为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
为什么TT系统的接地故障阻抗比TN系统的大,哪位大神能画个示意图标示一下就好啦
请教:变压器高、低压线圈间所加接地屏,对阻抗应该没有影响吧?! 现有一台100kVA,10/0.4kV,Dyn11配电变压器,高低压线圈间加有接地屏,设计阻抗4%,试验时施加一半左右电流测阻抗6.7%;施加全电流测阻抗反而变小,为5.7%,其它空载、负载试验数据与设计值相符,感应、工频试验也正常,是接地屏引起阻抗变大的吗?阻抗随电流变大反而变小又是什么原因呢?
低阻抗接地网的设计与施工 文中介绍了接地系统的作用,分析了独立接地系统和共用接地系统的性能和特点,阐述了接地电阻的构成及施工和降阻方法。简介了接地装置的施工接地电阻测量方法及测量注意事项。[ 本帖最后由 xxggff 于 2011-3-25 13:43 编辑 ]
在IT系统中相导体通过阻抗接地,而在我的理解中相导体如接地那是发生了接地故障的异常情况,但这里显然不是这种情况?为什么会出现这种情况?提前感谢回复
给了配66/11KV电网接地布置图,包括埋件规格型号长度,计算参数,3层土壤电阻率,层高,短路电流2700A,假设计算短路电流通过时间1秒,50KG的人。如何求该接地网的阻抗?我只知道求电阻[ 本帖最后由 the2 于 2011-4-4 04:42 编辑 ]
1测量要求 医用电气设备的接地要求直接或间接地涉及患者的安全,因此,很多国家标准和行业标准对医用电气设备的接地都有着严格的要求,GB9706.118f)就对保护接地阻抗就有着具体要求,比如对不用电源软电线的医用电气设备和带有电源输入插口的医用电气设备以及带有不可拆卸电源软电线的医用电气设备都有着不同的要求。 2检测设备 医用保护接地电阻测试仪。 3检测步骤 (1)按保护接地阻抗测试仪器的使用说明书要求,调整仪器处于保护接地阻抗待测状态。(2)将仪器测量线牢固接入仪器的测量端口。(3)将仪器的测试夹或测试头
我在做一个220kV变电站的接地网,土壤电阻率挺高的,我大致计算了一下单相接地短路电流,总的短路接地电流为13kA(稳态值),主变中性点入地电流为10.68kA(起始周期有效值),请问我这个计算结果偏差大不?一般的220kV变电站高压侧中性点入地电流大概为多少呢?(稳态值)希望搞这行的朋友能帮助一下我。
IT接地接地系统中性点接1000欧姆阻抗的原理,是什么?接此阻抗后,当发生单相接地时,流过故障点的电流增加,使故障点的电压升高可能大于安全电压,人员遭受电击的可能性增加。是这样吗?
容量不一样,一个是300,一个500,它们的零序阻抗能量同样为100Ω/ph吗?接地变压器规格 500KVA 300KVA应用区域Application 户外 户外应用标准standard application IEC/VDE IEC/VDE额定一次电压rated primary voltage 33KV 33KV额定地次电压rated secondary voltage 0.415KV 0.415KV额定频率rated frequency 50Hz 50HZ一次联结primary connection Zig-Zag Zig-Zag二次联结secondary connection Star启动? Star启动?联结方式Vector group Znyn1 Znyn1额定功率Rated power 500KVA 300KVA高压分级(分-合)Taps(off-load)high voltage side ±2 x 2.5 ±2 x 2.5
容量不一样,一个是300,一个500,它们的零序阻抗能量同样为100Ω/ph吗? 接地变压器 规格 500KVA 300KVA 应用区域 户外 户外 应用标准 IEC/VDE IEC/VDE 额定一次电压 33KV 33KV 额定地次电压 0.415KV 0.415KV 额定频率 50Hz 50HZ 联结方式 Znyn1 Znyn1 额定功率 500KVA 300KVA 冷却方式 ONAN ONAN 零序阻抗 100Ω/ph 100Ω/ph 10秒额定电流 1100A 525A
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
从小区10KV环网上,不同地点的两台箱变(TN-C-S),各引一路低压三相四线到某一双电源,两路电源的PEN线重复接地是独自做还是共同做,有何区别?
对于小电流接地系统,零序过电流保护是否投入,对电机单回路是否把零序接入跳闸,我单位有一台大电机,没有投入零序保护,电机绕组接地一分钟,发生相间短路。但是零序还有一些问题,不知如何,请大家指导。
20031113-高频感应电热装置的屏蔽网、滤波器、电源装置金属屏蔽外壳、高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分和其连接的金属管道是否均应接地? 答案:B 根据:GB50169-92《接地装置施工及验收规范》-2.3.16
大家在做接地时,强电井里怎么做?弱电井怎么做?弱电机房怎么做?弱电机房,弱电井的专用工作接地起什么作用,他不要保护接地吗?
就是说在,设备检修时,把设备接地,如果突然送电,是不是接地开关以上的断路器,就会因三相接地短路而跳闸?请大伙帮忙,具体说明一哈
小弟前些天买了个电热水器,听到很多电死人的事故,所以很关注安全问题。后来查资料得知此类设备都必须可靠接地才能保证安全。而根据我的调查,我家楼房是没有地线的。我家的楼房是90年以后盖的,查资料国家规定86年后的必须3相5线制,而我家却还是3相4线制,同时得知同事很多90年以后的房子也都是3相4线(现在的已经是3相5线了)。虽然平时设备不漏电就没什么问题,但一但漏电就是性命有关的事情,居然可以这么不负责人。而且似乎和我同样情况的家庭不在少数,请问遇到这样的情况大家有什么好的建议,我希望能解决安全问题,毕竟谁也不希望在这样的条件下使用。是否可以追究房地产开发商的责任呢?如果可以该怎么办?希望大家勇于参与讨论。
0.4/0.2kV,做的是隔离变压器,变压器接线形式为DYN11,0.4kV有供应其它设备,那这个变压器0.2kV侧的接地是不是要单独做人工接地呢??还是接到总接地极上?