大家棒棒忙已知末端用电电流为565A/380V,供电距离约260米, 甲方说用240电缆即可,我说不行至少要2*150才行,甲方问为为什么,并要求出具计算公式来证明,这我就犯难了,以前一直查电缆载流量的表,现在跟我要计算公示,我就不知道怎么解释了,请大家帮忙。请问怎么从已知电流计算出需用电缆的线径,要公式计算,不要查表。 大侠们最好给出公式 多谢了 请排除施工难度的考虑,只从载流角度计算。 谢谢谢谢了
电缆热稳定校验公式为S>sqrQ/C,Q=短路电流的平方乘以短路切除时间,有的公式后面还乘以10的平方,有的没有,请问短路电流和时间的单位是什么的时候不用乘10的平方,请高手指点一二!
各种计算公式全集.part01.rar
设计手册上 3x185+2x95交联电缆为:R=0.110 X=0.070 。我想知道将两根185的电缆双拼使用时,电缆的电阻和电抗是多少?如何计算?具体公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《电气装置应用(设计)指南》中G30页中说:“如果每相中有多根并联导线,那么用总电阻除以导线的数量。电抗值实际上保持不变。”这句话可供参考么??
求变压器短路阻抗计算公式
电线电缆常用计算公式_secret.rar
在工业与民用配电设计手册(第三版)P156 有相关计算零序阻抗的说明,但是没有具体的计算公式;套用P538里面的公式,没发现保护线零序阻抗和相线零序阻抗计算公式 ,有哪位对这种基础性公式熟悉的,给剖析一下,表4-24里面Xphp是怎么算出来的,
哪位手头有手册,帮我查一下,万分感谢!0.1*U*L那个公式太粗。另外请教:现在的聚氯乙烯绝缘电缆与以前的油纸绝缘电缆接地电容电流差多少?
1.电力电缆的成本价格计算公式: YJV铜芯电力电缆系列价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。2.橡套电缆的成本价格计算 平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费
我最近开始用一个电缆计算程序考虑电缆选型,发现计算程序计算出来的电缆型号我自己计算的要高一个等级,自己计算方式应该没什么大的问题,好多工程已经验证,我是该相信程序还是自己计算的。
ΔP1--首层环路的资用压头 Pa ΔP2--顶层环路的资用压头 Pa (2) 式中:ΔP1h--首层环路中户内系统的资用压头 Pa ΔP2h--顶层环路中户内系统的资用压头 Pa ΔPy--主立管沿程阻力 Pa ΔPg--主立管局部阻力 Pa H--顶层散热器与首层散热器之间的高差 m h--重力水头 Pa/m ΔP2=ΔP1-ΔP1h+ΔP2h+ΔPg+ΔPy-Hh (1)为什么会得出这个公式呢?
大虾帮忙啊!具体情况是:空调设备层的噪音级计算。有22台室外机(多联机),每台噪音64DBA,室外机间距离,0.5米左右。要怎么计算噪音级啊?还有有什么措施可以减少噪音对上下楼层的影响?
泵与电机的匹配计算公式简单使用
教材P286,泄压阀开启面积计算公式: 注意与《技术措施》的注解不一样。
本来是给老板做驾驶员,但是今年被他换下来到工地学习,目前被丢弃在测量这块,但是我对测量这块基本为无知,每次都是跑杆。其他的都没有接触到过,现在发现测量用全站仪只要实物操作应该很快学习,主要的还是每次师傅测量完毕后的各种计算,我对这个计算更加迷茫,无从下手。内业师傅说只要有这些计算公式,就基本完成了。但是我找师傅要也没能要到。所以只能上来求助各位大大了。网上找了很多资料,但是那些个计算公式基本为不懂。所以要求下大大们,有没有什么更好的介绍。(我是初学刚踏入这块)比如:师傅测量到高程,然后计算坐标桩号。有的请发我QQ邮箱:77461013@qq.com
本帖最后由 yijianke1003 于 2014-11-14 19:18 编辑 大神们!最近碰到了一个问题,就是地下室基础土方开挖时算方量,在网上看到了好几个计算公式,我怎么看到好几个公式比如V=1/3(S1+S2+√(S1S2))h,V=1/6H(A1+4A+A2),V=h/6[AB+(A+a)*(B+b)+ab],V=(a+2c+kh)(b+2c+kh)h+1/3k2h3,希望哪位专业人士帮我解决下 不知道大神们都是用的什么方法算的。用那个公式比较准确?
大家好,我企业用的是A/O工艺, Q=400/天,现在才开始细菌培养,我买了淀粉、尿素、磷肥,要投加营养盐,大概投多少,具体怎么计算?计算式是什么?谢谢了