电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
各位大神:有个实际问题,请教各位。实际的短路电流计算案例。如附图所示,有两个电压等级,33kV和12kV,然而主变和低压变的高压侧主触头为36.3kV和10.5kV。工民手册上,说基准电压的选取为系统标称电压的1.05倍。这个系统标称电压,指的是什么?是33kV和12kV?还是基准电压直接选36.3kV、10.5kV?
本文为转贴电流互感器运行特性分析电流互感器二次开路的特性分析以及解决方法,电流互感器运行的特定条件。 关键字:电流互感器 运行特性 在电工手册及各类教材中,对电流互感器二次开路运行的结论是:“电流互感器二次开路产生几百伏、lkV~10kV的危及人身安全的高压;铁芯严重发热,烧坏电流互感器。”这也是电力界公认的法规。 我们科技服务小组在检修学校配电盘的一只无示数电流表时发现,与其相串联电流互感器二次开路运行,实测电压为2.6V,恢复其原闭路接法,同时在主回路串入型号、变化相同的电流互感器,二次开路长期运行,并不发热。这说明:目前实际应用的电流互感器运行特性与一百多年来传统的结论相比,有着不容忽视的重大差别。为了分析电流互感器运行参数,在电业公司和校党总支部大力支持下,我们将收集到的0.5kV和10kV两个耐压等级,变电站用的LQJ,LFC,LFCD,母线穿心式lMK,LMKl,LMZ,LMZ1,LMZJ1和在平度已被淘汰的LQG等9个系列,北京、天津、上诲、沈阳、合肥等20个厂家生产的变化30/5~20
电流互感器二次开路故障发生时,正确并且安全的处理方式是:将高压侧停电,在进行处理(把开路点恢复为正常回路状态),但是这样会造成非计划停电;非常规的处理方式是:因为电流互感器开路时开路点有放电现象,比较容易发现。可用一根导线(线径要符合该电流互感器额定二次电流要求,一般电流互感器额定二次电流为1安或5安,使用2平方的导线完全可以),先把导线一端与开路线圈的接地端接好,在用绝缘工具(一般的螺丝刀柄的绝缘就可以)将导线另一端接到开路点的较远的固定联结点,达到短接开路点的目的,这时就可以比较容易地处理开路点了,避免设备停电,从安全角度不提倡使用这种方法,但为了避免考核事故的发生,可以有经验丰富的二次系统工作人员完成。
各位大哥大姐们!你们好呀! 我刚刚走进电气设计行业.最近学习短路电流计算和电压损失计算.我想请问短路电流计算的电源是什么呀?参数怎么得到呀?电压损失的源头是变压器吗?
我们都知道电压互感器不能短路运行,而电流互感器不能开路运行,电压互感器一旦短路或者电流互感器一旦开路运行都将损坏互感器或者产生危险。 从原理上讲,我们都知道无论是电压互感器还是电流互感器都是变压器,只是关注的参数不一样。那么为什么同样是变压器一个不能短路运行一个不能开路运行呢?
如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
各位前辈,小弟一直没有搞懂,如何在电路中区别什么是电流信号,什么是电压信号,希望前辈给小弟指点一下。还有一点,断路器的辅助触头应该是电压信号吧。我认为。
电压互感器不允许短路与电流互感器不允许开路的原因 一般来说CT(电流互感器)在正常运行时,二次电流所产生的磁动势和一次电流所产生的磁动势是抵消的,由于电流互感器的设计关系,其设计磁密很低,励磁电流甚小,铁心中的总磁通很小,一次侧绕组两端电压很小,二次侧电压也很小,若CT二次侧开路,二次电流为0,其去磁作用也消失,励磁电流改为系统的一次侧电流(该电流为系统电流值很大)这样将使铁芯中的磁通猛增,造成二次电压过高(由电磁感应定律可得感应电动势等于匝数乘以磁通的变化率)二次侧的高电压会将其绕组绝缘损坏,危及人身和仪表安全,同时铁心会过饱和,铁耗大大增加,使铁心过热将CT烧坏。 而PT(电压互感器)正常运行时,其一次侧直接并联在被测高压两端,二次侧接电压表、电压传感器等高阻抗负载,相当于变压器空载运行,PT一次侧和二次侧的电压比等于两侧的匝数比,一般来说PT的二次电压为100V或是100除以√3约等于57.7V,若PT二次侧短
我们公司10kV系统出线柜内已经有好几个三相组合式过电压保护器炸毁,虽说有质量的因素在里边,可频繁的炸毁可扛不住了。因为保护器就装在开关柜出线的边上,故障时短路弧光很容易波及出线,造成10000A以上的短路电流,电网瞬间压降很大。大神们有什么好的建议没有,坐等!
都知道工作中电流互感器二次侧不能开路,但有时无法停电要断开二次侧,有谁测过LMZ1-0.5电流互感器二次开路电压没?与那些因数有关?
例如10kV母线短路容量已知,求母线短路电流I=S/根号3U,这个U是标称电压10还是平均电压10.5,还是其它的呢?哪里有依据呢?谢谢,一直没弄明白
设计院设计的最大短路电流都是三相短路电流吧? 那短路电流的大小受到什么方面影响呢?假如一个变电站没有什么负荷的话,它的短路电流就小么?
上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
现场的电机,甲方要测电流和电压传到中控室,考虑到电机是三相平衡, 测B相的电流和电压就行了吧,还需要测三相电流和电压吗?传到中控室应该怎么通讯,如果采用485总线,现场控制柜还要加个万用表?
我是成套调试员,最近在调试无功补偿柜的时候,刚开始按照我们平常的相序送电,电流也送了,但是电容不投,后来,我老师把A.B.C相序调换了一下,就能正常投切了,请问这是怎么回事
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑 一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?
电流、电压、电阻、功率是**电路中的重要技术参数,相关参量都可以根据其基本原理计算得出。本文主要对电流、电压、电阻、功率参数换算关系及电路中的特性进行介绍。一、电流、电压、电阻、功率关系式电流、电压、电阻、功率等参数间有以下换算关系。功率=电流*电压功率=电压*电流电流=电压/电阻功率:符号P单位W;电压:符号U单位V;电阻:符号R单位Ω;电流:符号I单位A;二、电流、电压、电阻、功率在通用电路中的关联关系1、串联电路关联特性在串联电路中电流、电压、电阻、功率等主要由以下关联关系。电流处处相等:I1=I2=I
那位前辈知道这张图片中参数的来历,主要是“城网各级电压的短路容量”参数的来历。在此谢过!