首页 课程 资料 论坛
  • 关于变压器出口电流计算?

    前些天翻看《建筑电气常用数据》一书,看到40页,关于变压器进出口电流,我原来计算时均采用公式:I=S/1.732*U,用此公式计算与图集提供的电流虽然相差很小,但是好象还是有区别。请教,我错在什么地方?

  • 变压器短路电流归算的问题

    请教已经变压器二次侧三相短路电流I,一次侧的流过的短路电流是否需要归算?如何归算?比如是10/0.4,是不是I*0.4/10这样来归算啊?

  • 求教变压器低压侧出口短路电流计算

    电力系统无限大容量,10KV电缆输电线路长度为10KM.输电线路阻抗值为每公里0.08欧姆,变压器的额定容量为1600KVA,变压器阻抗电压百分数为6,低压侧额定电压为0.38KV,问变压器低压侧出口处的三相短路电流为多少?电力系统容量为300MVA,10KV电缆输电线路长度为15KM.输电线路阻抗值为每公里0.08欧姆,变压器的额定容量为2000KVA,变压器阻抗电压百分数为6,低压侧额定电压为0.38KV,问变压器低压侧出口处的三相短路电流为多少?各位大侠请不吝赐教!!!

  • 请教变压器低压侧短路电流

    下面图片中的表格为查变压器低压侧的短路电流值,请教在下没有理解的是变压器低压侧的短路电流和系统阻抗及低压侧的负载和线路阻抗都有关,但表格没有这些数据,而直接给出低压侧的短路电流,原因是什么?提前谢谢您的回复。

  • 请教变压器出口处短路问题!

    Yd11变压器,在Y侧出口处发生BC两相金属性短路时。设额定电压为Un=1(标幺值),请分析三角侧三相电压Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc的大小和相位?请高手指点!!!

  • 母线短路电流和变压器的容量关系

    低压母线短路电流和变压器的容量好像有关系的吧,听一位师傅说是百分之几的关系,在不知道高压侧短路容量的情况下,设短路容量为无穷大,算出低压短路电流,根据变压比算出高压侧的短路电流吗?请问各位,是这样算的吗?:L

  • 110kV变压器短路电流计算

    110kV变压器从220kV变电所110kV母线引来,约10 km,这样对110kV变压器短路电流要求多少?怎样算。请高手指教。

  • 求助,变压器短路电流计算。

    想请问一下,0.4/0.22 KV, 400KVA的三相变压器,一二次侧的短路电流如何计算啊?翻了一下设计手册,感觉计算起来相当繁琐,不知有没有什么经验工式?谢谢楼下各位的解答。这个项目用到的是一台1600KVA的10/0.4kv主变,四台400KVA的0.4/0.22kv。我手头上拿到的短路电流值是32.9KA(400KVA的一次侧),二次侧基本上与版主算的一样。请高人释疑。[ 本帖最后由 lampard2008 于 2010-5-11 15:58 编辑 ]

  • 变压器低压短路电流简便计算

    10/0.4KV变压器低压侧短路电流简便计算公式:Id=In/Uk%式中,In-10/0.4KV变压器低压侧额定电流; Uk%-短路阻抗;

  • 变压器出口的三处电流的关系

    变压器出口(配电柜入口)电流表、 电容补偿柜电流表、 配电柜出口电流表,三者间的电流变化有什么关系吗?假设负载的容量及电流不变,我们通过增加或减少电容的投入,改变了电容补偿柜的电流,那么变压器出口(配电柜入口)电流表会有什么变化呢?

  • 10/0.4kv变压器出口端的短路电流该如何计算

    一直搞不明白的这个问题,请各位举例帮忙解答下,假如1台1600KVA的变压器它出口端的三相短路时的电流是多少呢,怎么计算的呢?假如2台变压器并联运行短路电流又是多少?3台并联运行呢?

  • 变压器690V应用短路电流计算

    一个1000kVA 的变压低压侧有400V/690V两种输出,按照通常的计算方法:变压器低压侧的短路电流=额定电流÷阻抗电压,那是不是690V应用的时候短路电流将会小于400V应用!为什么,以现在的工业应用,690V情况下会出现的短路电流最大最严酷的情况能大到哪里去?

