首页 课程 资料 论坛
  • ups双电源输入可以直接进吗?

    变电所高压pt输出一路,低压配电柜出一路 两路输出到ups,ups做断路器操作和所用电电源,这两路可以直接输入嘛?还是一定要经常转换开关?ups大概也就3kva的容量

  • 不同变压器双电源切换开关与UPS负载的问题

    双路电源供给UPS,主开关是选用三极还是四极?从两台变压器低压侧分别引一路电源至一个双路电源自投自复柜,柜内转换元件为施耐德。如果配电柜所带负荷为常规用电设备,我想在此情况下双路主开关均选用四极开关是应该的。问题是现在所带负荷为两台UPS电源设备(三进三出/380V),而UPS电源设备在正常工作中是不允许零线断开的。如果一路主电源失电的话,肯定要通过ATS转换到备用电源供电,在这个转换过程当中,就出现了UPS电源设备的零线肯定会在很短的一个时间内(可能在一秒之内)产生中断现象。如果UPS所带三相负荷而且很平衡的话,在这个转换时间内会不会致使单相用电设备烧毁?现在UPS电源设备商提出要求:将该柜两个主开关更换为三极(因为该柜负荷就是两台UPS),以保持零线的连通性。问题如下:1/如果答应设备商要求的话,由于两个电源取自不同变压器,N线如相通,会不会产生事故?2/如果不更改的话,会不会如设备商所说会烧毁UPS设备和用电设备(因UPS自己没有不产生N线,且负载都是电脑设备)? 变压器为普通民用(写字楼)的 (转自电气设计网)

  • 关于低压双电源配电问题

    关于低压双电源配电问题!请看图

  • 关于单电源和双电源的问题

    我厂供电性质是二类负荷,容量5000KW.单位领导要求单电源供电,供电局不同意单电源供电,要用双电源供电.请问各位大侠我如何处理此事.急救

  • 请教有关双电源进线的问题

    我们通常所说的双电源进线,在正常情况下,是否要求两路电源同时带电,还是正常情况下,保证一个电源有电就可以了呢?请高人指点,在哪里有明确的规定啊?谢谢了!!

  • 什么时候用双电源箱,什么时候用动力箱

    我在做消防的时候,强电把箱子的位置提过来,但我现在搞不明什么时候哪些设备接双电源箱,哪些设备接动力箱,是不是控制排烟风机的就用双电源箱,因为在正常电源被切断的时候还有第二路电源可以继续给风机供电。而其他比如送风风机就接动力箱,在发生火灾的时候就切断正常电源令送风风机停止。

  • 关于消防用电双电源问题!

    现有一工厂,用电总负荷为5200KVA,高压有两路市电进线,需手动切换。其中消防用电回路有1000多安,请问消防用电没发电机与市电切换行不行?

  • 请教有关UPS电源供电问题

    想请教一下,一个2kW的UPS电源,做应急供电用,供电时间要求为30分钟,那怎么算它可以负载多少千瓦的?

  • 关于消防双电源切换的要求

    目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?

  • 双电源切换的开关的问题

    我想问问各位大神,双电源切换前面的开关是用断路器呢,还是用隔离开关,他们之间的选择有什么要求,

  • 关于双电源转换器的问题

    请教:双电源转换器有带隔离功能的吗? "TBBQ-125A/4P+C"双是什么厂家的型号?多谢啦!!!

  • 关于双电源互投开关的探讨

    关于自动转换开关电器(ATSE)设计应用的探讨一、概述: 自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要适用于交流不超过1000V或直流不超过1500V的紧急供电系统,用于两路电源切换,以确保重要负荷(一、二级用电负荷)连续安全、可靠运行。ATSE常常应用在重要用电场所,至少是二级负荷用户,其产品的可靠性尤为重要。转换一旦失败,其后果是很严重的。目前在工程设计中双电源自动切换开关电器(ATSE)的应用越来越广泛,对产品的正确认识,合理选择,合理使用也变得越来越重要。下面笔者就此类问题谈几点认识和体会,希望对同行们的设计有所帮助。二、ATSE的定义和分类:1、定义:根据GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》的定义,ATSE是由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器组成,用于监测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源转至另一个电源的电器。2、分类:根据GB/T14048.11-2002标准规定,自动转换开关电器可分为PC级和CB级两个级别。

  • 银行用的UPS电源如何接线?

