  • 关于消防双电源切换的要求

    目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?

  • 关于消防用电双电源问题!

    现有一工厂,用电总负荷为5200KVA,高压有两路市电进线,需手动切换。其中消防用电回路有1000多安,请问消防用电没发电机与市电切换行不行?

  • 关于消防末端双电源问题?

    某小区属于2类高层,但是设计用电负荷是一级负荷。设置自备发电机;在市政电与发电机联动互投的时候,发电机可以在30s内自动投入。但是在消防设备末端双电源箱转换处无法自动启动发电机。不知该怎么操作?请各位高手帮忙解决一下。按照消防验收规范是应该启动的。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 编辑 ]

  • 关于消防负荷双电源的问题

    情况是这个样子的,防排烟风机单控,每三个放进一个按钮箱,共计四个按钮箱,树干式配电,选用PC级ATSE,审图机构说如果是选用PC级的ATSE的话,在进线位置应加设保护电器,我想问问CB级得ATSE可以吗?还用加吗?还有这条的审查依据是什么,我没找到,谢谢。

  • 对于消防的双电源问题的疑问?

    谁有消防规范啊?对于低压双电源切换的回路,这两路电源正常情况下都有电呢还是只有一路有电啊,20多层国际大酒店,一路接市电,一路接发电机出线,可以吗?正常发电机是不开的,也就是说,正常一路带电,当某一路有问题,但其它回路有电的时候,发电机是不会开的,因为启动发电机的信号取自低压总柜。这样消防能通过吗?

  • 关于消防电源双电源切换问题

    高层建筑的消防用电设备,比如消防控制室用电、防火卷帘门、防排烟风机等设备是不是可以只设一台双电源切换箱,然后再由此箱供给各末端用电设备?

  • 消防设备双电源切换的问题

    消防泵房里有消防泵90KW(一用一备),用一个配电箱,那么双电源切换应该放在这个配电箱里做切换还是单独放一个箱里再接到配电箱里。就是一根市电一根柴油发动机的电先接到切换箱后再从切换箱接一根线到配电箱?

  • 关于小区配电消防负荷双电源的问题

    关于小区配电消防负荷双电源的问题

    之前做小区配电设计的时候基本没有涉及到发电机电源出线这块,现在要求把这块也考虑进来。因为没有经验比较困惑,还望各位大神帮帮忙。消防负荷,双电源是指两个不同的电源一条进线即可,如图1,还是指两个不同的电源两条进线。如图2我也不知道这样画的对不对,还请大家帮我分析下,能把你们做的给我一个工程看看就更好了,有的发我邮箱467093912@qq.com. 提前感谢了

  • 关于消防设备双电源切换问题

    JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》 13.9.6条里关于消防设备双电源切换是这样写的:“消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。”想问下:1. 这里的“最末一级配电箱”指的是设备控制箱还是直接为控制箱提供电源的配电箱? 之前见过一些设计公司做的是在GMCC设备控制箱做双电源切换的。 2.“消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置”可否理解为消防设备不能使用变频装置?

  • 室外消防泵需要备用和双电源吗?

    现有一区水湖水和泳池相距每个建筑单体不到150米,室外消防泵可不可以不备用,就如同室外市政是枝状管网,水池存消防水量一样。现因泵房面积太小,故出此下策。

  • 三级消防负荷怎么配电?也是双电源供电吗?

    三级消防负荷怎么配电?也是双电源供电吗?,求大神解答,一个厂区只有消火栓泵是消防负荷,防火规范要求所有消防设备在末端必须设置双切箱,,,这个意思是不是就是只要消防符合不管几级的都要双电源供电?就是为它单独再引一路市政电源呗?

  • 消防负荷双电源切换位置怎样选择?

    消防负荷双电源切换位置怎样选择?

    一个配电系统,采用一路10kv,加一发电机,在最后一个配电柜进行双电源切换(如1图)。那么根据规范要求“消防负荷在最末一级配电箱切换”是否还需要重新从前一个配电柜引一根线到负荷配电箱处进行双电源切换(如2图)?

  • 关于消防设施双电源互投装置的验收

    根椐现消防设计规范要求:消防电梯、消防水泵、防排风机---等应采用双电源供电,在电源未端处切换。但我市(广州从化)很多房地产开发商在高层建筑电气施工时,为了节省成本,只采用在配电房处作双电源切换,用一根电缆向消防设备供电。广州特种设备检测所对新装报验的消防电梯也不要求在电梯机房的配电箱作双电源切换。消防验收时也不将此规范要求列入验收内容。建设质监部门综合验收也能顺利通过。为什么政府职能部门对消防规范的执行和监督会这么宽松?不知其它地方对双电源未端处切换的设置的验收要求又如何?

  • 消防泵房双电源供电问题?

    请问一下 ,消防泵房采用双电源供电,我见到的一般是负荷端有两路进线,通过双电源切换开关实现功能。那能不能负荷端只是一路进线,但是电源侧是双电源,当一个电源出现问题,自动切换到另一个电源供电呢?

  • 既然是双电源供电了,为什么还要加消防强起母排啊?起什么作用啊?

    既然是双电源供电了,为什么还要加消防强起母排啊?起什么作用啊?

    既然是双电源供电了,为什么还要加消防强起母排啊?起什么作用啊?细部接线怎么接啊?

  • 三级消防负荷是否需要双电源切换

    《建筑设计防火规范》第10.1.8条“消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置”。如果消防负荷为三级负荷,有些设计依据上述条文在消防设备末端设双电源切换

  • 消防双电源箱与风机控制箱问题请教各位

    如一小区工作电源和备用电源在车库、消防风机控制箱在32层屋顶。请问双电源箱是必须与风机控制箱安装在一起嘛、是否可以分开?比如我把双电源安装在配电室,风机控制箱安装在屋顶可以吗?有没有强制规定为什么?谢谢各位!:):):)

  • 关于三级消防负荷双电源末端供电方式的探讨

    因为最近碰到的一些工程普遍是室外消防用水量小于25L/S的小工程,水专业需要设置消防泵,如不设置备用电源,根据消防规范要求设置双电源末端切换,咨询下专业人员,以下几种供电方案哪种可以: 1、从本栋建筑总电源箱引出2路电源供应至消防泵末端双电源箱; 2、从本栋建筑主电源室外变电所变压器端低压柜引出2路电源供应至消防泵末端双电源箱。 欢迎不吝赐教!谢谢专家!

  • 采用双电源供电的消防设备,如何配电?

    在同一防火分区内,需采用双电源供电的消防设备,如何配电?是由配电室放射式直接供给各用电设备呢,还是双路干线供过去然后在各用电设备配电箱处T接,如果用电设备较多,可不可以,中间再加一级配电箱,将双路干线在配电箱内分成若干个双路分支线路再配给和设备配电箱?

  • 消防双电源箱带设备个数是否限制问题?

    消防双电源箱带设备个数是否限制问题?

    高规和措施中提出。消防设备要在末端自动切换。然而如果大型工程中经常会遇到几个消防设备在一起的结果。有的直接从一个双电源箱中配线给出。(措施规定大型用电的要放射式直供) 想问大家一下双电源箱中带不同消防设备没有规范上的限制吧!(当然电量是够的。不会带太大型的设备的)