  • 防止变压器出口短路的技术措施介绍

    1、变压器的中低压侧加装绝缘热缩套。对变压器的中、低压侧电压等级是35KV及以下的,只要其出线采用的是硬母线,可以从变压器出口接线桩头一直到开关柜的母线,包括开关室内高压开关柜底部母排,全部加装绝缘热缩套。如果采用的是软母线,可在变压器出口接线桩头和穿墙套管附近加装绝缘热缩套。这样可有效防止小动物等造成的变压器出口短路。 2、对变压器的中、低压侧为35KV或10KV电压等级的变压器,由于其属于中性点属于小电流接地系统,所以要采取有效措施防止单相接地时发生谐振过电压,从而引起绝缘击穿,造成变压器的出口短路。防止单相接地时发生谐振过电压的措施有: 1)电压互感器的二

  • 变压器出口短路的危害及预防措施

    一、概述 电力变压器是电力网的核心设备之一,因而其稳定、可靠运行将对电力系统安全起到非常重要的作用。然而,由于设计制造技术、工艺以及运行维护水平的限制,变压器的故障还是时有发生,尤其是近年来逐步引起人们重视的变压器近区或出口短路(以下简称出口短路)故障,大大影响了电力系统的安全稳定运行。 统计资料表明,在变压器的损坏的原因中,80%以上是由于变压器发生了出口短路的大电流冲击造成的。因此,加强变压器的运行维护,采取切实有效措施防止变压器出口短路,对确保变压器的安全稳定运行有重要的意义。 例如2003年8月6日220KV GY变电站, 35KV线路因树木过高造成线路间歇接地,引起35KV母线过电压,过电压击穿了变压器的出口开关A相绝缘拉杆,加上继电保护整定有误,使得变压器出口长时间短路,结果造成220KV主变压器一台损坏、一台严重受损的事故。 再如2003年5月13日110KV YP变电站,35KV线路因钓鱼甩线造成线路瞬间接地,引起35KV母线过电压,过电压击穿了母线支柱瓷瓶,35KV出口开关因继电保护接线松动而拒动,经约2秒种后

  • 短路电流经变压器后如何计算

    不同情况的短路电流经星角11的变压器后,反映到对侧每相的电流和短路电流的关系怎么确定啊,哪位有这方面的资料能上传一下吗?多谢啦

  • 10KV变压器侧短路电流这样计算,对吗?

    10KV变压器侧短路电流这样计算,对吗?

    10KV变压器侧短路电流这样计算,对吗?

  • 变压器高压侧的短路电流如何计算?

    一般低压的最大短路电流,是变压器的额定电流比上变压的阻抗那高压侧呢?高压侧,高压柜内一般配有电流互感器保护级别的选择应该会用到其短路电流的。

  • 变压器次级短路的问题啊

    变压器次级短路问题啊变压器初级接220V(AC),次级(AC)9V输出。如果把变压器次级短接的话,初级线圈会怎样啊

  • 如何选择电流互感变压器

    长期以来,电流互感变压器作为仪器设备中的一种标准器件一直用来测量精密电流。即使在恶劣的环境和高温条件下,这种器件也非常精确,使用方便可靠。 在诸如开关电源、马达电流负载检测、照明及仪器等应用中,电流互感变压器一般作为控制、电路保护和监测器件来使用。随着电流互感变压器现货的日益增多,如何选择一款合适的电流互感变压器需要考虑多方面的因素,本文介绍一种简单的选择方法,这种方法在很多应用中对于选择合适的高性价比器件非常有帮助。虽然现货器件价格便宜,立等可取,但是在使用上有一些功能限制,某些应用可能需要特殊的产品,甚至需要完全定制。 电流互感变压器的选择要考虑多种因素,例如尺寸大小、频率、功能和电流范围等。 输入电流 首先,电流互感变压器的选择必须明确并验证多项指标,例如尺寸大小、频率、功能和采样电流的范围。它的精度和效率实际上取决于这些参数指标。除了可能会在电流互感变压器精度上进行折中之外,如果电流互感变压器使用时的电流超过了制造商规定的额定电流规范,那么其工作温度就会不断上升且无法控制,从而导致电路失效。 另外,如果某种电