    一银行工程,一层有营业厅,大概20台电脑.要求不能停电,考虑采用UPS供电.我们平时配电都是将线路由配电箱引到插座,管线暗敷设.现在增加了UPS,我觉得配电箱引出的回路应该先经过UPS,然后从UPS引至插座.但UPS(可能是三相)肯定不能是暗装,应该是落地的吧.我有两个问题:1 配电箱与UPS的连接,UPS与插座的连接,是否不可避免的要采用明敷设?2 有符合这种使用要求的UPS产品吗?即可以引入一个三相回路,引出三个单相回路,不需加配其它元件。请各位指点,谢谢!

  • 关于消防末端双电源问题?

    某小区属于2类高层,但是设计用电负荷是一级负荷。设置自备发电机;在市政电与发电机联动互投的时候,发电机可以在30s内自动投入。但是在消防设备末端双电源箱转换处无法自动启动发电机。不知该怎么操作?请各位高手帮忙解决一下。按照消防验收规范是应该启动的。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 编辑 ]

  • 为什么双电源在一般不能合环呢?

    今天看图看到双电源(二级负荷)在一般情况下不准合环,请问为什么?如相序、电压等级一样呢?如果由一段转向二段供电的话,那肯定要先合环再断开一段的吧,麻烦各位指点指点,谢谢!!!!!!!

  • 电梯的双电源是用微断的还是塑壳的啊?

    一般情况下 电梯的双电源是使用微段的还是使用塑壳的呢?

  • 关于高压双电源进线的疑问??????????

    10kV用户的总配,双电源进线,两个计量,中间有母联,有两个疑问1.是不是要两路进线和母分要不要三锁两钥匙,还是不需要,只需通过微机保护单位实施(备自投方式)2.两路进线是从中间进还是两端进,中间进是一个计量只能计量一个母线段的变压器,两端进是一个计量能计量所有的变压器希望高手讨论指点下

  • 关于双电源的疑问?(附有实例)

    关于双电源的疑问?(附有实例)

    一级用电负荷需要双电源供电。这是毋庸置疑的。但是,何为双电源呢?一个高层住宅小区,有消防电梯、消防水泵等设备,视为一级负荷,需双电源供电。小区设置10kv变电室,内设2台1000KVA的变压器,高压线路分别引自附近110kv变电站的2路10kv线。问题,这样算双电源吗?有人说,高压必须由不同的变电站引来,也就说,除了110kv变电站引来外,还应从另一个110kv变电站(或35kv变电站)引一路线。是这样吗?希望电力部门的朋友答疑解惑。看了大家的回复,意见倾向于不属双电源的为多。但有的回复看出还是没明白具体的意思,现画了一幅小图,直观的表明一下情况。看看A方案和B方案哪个是双电源?[ 本帖最后由 lzjhoo 于 2011-8-25 10:02 编辑 ]

  • 15KVA的UPS电源用单相的还是三相的呢?

    各位大侠,借问:我现在要用到一个15KVA的UPS电源,这个东西究竟是用单相的还是三相的呢?如果都可以,那用单相好还是三相好呢?

  • 关于消防负荷双电源的问题

    情况是这个样子的,防排烟风机单控,每三个放进一个按钮箱,共计四个按钮箱,树干式配电,选用PC级ATSE,审图机构说如果是选用PC级的ATSE的话,在进线位置应加设保护电器,我想问问CB级得ATSE可以吗?还用加吗?还有这条的审查依据是什么,我没找到,谢谢。

点击加载更多

ups双电源

ups双电源专题,为您提供ups双电源相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与ups双电源 相关的专业交流讨论,更多ups双电源相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

lmq双电源

双电源watsg