各位,有几个电流的概念一直弄不清楚,还请解答:接地故障电流指的就是零序电流吗?还有,零序电流与漏电电流有什么区别呢?有人解释,零序电流=Ia+Ib+Ic;漏电电流=Ia+Ib+Ic+In,但是在三相电机中用的三相漏电断路器,它是不接N线的,但是也同样可以检测出漏电电流,那么这个又该如何解释呢?
各位高手: 我单位是中性点不接地的10KV系统,从10KV总配到下面几个10KV分站的电缆有的是2根约900m长的YJV22-8.7/10KV-3X300mm2并联,有的是6根约500长的240mm2电缆并联,请问它们的单相接地故障电容电流是不是单根电缆的2倍或6倍? 多谢! sunyanshi63@163.com
众所周知,小电流系统发生单相接地后接地相电压为0 ,非接地相电压升高为线电压,想问一下大家,如果10KV发生单相接地后对35KV三相相电压有什么影响,而35KV发生单相接地后对10KV三相相电压有什么影响
我理解的是故障电流按红线的顺序流回电源的中性点?我这种理解是否正确?还有我在计算时,并没有如图片最下一行乘以2.我当时没有乘以是考虑到N线返回到电源中性点这段的阻抗求法题设并没有给出,我对这点那里理解错了?提前谢谢您的回复。 我是初学者,所以问题较多。真心感谢论坛里各位的帮助。
某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。(解答Id=16.324 A)请问Id是怎么计算的?中性点不接地系统的单相电容电流的计算公式如下,推导过程不复杂,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角频率,ω=2πfC是相对地电容Uο是相电压则:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六、当接地电容电流小于10A时,可以不接地;超过10A但小于30A时,要用接地变;超过30A时,就要用消弧线圈。不知道是不是有这样?具体是哪个规定?根据《电力设备过电压保护设计技术规程》SDJ 7-79 第3条规定:“3-60KV的电
接地故障电流和瞬时过电流脱扣器整定电流的比值大于等于1.3接地故障电流 瞬时过电流脱扣器整定电流 的概念是什么 请指导一下 谢谢
上周我矿出现了一个事故,井下某6kV开关柜高压侧短路造成地面电厂隔变跳闸,期间经过的三个配电所均无反应,我想请教一下,这么大的电流对我的发电机有什么影响?发生这次事故后我们应当做些什么?是重新整定继电保护值吗?还是?请指教!!!
根据DL 5222-2005 第5.0.2条规定,“选用导体的长期允许电流不得小于该回路的持续工作电流。”请问,发电机回路导线的电流和发电机铭牌标注的额定电流的倍数关系是什么?依据是什么?谢谢!
直接接地系统,单相接地短路,构成回路,电流很大。 小接地电流系统,经消弧线圈或者经高阻接地,也构成了回路,为什么不说这个回路的电流,而考虑对地的分布电容电流? 还是说这个回路因为阻抗太大电流特别小,比分布电容电流还小,所以忽略了? 还是怎么着
(1)异步电动机空载运行时,定了三相绕组中通过的电流,称为空载电流。绝大部分的空载电流用来产生旋转磁场,称为空载激磁电流,是空载电流的无功分量。还有很小一部分空载电流用于产生电动机空载运行时的各种功率损耗(如摩擦、通风和铁芯损耗等),这一部分是空载电流的有功分量,因占的比例很小,可忽略不计。因此,空载电流可以认为都是无功电流。从这一观点来看,它越小越好,这样电动机的功率因数提高了,对电网供电是有好处的。如果空载电流大,因定子绕组的导线载面积是一定的,允许通过的电流是一定的,则允许流过导线的有功电流就只能减小,电动机所能带动的负载就要减
电机启动时为什么它的启动电流会比较大呢?而启动后正常转起来了电流为什么又小了呢? 这里我们有必要从电机电机启动原理和电机旋转原理的角度来理解: 当感应电动机处在停止状态时,从电磁的角度看,就象变压器,接到电源去的定子绕组相当于变压器的一次线圈,成闭路的转子绕组相当于变压器被短路的二次线圈;定子绕组和转子绕组间无电的的联系,只有磁的联系,磁通经定子、气隙、转子铁芯成闭路。当合闸瞬间,转子因惯性还未转起来,旋转磁场以最大的切割速度——同步转速切割转子绕组,使转子绕组感应起可能达到的最高的电势,因而,在转子导体中流过很大的电流,这个电流产生抵消定子磁场的磁能,就象变压器二次磁通要抵消一次磁通的作用一样。
