首页 课程 资料 论坛
  • 系统短路电流为什么不是4个

    电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?

  • 萌新求助,短路电流及电缆热稳定

    萌新求助,短路电流及电缆热稳定

    进行10KV电缆的截面选择,选懵了,来个大佬给解答一下。 首先,我先按经验进行电缆截面选定,用的是2500KVA的变压器(平时就用一半,需要检修就通过母联带两段负荷),按照经验我选了3x120的电缆(论坛上也是这么选的)。 然后做短路计算,计算过程如图所示(如果有错请大佬们指教),计算结果是三相短路周期分量有效值是10.56kA。 再然后计算电流,2500/1.732/10=143.34A,按照GB50217附表C.0.3,这个选择只要大于50mm2的电缆就可以(桥架敷设只要大于35……)。 最后计算热稳定的时候问题来了,按供配三P211的公式Smin=Qt开方/c*1000,C通过P212表5-9选137,Qt按Q=I平方t(近似计算),I取上面的短路计算结果10.56kA,t取P211表5-8的中速断路器0.15,算下来结果是29.9mm2。 然后又按照GB50217附录E的公式算了一下,算下来是31.1mm2。 麻烦各位大佬说明一下到底哪里算错了,难

  • 单相短路电流计算及电缆选择

    在低压单相室外配电中,必须计算单相对地短路电流,然后据此选择合适的电缆,短路电流计算公式为:电流=电压/阻抗,电压取220V,问题在于电阻与电抗的计算,以6平方毫米的YJV电缆为例,依据建筑电气常用数据手册04DX101-1“三相380V聚氯乙烯绝缘电缆的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.325欧姆/千米,感抗为0.093欧姆/千米,计算得阻抗为3.3263欧姆/千米;“三相380V聚氯乙烯绝缘电线的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.467欧姆/千米,感抗为0.325欧姆/千米,计算得阻抗为3.4822欧姆/千米;浙江华晨电缆有限公司的数据为:6平方毫米电缆20摄氏度的最大支流电阻为3.08欧姆/千米,电抗为0.085欧姆/千米,计算得阻抗为3.0812欧姆/千米。按照手册计算选择的电缆肯定比按照厂家数据计算选择的电缆大,请教各位,在短路电流计算的时候,依据什么标准才是正确的,温度应该取多少?

  • 这个短路电流该怎么计算

    这个短路电流该怎么计算

    如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。

  • 高压电缆热校验的短路电流持续时间?

    高压电缆热校验需要知道短路电流持续时间,想请教各位,这个时间范围是多少?手册上有最小短路电流持续时间,分别为0.1,0.15,0.2秒,但是手册里提供的数据表里,短路电流切除时间最小的也要0.6秒

  • 关于短路电流热效应的问题

    关于短路电流热效应的问题

    在学习《工业与民用配电设计手册》第三版 时遇上了难题。 短路电流在导体和电器中引起的热效应 见手册 210页其中有个简化后的公式,公式中含有三个参数,我一时搞不明白,所以请教各位高手:1、什么是 超瞬态短路电流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路电流在t/2时的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路时间t时的短路电流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看图,先谢谢啦!!

  • 电缆根据电流怎么选择啊,有什么原则吗

    比如说,一栋住宅楼,5+1形式,三单元,30户,还有6户单买阁楼总负荷276KW,需用系数取的是0.65算出电流是302.87A怎么选相应的电缆啊选用YJV22 4X120+1X70 324A(空气) 320A(埋地)还是YJV22 4X150+1X70 369A(空气) 361A(埋地)有什么相应原则吗?谢谢

  • 电缆选择与短路器的关系?

    电缆一定要根据上级断路器来选吗,根据电缆的载流量,保证大于计算电流不可以吗,要是这样设计,审图会不会提呢?这里面有我不知道的只是吗,哪位大神解答下我的困惑,不胜感激啊!

  • 请教短路电流都受什么影响呢?

    设计院设计的最大短路电流都是三相短路电流吧? 那短路电流的大小受到什么方面影响呢?假如一个变电站没有什么负荷的话,它的短路电流就小么?

  • 关于短路电流计算的问题

    关于短路电流计算的问题

    上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,

  • 问各短路电流校验的问题

    本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑 一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?

  • 请教--电缆\电流\功率关系

    请教各位:针对不同的电缆截面积,对应的电流\功率该如何计算,有没有经验值?针对不同的电流,对应的电缆截面积\功率该如何计算,有没有经验值?针对不同的功率,对应的电缆截面积\电流该如何计算,有没有经验值?这个问题一直是个不很确定的问题,请各位专家\学者给个详细答案.谢谢!

  • 请教,关于短路电流的计算

    一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?

  • 关于入地短路电流的计算

    对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?

  • 求助:计算电流与电缆选择?

    我是新手,学的计算机专业改做设计,现有一问题请教各位老师:有一工厂扩建工程(制粒车间),总功率1097KW,请问计算电流怎样得出?怎样选择变压器?需要欠压脱扣和分励脱扣吗?怎样选择电流互感器?拜托了!!!!

  • 短路电流疑惑不解的问题

    (一)所谓短路就是火线接到了零线上了产生很大电流烧毁线路和电源。(没有用电设备)(二)同样是相同电源容量220/380V的电压下如果线路中,很小用电负荷工作所产生的电流很小。(用电负荷很小并在运转)(三)同样是相同电源容量220/380V的电压下线路中,有很大的用电负荷(但不超过电源容量)在运转所产生的电流很大。(用电负荷很大并在运转)请高人归纳一下其中的原理

  • 关于低压短路电流的问题!

    有两台相同容量的变压器,只是变压器的高压侧电压等级不同,一台35/0.4KV,一台10/0.4KV,那这两个在计算低压侧短路电流的时候,计算方法有什么不同么?

  • 关于短路电流计算的论文

    220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf

  • 【求助】电缆根据电流怎么选择啊,有什么原则吗

    比如说,一栋住宅楼,5+1形式,三单元,30户,还有6户单买阁楼总负荷276KW,需用系数取的是0.65算出电流是302.87A怎么选相应的电缆啊选用YJV22 4X120+1X70 324A(空气) 320A(埋地)还是YJV22 4X150+1X70 369A(空气) 361A(埋地)有什么相应原则吗?还是先选出相应的开关再选电缆啊谢谢

  • [求助]题中电流源可以被短路吗?

    [求助]题中电流源可以被短路吗?

    k闭合 电流源就被短路了吗 为什么

点击加载更多

电缆短路电流

电缆短路电流专题,为您提供电缆短路电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆短路电流 相关的专业交流讨论,更多电缆短路电流相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

短路电流测试

断路器短路电流