为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
是不是按电阻率选择,什么情况用铁塔的自然接地,什么情况用人工接地,人工接地的话,怎样选择形式?什么情况下用放射形的,什么情况下用接地模块?呵呵,问题有点多,但是很急!!!拜托各位大神了!!
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
铁塔用这个软件可以算吗?如题!
20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?
背景:有一厂房(前后长150m)有两个控制箱,控制箱Ⅰ放在厂房前端,控制4台电机(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在厂房后端控制2台电机(E、F),那么电机A、B、C、D、E、F的机壳接地线都接到哪儿?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的机壳接地线接到哪儿?
看施耐德的讲义,“●当铜芯电缆的截面积小于10mm2,铝芯电缆
高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
我们公司一直用漏保,看了很多竞争对手的电控箱,基本没有漏保,问了一下他们,人家回复说接地做好了,就没用漏保。不知道这是否符合规范?
各位帮忙看一下,这个水泵电机的接地做的合适吗,如不合适话的理由是什么 ?
大家好,我是新人一枚,想请教下大家关于工程接地施工问题。在工厂车间内的接地干线(40x5)是不是必须要行成闭环?接地支线(25x4)不能串联两个设备,但是当两个设备在一起垂直于接地干线时,是通过接地干线(40x5)引到两个设备旁边还是用接地支线(25x4)单独引到干线(40x5)上?用干线(40x5)引到两个设备旁时是否还需要继续形成闭环?或是直接通过设备形成闭环? 内容有点杂乱,希望有高手能帮忙解决。
刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 编辑 新建的充电桩2个,一个直流桩(195KW),交流桩(24KW).基础已经做好,动力由附近约50米的一个箱站出线开关引来(250的开关),问题:1、用四芯电缆合适吗?桩体本身接地怎么办,基础施工时也没见打接地极。直流桩如何接地?2、分别用120和16的电缆,想知道是怎么计算选用的?
接了一个拆除铁塔的活,10个220KV铁塔,这种防盗螺栓怎么拆除,有什么好办法吗?有人告诉我用大力矩扳手拧断,或者气割,还有什么好办法吗?用大力矩扳手可行吗,?需要多大的力矩?跪求帮助,有重谢!
先请问,接地网用钢筋,那么是否钢筋绑扎的地方直接螺纹钢焊接还是用圆钢链接2、这个预埋的JDG管,后面的盒子怎么接,都到柱子里面啊
话不多缩,需要的拖走。15D500 防雷与接地设计施工要点15D501建筑物防雷设施安装15D502 等电位联结安装15D503 利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装15D504 接地装置的安装15D505 古建筑防雷设计与安装<
首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分
近日小弟在与同事在关于电气接地的制式问题进行了一次辩论,有一个电气线路是三相四线制,由于线路非常老,采用的是TN-C制式,也就是零线接地线合用的保护接零方式,由于木质室外配电箱时间长了老化,需改成不锈钢配电箱,另外打接地线和不锈钢表箱外壳连接,按小弟的理解这配电箱的接地变成了TT制的了,而同事说配电箱里的零线又没有和外壳相接没有问题的,各位电气达人请问这样的说法对吗?
一般规定 智能化系统设备的供电与接地应做到安全可靠、经济合理、技术先进。 设计要素 应对智能化系统设备进行分类,根据分类配置相应的电。 为满足将来扩容的需要,电源设备机房应留有裕量。 供电电源质量应符合国家现行有关规范和产品使用的技术条件的规定。 根据智能化系统的规模大小、设备分布及对电源需求等因素,采取UPS分散供电方式或UPS集中供电方式。 电力系统与弱电系统的线路应分开敷设。 应采用总等电位联结,各楼层的智能化系统设备机房、楼层弱电间、楼层配电间等的接地应采用局部等电位联结。接地极当采用联合接地体时,接地电阻不应大于1Ω;当采用单独接地体时,陵地电阻不应大于4Ω。 智能化系统设备的供电系统应采取过电压保护等保护措施。<
一、引言 接地网是接地系统的基础,由接地环(网)、接地极(体)和引下线组成。过去常接地环作为接地的主体,很少使用接地体。接地要求不高或地质条件相当优越的情况下,接地环的确有效,在通常情况下,接地环可以起到辅助接地的作用,主导作用是用接地体来完成的。 决定接地电阻大小的因素很多,我们以接地环作接地主体的情形来分析传统地网接地电阻的计算公式。 式中: ρ(Ω.m)-----土壤电阻率; d(m)------------钢材等效直径; S(m2)---------地网面积; H(m)------------埋设深度; L(m)------------接地极长度 ; A---------------形状系数。 式(1)表明,传统的接地方式在土壤电阻率已经确定的情况下,要想达到设计要求的电阻必须有足够的接地面积,要降低接地电阻只有扩大接地面积,每扩大4倍的接地面积,接地电阻会降低一倍。 式(2)、(3)表明,在上述的