电机启动电流到底有多大? 电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6~8
小问题,深讨论。个人从理论理解:有负载,相零线上电流是不相等的。但漏保原理又是基尔霍夫定律,即进出电流矢量和为零,这就存在一个近似相等的问题。那么对于大的负载来讲,相线与零线电流差较大,必有感应。漏保是否就误报呢?难道电流与负载无关,进出互感器电流除漏电情况外,矢量和始终为零吗?这个小问题伤了我好长时间脑筋,请大师指点。
宁夏回族自治区石嘴山供电局 张国清 ----------------------------------------------小电流接地系统发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),而且系统的绝缘又是按线电压设计的,因此允许短时间运行而不立即切除故障,带接地故障运行时间,一般10 kV、35 kV线路允许接地运行不超过2 h,这主要是受电压互感器和消弧线圈带接地允许运行时间的限制。 1 接地故障的判断电压互感器一相高压保险熔断,报出接地信号。 区分依据:接地故障时,故障相对地电压降低,非故障相对地电压升高,线电压不变,而电压互感器一相高压保险熔断时,对地电压一相降低,另两相电压不变,线电压指示则会降低。 用变压器对空载母线合闸充电时,断路器三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点发生位移,三相电压不对称,报出接地信号。 区分依据:这种情况在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可判定。投入一条线路或投入一台所用变,接地信号即可消失。
正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知到系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。下面再介绍用作图法简单得出各分量幅值与相角的方法,先决条件是已知三相的电压或电流(矢量值),当然实际工程上是直接测各分量的。由于上不了图,请大家按文字说明在纸上画图。从已知条件画出系统三相电流(用电流为例,电压亦是一样)的向量图(为看很清楚,不要画成太极端)。1)求零序分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的
对于单相故障下的零序电流,影响它的因素有哪些?比如接地电阻,故障发生时刻对它有什么影响? 还有这个小电流领域有杂散电流这样一种说法吗?这指的是哪一部分电流,是零序电流吗?请各位赐教。
请看附图,电动机反馈的电流对短路电流的贡献。 如果1点短路,那么总开关只是流过系统的短路电流,没有电动机反馈。而2点短路,是不是电动机反馈电流加上系统短路电流,那么岂不是分开关的短路电流比总开关还大?
我有一个问题一直搞不清楚,就是三相四线电路中,我们平时所说的电路电流是线电流还是相电流呀?还是三相电流之和?例如,一台电动机的电流是20A,那么它的每条火线是不是都是20A呀?
各位老大,我是学水的,问一个初级问题,什么是整定电流,什么是脱扣电流,计算这两个电流有什么用,对选择断路器起什么作用,小弟赐教,往各位老大给予明确答复。
发电机碳刷电流为何有正负之分?我们厂里要求定期用钳型电流表测量发电机碳刷的电流,就是用钳型电流表夹住碳刷的两根铜辫子测量所得的数据,今天发现测得的数据有正有负,并且没有任何规律可言,不知道是为何?碳刷电流的正负和什么因素有关系?
发电机单相接地故障电流
发电机单相接地故障电流专题,为您提供发电机单相接地故障电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与发电机单相接地故障电流 相关的专业交流讨论,更多发电机单相接地故障电流相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题