请教高压系统的短路电流如何计算?《工厂供电〉》中短路电流的计算一节中说;系统阻抗可由系统变电站,高压出口馈线断路器的断流容量来估算。不只这个断路器是说的那一个,是说我工厂的进线断路器,还是电力局向我工厂输电的断路器。
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
请各位大虾帮帮忙,我想做一10KV变电所,但不知道如何下手,书上说的我是懂非懂,不敢应用于施工。那位大虾做过,最好有详细的计算过程。小弟在此谢过了!!!!!!!
请教图中的16题,为什么不采用红色标注的方式进行化简,而是采用参考答案中的认为110KV和35KV变压器阻抗呈并联关系?提前谢谢您的回复、
一般低压的最大短路电流,是变压器的额定电流比上变压的阻抗那高压侧呢?高压侧,高压柜内一般配有电流互感器保护级别的选择应该会用到其短路电流的。
为什么计算K1点短路时,电源S1提供的短路电流计算时,不需要考虑电源S2所在支路,而在计算K2点短路时电源S1提供的短路电流时要考虑电源S2所在支路的阻抗呢?提前谢谢您的回复。
如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
10kV变电所相信有不少兄弟们做过,大家都怎么粗略估算高压侧三相短路电流的?民用建筑电气设计的10kV变电所一般都是高压进来后奔高压柜,然后再配给一个或几个变压器,距离一般都很近,可以忽略高压柜到变压器电缆的阻抗,我认为最不利的短路点就是高压母线到变压器高压侧某一点。然而究竟怎么计算三相短路电流呢?翻了一些书,都是讲的从电厂(或无穷大电源)经过几公里电缆或架空线+中间变+电抗等,然后再计算某段高压母线短路电流。就针对咱们常见的这种10kV变电所,该怎么计算短路电流呢?从而效验母线、断路器、互感器、熔断器等的热稳定和动稳定。请高手指点。谢谢!
新手求问,比如在一个400kVA的10/0.4kV的箱变中,高压侧短路电流怎么计算? 如果的按书上的方法算吧,原始资料又没提供其他数据。 很纠结啊!
Dyn11、Yyn0型变压器在低压侧短路,变压器高压侧电流问题。在习题集P161那几个题,给的答案理解不了,请教各位大侠那样计算的理论支持是什么?
请教这个高压真空短路器和电流互感器问题
高压电缆热校验需要知道短路电流持续时间,想请教各位,这个时间范围是多少?手册上有最小短路电流持续时间,分别为0.1,0.15,0.2秒,但是手册里提供的数据表里,短路电流切除时间最小的也要0.6秒
请问变压器高压侧短路电流大还是低压侧短路电流大?1、按照标么值法算,短路电流与短路电路的阻抗成反比,得出的结论应该是:变压器高压侧的短路电路大于变压器低压侧的短路电流,因为变压器本身也有阻抗。2、正常情况下,变压器低压侧电流要大于变压器高压侧电流,所以我感觉短路时变压器低压侧的短路电流要大于高压侧的电流。通过以上1、2两点分析会得出相反的结果,请问以上两种思路到底哪个对?
请问高手,标幺值计算时,线路的电阻算不算,一般我们转换为电抗标幺值计算,但是今天看到工业与民用手册上写的,6kv以上的电网,电缆线路应考虑电阻,网络阻抗一般可视为纯电抗,也就是说电缆线路要考虑电阻的,但是手册里的例子又没有考虑线路的电阻,晕了,请高手指点!
最近看书发现对于Dyn11接线的变压器低压侧三相短路电流折算到高压侧的计算公式不同有的认为不带根号3有的认为带根号3。各位是如何看待这个问题的??
对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑 一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?
上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
设计院设计的最大短路电流都是三相短路电流吧? 那短路电流的大小受到什么方面影响呢?假如一个变电站没有什么负荷的话,它的短路电流就小么?
在学习《工业与民用配电设计手册》第三版 时遇上了难题。 短路电流在导体和电器中引起的热效应 见手册 210页其中有个简化后的公式,公式中含有三个参数,我一时搞不明白,所以请教各位高手:1、什么是 超瞬态短路电流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路电流在t/2时的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路时间t时的短路电流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看图,先谢谢啦!!