首页 课程 资料 论坛
  • 变压器短路电流归算的问题

    请教已经变压器二次侧三相短路电流I,一次侧的流过的短路电流是否需要归算?如何归算?比如是10/0.4,是不是I*0.4/10这样来归算啊?

  • 变压器低压短路电流简便计算

    10/0.4KV变压器低压侧短路电流简便计算公式:Id=In/Uk%式中,In-10/0.4KV变压器低压侧额定电流; Uk%-短路阻抗;

  • 110kV变压器短路电流计算

    110kV变压器从220kV变电所110kV母线引来,约10 km,这样对110kV变压器短路电流要求多少?怎样算。请高手指教。

  • 求助,变压器短路电流计算。

    想请问一下,0.4/0.22 KV, 400KVA的三相变压器,一二次侧的短路电流如何计算啊?翻了一下设计手册,感觉计算起来相当繁琐,不知有没有什么经验工式?谢谢楼下各位的解答。这个项目用到的是一台1600KVA的10/0.4kv主变,四台400KVA的0.4/0.22kv。我手头上拿到的短路电流值是32.9KA(400KVA的一次侧),二次侧基本上与版主算的一样。请高人释疑。[ 本帖最后由 lampard2008 于 2010-5-11 15:58 编辑 ]

  • 母线短路电流和变压器的容量关系

    低压母线短路电流和变压器的容量好像有关系的吧,听一位师傅说是百分之几的关系,在不知道高压侧短路容量的情况下,设短路容量为无穷大,算出低压短路电流,根据变压比算出高压侧的短路电流吗?请问各位,是这样算的吗?:L

  • 请教变压器低压侧短路电流

    下面图片中的表格为查变压器低压侧的短路电流值,请教在下没有理解的是变压器低压侧的短路电流和系统阻抗及低压侧的负载和线路阻抗都有关,但表格没有这些数据,而直接给出低压侧的短路电流,原因是什么?提前谢谢您的回复。

  • 变压器高压侧的短路电流如何计算?

    一般低压的最大短路电流,是变压器的额定电流比上变压的阻抗那高压侧呢?高压侧,高压柜内一般配有电流互感器保护级别的选择应该会用到其短路电流的。

  • 变压器690V应用短路电流计算

    一个1000kVA 的变压低压侧有400V/690V两种输出,按照通常的计算方法:变压器低压侧的短路电流=额定电流÷阻抗电压,那是不是690V应用的时候短路电流将会小于400V应用!为什么,以现在的工业应用,690V情况下会出现的短路电流最大最严酷的情况能大到哪里去?

  • 短路电流经变压器后如何计算

    不同情况的短路电流经星角11的变压器后,反映到对侧每相的电流和短路电流的关系怎么确定啊,哪位有这方面的资料能上传一下吗?多谢啦

  • 10KV变压器侧短路电流这样计算,对吗?

    10KV变压器侧短路电流这样计算,对吗?

    10KV变压器侧短路电流这样计算,对吗?

  • 如何选择电流互感变压器

    长期以来,电流互感变压器作为仪器设备中的一种标准器件一直用来测量精密电流。即使在恶劣的环境和高温条件下,这种器件也非常精确,使用方便可靠。 在诸如开关电源、马达电流负载检测、照明及仪器等应用中,电流互感变压器一般作为控制、电路保护和监测器件来使用。随着电流互感变压器现货的日益增多,如何选择一款合适的电流互感变压器需要考虑多方面的因素,本文介绍一种简单的选择方法,这种方法在很多应用中对于选择合适的高性价比器件非常有帮助。虽然现货器件价格便宜,立等可取,但是在使用上有一些功能限制,某些应用可能需要特殊的产品,甚至需要完全定制。 电流互感变压器的选择要考虑多种因素,例如尺寸大小、频率、功能和电流范围等。 输入电流 首先,电流互感变压器的选择必须明确并验证多项指标,例如尺寸大小、频率、功能和采样电流的范围。它的精度和效率实际上取决于这些参数指标。除了可能会在电流互感变压器精度上进行折中之外,如果电流互感变压器使用时的电流超过了制造商规定的额定电流规范,那么其工作温度就会不断上升且无法控制,从而导致电路失效。 另外,如果某种电

  • 变压器次级短路的问题啊

    变压器次级短路问题啊变压器初级接220V(AC),次级(AC)9V输出。如果把变压器次级短接的话,初级线圈会怎样啊

  • 变压器瞬动保护为什么要躲过低压短路电流?

    变压器高压侧瞬动保护为什么要躲过低压侧三相短路时流过高压侧的短路电流(保护装置)?该值很大,如果在低压主开关前面发生低压短路怎么办?指望高压过电流保护做后备保护吗?

  • 【请问】变压器分列运行的短路电流问题

    变压器分列运行的问题某110KV变电所,两台主变,高、低压侧为单母分断接线,两条线路及变压器均分列运行,分列运行时,低压侧10千伏I母短路时的短路电流小于II母短路时的短路电流,请问验算10千伏I母出线设备时的短路稳定性时选用的短路电流应用I母的短路电流还是II母的短路电流。个人意见是,虽然正常采用分列运行,但当变压器检修时,10千伏I母II母应由一台变压器代,故应用较大的短路电流即II母的短路电流验算,请高人指正。

  • 关于10kV用户变压器短路电流计算的问题

    我在设计院工作,要设计用户的10kV配电室。计算短路电流是有疑问,不知道高压侧短路容量取多少,有人说10kV高压侧短路容量取300MVA。但我不知道这个300MVA是上一级的变压器如110kV或者35kV高压侧的短路容量还是用户变10kV高压侧的短路容量。我觉得10kV取300MVA也太大了吧?不知道有没有权威人士告诉我一下,一般10kV,35kV,110kV的变电站高压侧短路容量一般限制在多少,我想计算短路电流啊。。

  • 请教变压器10KV侧短路电流计算

    下面图片中的10KV短路电流计算,参考答案35KV和110KV的阻抗标么值为并联关系,后和10KV阻抗标么值之为串联关系。请教为什么不可用标注为红色的△和Y等效变换公式进行求解?提前谢谢您的回复。

  • 求教变压器低压侧出口短路电流计算

    电力系统无限大容量,10KV电缆输电线路长度为10KM.输电线路阻抗值为每公里0.08欧姆,变压器的额定容量为1600KVA,变压器阻抗电压百分数为6,低压侧额定电压为0.38KV,问变压器低压侧出口处的三相短路电流为多少?电力系统容量为300MVA,10KV电缆输电线路长度为15KM.输电线路阻抗值为每公里0.08欧姆,变压器的额定容量为2000KVA,变压器阻抗电压百分数为6,低压侧额定电压为0.38KV,问变压器低压侧出口处的三相短路电流为多少?各位大侠请不吝赐教!!!

  • 关于双变压器分段母线的低压短路电流计算

    关于双变压器分段母线的低压短路电流计算

    如下图,计算联络柜母线段的短路电流,馈电柜出线处的短路电流时,是不是应该将两路变压器考虑成两个电源,并按照多个电源供电的短路电流计算方法进行计算?(就象《工业与民用配电设计手册》第三版148页介绍的那样)请高手指点!谢谢!

点击加载更多

变压器短路电流

变压器短路电流专题,为您提供变压器短路电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器短路电流 相关的专业交流讨论,更多变压器短路电流相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度