电气二次回路交接试验内容由昌晖仪表根据《GB 50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准》整理,供电气施工人员参考。 电气二次回路交接试验内容如下列: 1、测量绝缘电阻; 2、交流耐压试验。 电气二次回路测量绝缘电阻规定 测量绝缘电阻,应符合下列规定: 1、应按GB 50150-2016标准第3.0.9,条的规定,根据电压等级选择兆欧表; 2、小母线在断开所有其他
电气二次接线识图1
图纸简介: 详细的画出了电气照明平面图和实际现场施工接线图,包过开关与灯具间具体线缆数量,描述了照明回路、应急照明回路,让设计、施工人员一目了然。 投稿网友: ylj169 上传时间: 2014-07-02
电气装置盘、柜及二次回路结线施工及验收规范(GB50171-92)
电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-2012已在2012年12月1日实施,但以前一直没找到这个版本,现发到这里,让朋友们都能看到。
10kv计量二次回路正确接线。但在一次施工改线后,一次回路变相造成二次回路逆相了,请问老师对计量有影响吗?特别是无功反映的量正确吗?
1、按图施工,接线正确。 2、导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠。 3、盘、柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤。 4、电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹清晰且不易脱色。 5、配线应整齐、清晰、美观,导线
110KV变电站二次回路接线图
110KV变电站电气二次安装接线工艺
电气二次回路图的逻辑性很强,在绘制上之遵循着第一定律的,看图时若能主桌规律就容易看懂。看图的要领可归纳为下述的顺口溜:先看一次,再看一次看完交流,看直流。交流看电源、直流找线图线圈对应查触头,触头练成一条线上下左右顺序看,屏外设备接着连 电气二次回路的逻辑性很强,遵循着一定规律,看图时若能抓住规律就容易看懂。
这是本人在现场遇见的一次电流回路接线图,请教高人:如果CT变比为100/5,ABC三相一次均通入对称的三相电流100A,这时B/C相CT二次回路的电流大小为多大?和A相电流的相位关系如何?
谁有这本书《怎样看电气二次回路图》?中国电力出版社。作者:苏玉林 刘志民 熊森我们这的书店找不到,订购也购不了。请问谁有二手的或知道哪里可以买到?谢谢了
电气二次控制回路基础讲解
电气二次接线规范设计(原件)
本帖最后由 筑城 于 2015-4-27 07:30 编辑 文件格式:PDF 文件大小:965 kB
GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范
本规范适用于各类配电盘、保护盘、控制盘、屏、台、箱和成套柜等及其二次回路结线安装工程的施工及验收。
电气二次回路接线及施工
电气二次回路接线及施工专题,为您提供电气二次回路接线及施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气二次回路接线及施工 相关的专业交流讨论,更多电气二次回路接线及施工相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度