《钢铁企业电力设计手册》图4-21请问这张图该怎么来查呢,纵坐标Kfz应该是短路电流非周期分量的衰减系数,Ta是短路点的等效时间常数横坐标有点看不明白?请教明白人。
请教下,电流非周期分量衰减时间常数的计算公式 。。小弟最近毕业设计在做这个,不知道含非周分量的短路电流的极端表达式,和衰减时间常数的推导公式。。谢谢了
基于高频分量周期方差值的故障电弧检测
低压短路电流三相短路电流计算步骤,希望能够给新手帮助,由于我水平有限,希望广大读者指正批评。。。
三相负载连接成星形,将三个端线和一个中线接至电源,称为三相四线制;如不接中线,则为三相三线制。 在三相制电路中,凡量值相等,频率相同,相位差彼此相等的三个正弦量就是一组对称分量。有三种:正序对称分量,负序对称分量,零序对称分量。 任意一组不对称三相正弦量都可以分解为三组对称分量(有的分量可以为零)。 三相三线制电路的线电流和线电压中不含零序分量。三相四线制电路的中线电流等于线电流零序分量的三倍,线电压不含零序分量。不对称星形连接负载中点位移电压的负值等于负载相电压的零序分量。
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
关于第一周期平动系数(X+Y)两个分量问题 一个28层剪力墙结构,计算下来第一周期的平动系数为0.83(0.39+0.44),第二周期的平动系数1.0(0.55+0.44)。这样X,Y方向平均的结果,请教各位正常吗?有何不利?谢谢。
基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法是一种有效的方法,不仅能够有效地区分变压器的励磁涌流和内部故障电流,即使在变压器可能出现的超饱和状态下也能有效工作,提高了变压器以及电力系统的稳定性和安全性。 基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算
随着大型变压器容量的不断增大、变压器饱和、磁通的逐渐降低等情况,使得变压器有可能产生超饱和现象。导致基于二次谐波制动理论与基于间断角闭锁理论的差动保护无法正常工作。由此,提出了基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法。
请教各位高人,如果高压电动机在接线盒内的接线端子处短路,短路电机如何计算?短路时盒内的温升和压力又该如何计算?如果我假定接线盒能承受的短路电流是80kA(峰值)/30kA(均方根值),持续时间是0.5s,那么此时该如何计算盒内的温升和压力?电机接线盒防护等级为IP55/IP56.
根据电力工程电气一次手册 P152 两相短路电流是三相短路电流的√3/2倍。根据DL/T 5153-2002 附录P1两相短路电流可按三相短路电流的3/2倍。求解?个人觉得按手册是正确的。手册上讲了,由于低压网络距发电机的电气距离很远,降压变压器容量与发电机的电源容量相比甚小,因此在实用计算中可以假定Zz=Z1。
请问变压器高压侧短路电流大还是低压侧短路电流大?1、按照标么值法算,短路电流与短路电路的阻抗成反比,得出的结论应该是:变压器高压侧的短路电路大于变压器低压侧的短路电流,因为变压器本身也有阻抗。2、正常情况下,变压器低压侧电流要大于变压器高压侧电流,所以我感觉短路时变压器低压侧的短路电流要大于高压侧的电流。通过以上1、2两点分析会得出相反的结果,请问以上两种思路到底哪个对?
上图为配三短路电流计算例题(P175)中计算异步电动机向短路点提供的短路电流的步骤,题中需要用到图4-15数据,根据解答过程可知冲击系数KpM 取1.71,依据何在?没有提供Tf衰减时间常数
大家知道基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法能够快速、有效
如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
已知变压器的变比为U1/U2,低压侧(U2)三相短路电流ID3,那换算到高压侧的三相短路电流:IG3=ID3*U2/U1大家都知道二相短路电流 I2=0.866*I3,则低压侧的二相短路电流为:ID2=0.866*ID3那换算到高压侧的二相短路电流就是:IG2=ID2*U2/U1=0.866*ID3*U2/U1我在工业与民用配民手册第二版:292~295页看到: 1.Yd11低压侧二相短路反映到高压侧三相电流分别为:IG/1.732 2IG/1.732 IG/1.732(IG指换算到高压侧的电流)2.Yyno低压侧二相短路反映到高压侧三相电流分别为:IG(IG指换算到高压侧的电流)3.Dyn低压侧二相短路反映到高压侧三相电流分别为:IG/1.732 2IG/1.732 IG/1.732(IG指换算到高压侧的电流)请问怎么理解这些数值?那从低压侧换算到高压侧两相短路电流时,是否要根据不同的变压器有不同的公式?IG2=ID2*U2/U1=0.866*ID3*U2/U1是否还对?请高手指点?谢谢!
请看附图,电动机反馈的电流对短路电流的贡献。 如果1点短路,那么总开关只是流过系统的短路电流,没有电动机反馈。而2点短路,是不是电动机反馈电流加上系统短路电流,那么岂不是分开关的短路电流比总开关还大?
查发电机运算曲线的得出的短路电流的标幺值,要乘以相应的基准电流才能的出短路电流的有名值。手册上说这个基准电流由等值发电机的额定容量和相应的平均额定电压决定,这个相应的平均额定电压是指哪个电压,是发电机的额定电压还是短路点的平均电压?因为在做题的时候看到答案不一致,所以想请知道的给我一个准确的答案。
请教:在进行变电站接地网接地电阻的计算过程中,R《2000/I 规程中有“最大接地短路电流与通过中性点的最大接地短路电流”这种说法,请问这两者的区别是什么? 通过中性点的最大接地短路电流该如何计算呢? 翻了很多书和规程,都没有具体的计算公式和讲解?
如题,看论坛上说,已知低压侧三相短路电流为如果为4KA,变压器变比35/10.5,就可以得到高压侧短路电流为1.2KA。计算方法是4*10.5/35=1.2。请问这个计算方法(公式)从哪儿来的? 给个出处吧。