  • 关于双拼电缆阻抗值的计算

    设计手册上 3x185+2x95交联电缆为:R=0.110 X=0.070 。我想知道将两根185的电缆双拼使用时,电缆的电阻和电抗是多少?如何计算?具体公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《电气装置应用(设计)指南》中G30页中说:“如果每相中有多根并联导线,那么用总电阻除以导线的数量。电抗值实际上保持不变。”这句话可供参考么??

  • 10kv电缆正常工作时候的电容电流怎么计算?

    书上都说单相接地电容电流。如果线路较长,正常工作时候10kv电缆线路上是不是也有电容电流,提供容性无功?10kv电缆正常工作时候的电容电流怎么计算?

  • 电缆、母线电抗阻抗值的查找与计算.

    电缆、母线电抗阻抗值的查找与计算.

    最近领导让做一个短路电流的计算、校验表格。需要查找电缆、母线等三相电阻/阻抗;单相电阻/阻抗的数据。可惜翻了一周了,还差这几个粉色区域的数据,前辈们有没有什么计算的办法,把这些数据搞到手啊?

  • 关于电缆的单位阻抗的计算问题,谢谢

    对于有中性线的电缆提供的参数都是分别提供了 相线和中性线的正序和零序的阻抗 ~~ 但是到计算中需要的是电缆的单位正序和零序电抗,有谁知道这之间该怎么计算么 ?谢谢

  • 关于两芯的电力电缆的阻抗计算,急!!!!

    在<工业与民用配电设计手册>中可以找到3线的或者3相4线的电缆的阻抗参数,但是我在计算过程中遇到了一些2芯的电力电缆(我估计应该是民用电部分),根本没有任何的说明资料.哪位大哥有这方面资料给说明下! 小弟在这谢过了先!!

  • 关于电缆电抗的计算问题

    YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?

  • 关于10kV电缆敷设的问题

    在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?

  • 请教10kV电缆电容电流的计算(不是接地时

    10kV电缆假如在充电状态(即带电状态)时操作开关断掉电缆的电,这时时会产生电容电流的是吗?我不是很理解,不过知道电容电压突变好像会有点什么事发生的,呵呵,我也是模模糊糊的,请高手教一下。谢谢。还有如何计算,是电压除以容抗吗?

  • 小区10KV的电缆如何选择?

    各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 有关电缆压降计算的问题

    有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!

  • 怎样计算10KV母线的残压?

    一条10KV线路(LGJ-95)在5公里处短路时短路电流为1000A,怎样计算10KV母线的残压?(已知:LGJ-95型导线每公里电阻是0.33欧姆,每公里电抗是0.42欧姆)

  • 10kV电缆敷设的有关规定

    10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<

  • 求教10KV电缆选型中的热稳定计算!

    做一个变电站,想问下变压器一次侧(10KV)的电缆的热稳定计算方法?是不是把低压侧的短路电流归算到高压侧,再根据高压侧的短路电流选择电缆?还有就是多大线径的10KV电缆(比如YJV-8.7/10)对应的高压侧短路电流限值,有没有查询表格?

  • 变压器高压侧10KV进线电缆计算电流怎么计算?

    10\0.4KV变压器高压侧10KV进线电缆计算电流怎么计算?我粗略计算的时候就用变压器所带的用电负荷除以10KV得出电流,这样计算会不会差很多?请各路高手指点指点,在此先谢过了。

  • 10kv电缆如何选择电缆截面?需要热稳定校验吗,如何计算?

    1000kVA的变压器,高压侧用多大的铜缆?50的够用吗?问过一些同学和同事,都说载流量是够了,平时也经常这么用,但是从来没做过热稳定校验,不知道严格来说,热稳定够不够。哪位大侠知道热稳定校验如何计算?

  • 总电缆和分支电缆的计算

    变压器距变频柜120米,变频柜控制两台15KW电机同时动作,一台电机距柜子10米,还有一台电机距柜子70米。现在需配主电缆和分支电缆。一、从箱变到变频柜的主电缆这样考虑,将30KW折算至变频柜侧根据P=根号3*U*I*COSφ 取电机功率因数为0.8则:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根据电流选择16平方铜芯电缆满足载流量要求。电压降验算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,满足电压降要求。M----负荷矩,也就是距离(单位是米)和有功功率(单位是千瓦)的乘积。C----常数,对于三相四线系统而言,铜芯线83。S----导线的截面积,单位是平方毫米。查YJV3X16+1X10电缆载荷84A,电缆发热温度25度,满足要求。二、从变频柜到两台电机的电缆70米的电机I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根据电流选择6平方铜芯电缆满足载流量要求。ΔU%=M/CS×1

  • 10kv设备的无功补偿怎样计算?

    请问:10kv设备的无功补偿怎样计算?和380V的设备无功补偿计算方法一样吗?谢谢现有一个制冷站有2台10KV离心机1020KW,怎样计算无功补偿!谢谢各位!

  • 井下电缆截面和压降计算

    本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 编辑 自己做的 截面按经r济电流密度算的 有错误请指出

  • 10kV电缆穿管与排管的工艺

    10kV电缆穿管与排管如何解释?工艺是不是一个做法?哪位老师能给详细的讲解一下?谢谢!

  • 关于10kv电缆载流量的疑问

    在架空绝缘线路安装图集中附表240三芯电缆载流量是330。人民电器电缆选型手册是411