3000KW的柴油发电机组(由几台机组组成电网),10.5KV,额定电流206A,采用微机电流两段保护,请问差动两段电流怎样设定?过流\过流速断\速断三者选两个做为保护,请问选哪两个电流保护,怎样设定?
500KW,10KV高压空压机,直接启动,启动电流约300A,额定电流约40A,采用微机电流两段保护,过流\过流速断\速断三者选两个做为保护,请问选哪两个电流保护,怎样设定?
一、压缩机过流的原因
1、压缩机过流的原因 简单来说,造成压缩机的过流有一下三个方面的原因: 1、制冷系统的冷凝压力过高;2、制冷系统中制冷剂过多;3、压缩机缺少冷冻油。 下面我们来详细说明: 一、外机散热不良 外机回、排风短路:如外机装在封闭式阳台内,狭小的过道内,屋内等不通风的地方,风口前有阻碍物。 外机风量小,散热速度慢:如外机冷凝器太脏或被灰尘油污堵死,风扇电机
我厂10KV馈线开关采用ABB的REF610保护装置,设有零序电流保护,发现当地电力公司变电所10KV有失地,我厂10KV馈线开关零序电流保护就会动作跳闸,不知是什么原因?当地电力公司变电所到我厂10KV母线确认未失地,我厂10KV馈线是7KM的电缆线路.
我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?
我们公司有一组线,分成两路分别有两个变压器,今天在送电时,送1#变压器一切正常,当送2#变压器时,差动电流保护动作,进线侧差动电流保护器动作,短掉差动电流保护器,送点,电流保护电流较大,持续2到3分钟,电流下降为0,两变压器供电正常。我想知道这原因大概是什么,最好可以帮忙分析一下。
现场的电机,甲方要测电流和电压传到中控室,考虑到电机是三相平衡, 测B相的电流和电压就行了吧,还需要测三相电流和电压吗?传到中控室应该怎么通讯,如果采用485总线,现场控制柜还要加个万用表?
带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: (1)结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 (2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 (3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。 (4)保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 (5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。
我厂一台10kV 250kW 4极高压电机(空压机,直接全压起动),其电流速断值整定为9.3A(二次,TA变比为30/5),起动时5秒退出保护。今天在起动时却将三相绕组烧断了,情况是这样的,在电机通电起动8秒后电流速断保护动作,断路器跳闸,但电机绕组仍被烧断。我的问题是此容量的电机带空气压缩机起动时从静止到全速运行大概需要几秒,此电流速断整定值是否合理呢?一般电机的最大起动电流在电机通电几秒达到呢?起动前绝缘检查均正常,而且前几天还能正常起动和运行。公司领导认为是电机本身问题,但我们分析应该是操作问题,比如起动前未开压缩机进出口阀门,形成堵转电流使电机保护动作,有这种可能吗,但现在还有一个问题是既然保护动作了,为什么还是将电机绕组烧断了呢?请教高手详解,谢谢!
6KV变电站的保护装置零序电流是5A标准,而变电站需要的零序灵敏度是1A,(1A最低测量值大约是5A最低值的五分之一)问:这样的话除了对零序过流灵敏度有影响外,还有什么不利的影响?谢谢!
风机电流突然增大,为什么?[讨论]一台除尘器主风机为ABB200千瓦三相笼型异步电动机,额定电流是365安,皮带传动。主风门开到最大时电流为360左右,现在突然增加到390左右,检查轴承并无发热,异响,震动,润滑良好。而且,吧风门调小,电流无明显变化。请各位大侠帮忙分析一下原因
请问断路器的过载保护脱钩电流,和短路保护脱钩电流与用电设备核定电流之间的关系,一般倍率数?是否过载保护电流值一定小于保护电流值? 如果是这样的话还需要两个保护电流干吗?只要选一个相对小的保护电流就行了?不知我的理解是否正确?在选断路器时还需要注意什么?据我所知好象还有一个短路电流值,请帮忙解释一下吧!
南瑞继保的
变压器零序电流差动保护视频教程时长6分钟
6月25号我公司10kV一段PT柜内保险击穿,BC相失去电压,由于低电压保护没有投入,没有造成损失。但是小电流接地保护确误报为一条线路发生接地事故,是何原因?
保护原理发电机主轴由于干蒸汽与叶片磨擦产生静电,励磁绕组不对称,产生轴向磁通,转子绕组两点接地或外部非对称故障时,均会产生与轴交连的磁通,在轴转动时,产生轴向电压,如轴承座绝缘损坏会产生轴电流,这个电流经轴承座和大地形成回路,在轴与轴承间产生火花而损坏轴颈或轴承。因此,当轴电流达到一定值时应切除发电机。动作逻辑当轴电流(全电流)大于整定值Ic2后,立即启动延时tcu,延时时间到启动配置相关的出口并发出保护动作信号。
对于单相交流220V的电机来说,"功率=电流*电压*功率因数"。对于一台三匹空调单相压缩机,如果标注的额定功率为2600瓦,那额定电流=额定功率÷额定电压÷功率因数=2600W÷220V÷0.8=14.7安培,功率因数取0.8,现在要对这台三匹压缩机的空调进行制冷剂加注,如果用钳表卡到的电流为13安培,那么此刻压缩机的功率=13*220*0.8=2288瓦,请问大家,我的算法对吗?对于三相交流380V的压缩机来说,"功率=电流*电压*1.732*功率因数"。对于一台五匹三相压缩机,如果标注的额定功率为4600W,功率因数一般取0.8,那么额定电流=功率/电压/1.732/0.8=8.74安培。如果现场用钳表卡到的电流为8安培,那实际功率=8*380*1.732*0.8=4207W。请问大家我的算法对吗?让我糊涂的是,我在使用谷轮压缩机选型软件的时候发现,我的上述公式和软件的结果不一致!比如:谷轮ZR61KC压缩机,根据软件的计算结果,电流为8.36安培时,输入功率为4500W;电流为6.60安培时,输入功率为2900W。这两组数据并不符合"功率=
相关热门专题