干扰的来源复杂和恶劣的工作环境是产生电磁干扰的源头。电气设备有时直接或间接地受到外部影响,如焊接作业的电火花、设备操作过电压、大气环境过电压、无线对讲设备高频电波、大容量电机和开关设备等。又如35kV以上升压站隔离开关分合操作以及直供馈线停投操作;电力系统接地故障时,工频故障电流流入接地网上不同两点间将呈现较大电位差;恶劣天气雷击等外部干扰。有时也受到内部电气设备本身产生的干扰,如机端励磁或硅整流励磁系统、输出高次谐波对转子保护等的干扰;电压波动、系统多点接地电位差,(无蓄电池的)变电站继电保护电源滤波不好,或浮充电供电品质差等的内部干扰。由于电磁干扰方式不同,又可将其称作辐射干扰。比如,在电气设备四周进行焊接作业、无线对讲机联系、高压试验等形成电磁场,直接对设备产生的干扰。另外,由于设备布局、布线不合理,相邻或相连设备之间存在有电容、电感或者绝缘薄弱漏电的耦合型干扰等。实践经验证实,仅有1V、2V;干扰信号与测量信号叠加起来使测量装置大幅偏离实际值的差模干扰等,这些都应重点防范。
电气设备及其运行--二次部分是供大家学习,取得更多的成绩
比如制冷机房,水泵房等是否要设电气控制室,好像没有强制规定?设控制室是为了防止水淹到电控制柜?控制室现在好像必须设置观察窗。请大侠们对这个问题给个意见!
各位大虾,有个客户对于产品的电气部分提出以下需求,还请专业人员指教如何能满足这个要求。制冷设备电气需要:1、输入:110V/AC 频率50HZ;接线需要固定的,要满足3c标准。直接用变压器转换可以吗?2、保护导体端子和有保护连接的每个可触及零部件间的阻抗都不得超过0.1Ω 。如何实现?3、双重绝缘:能承受2300V 50Hz交流试验电压,历时1min,无击穿和闪络现象。需要什么样的检测设备?4、接地应有接地标识。这个应该可以满足
为什么设备基础要二次灌浆?
图纸简介: 该图纸为低压设备一次二次生产图,包含了保护原理图、生产用图以及设备安装图等等,仅供大家参考。 投稿网友: c53888 上传时间: 2014-06-05
知识点:两系统同步
摘要:针对电气二次回路设备更新后,由于新、旧电气元件的内阻不同,造成的二次保护、信号回路的拒动和误动问题,通过二次回路阻抗匹配的分析,对原典型设计的修改,提高二次回路动作可靠性。关键词:内阻;阻抗匹配;电流;电压;拒动;正文:现在电气一次设备和二次设备的更新改造较多,就更新设备本身而言,新设备要比旧设备有性能先进,操作简单,安全可靠,使用寿命长等优点。但在电力系统继电保护的二次回路设备更新后,发现更新设备后的二次回路有保护拒动的现象。为此,对出现问题的回路进行了检查和分析,并进行了相应的改动,避免了保护拒动现象的发生,保证了继电保护的正确动作。1、 发现的问题与检查分析1.1 发现的问题2003年12月5日,总变电所值班员通知电气试验班:总变电所6KVⅠ段母线接地,中央信号屏发出的光字牌信号为“6KVⅠ段母线接地”,该信号正确,而还应发出的“掉牌未复归”信号却未正确发出。1.2 中央信号回路的检查与分析试验班工作人员到现场后,查明“掉牌未复归”信号未正确发出的直接原因为6KVⅠ段母线绝缘监察信号回路中的电流
图纸简介: 本工程为某排灌站的电气设计,图纸设计内容为成套电器设备的二次原理,主要包括:远程微机,高低压,直流屏等,希望对大家有帮助 投稿网友: xjz25752066 上传时间: 2014-08-12
图纸简介: 本资料是工厂里基本的常见设备的电气原理图,共137张。包括:弓锯床电气原理图,牛头刨床电气原理图,电除尘器高压微机控制图,型万能升降台铣床电气原理图,型万能升降台铣床电气原理图,厂区自动补水装置,罗次风机控制原理图等等. 投稿网友: zxnor 上
图纸简介: 本图是这这几年自己做的软起动原理图,经过验证。图纸内容包括:SYR1000-2原理接线图,加压泵(两用一备)软启动控制原理,一台软起动器拖动三台电机控制原理等等。希望对大家有所帮助 投稿网友: tiantian99607 上传时间:
有一工程,地下层标准比赛型游泳池及附属娱乐用房,地上为中心喷泉广场,总建筑面积7000多平。地下中央空调,喷淋,自动报警,变配电室,风机房;地上音乐喷泉等的用电设备。我想问一下,电专业的设备投资大概需要多少钱?
电气二次接线识图1
断路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加图片)
电气火灾监控设备--样本
1.1一般来说,水泵、水箱供水方式中水质易受污染,所以,二次供水已越来越多的被气压罐供水和变频调速供水所取代。其中变频调速设备90年代以来迅速发展普遍采用的供水方式,它采用变频器改变电机的供电频率,根据用水量的大小实现对 水泵的无级调速和循环软起动。变频设备已从最初的恒压变量供水发展到变压变量、变频气压供水等方式,合理的选择设备,具有明显的节能效果。在用水低谷时偏离设计工况最严重,设备的组成必须满足低谷用水量变化的特点,设备必须在系统用水低谷时效率要高。当低谷用水量不及单台水泵最大流量20%的时候,宜设置小流量泵进行小流量时的自动切换;当低谷用水量是断续的小流量时,宜设置适合于断续供水的压力供水装置。 二次供水设备的水泵选择1.2热水供应和太阳能利用 热水供应系统可采用:①降低使用温度(热水在管道和设备中的热损失与配水点要求的水温成正比,降低使用温度可减少能耗);减少热水耗量,在满足使用要求的前提下减少流率;②高效能保温材料减
1、计算机构成保护与原有继电保护有何区别?主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算。因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。2、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的?零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于被保护线路全长的15%~20%;零序II段一般保护线路的全长,并延伸到相邻线路的I段范围内,并与之配合。零序III段是I,II段的后备段,并与相邻线路配合。3、什么是重合闸的后加速?
二次加压供水设备怎么供水?近年来,随着科技经济的发展,二次加压供水设备也在升级改造,电器元件均选用国际一线品牌如(ABB、施耐德、西门子等),大大降低了故障率和提高使用寿命的问题。 二次加压供水设备使用说明: 二次加压供水设备采用一电位器设定压力(也可采用面板内部设定压力),采用一个压力传感器(反馈为4~20mA)检测管网中压力,压力传感器将信号送入变频器PID回路,PID回路处理之后,送出一个水量增加或减少信号,控制马达转速。如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过变频器作工频/变频切换起动另一台水泵,使实际管网压力与设定压力相一致。另外,随着用水量的减少,变频器自动减少输出频率,达到了节能的目的。 二次加压供水设备系统控制(以一台变
在二次加压供水设备选型时,可根据流量、扬程等参数来确定水泵的型号,流量就是用户实际用水量,扬程可以通过小区建筑物的高度来确定。 二次供水设备流量、扬程的计算公式如下: 1、流量计算,设备最大每小时流量Q(m3/h)的确定 Q=q*t*m**K/1000即:最大每小时流量(m3/h) K—变化系数(一般为1.5-2.5) q—用水标准(华南一般采用300升/人.日;高级住宅采用400升/人.日) t—用水时间(一般采用12小时/日) m—用水人数(一般一户按4-5人