  • 等电位联接安装图集02D501-2

    本帖最后由 liuguanglong2012 于 2013-5-18 17:11 编辑 超清晰图集,与大家共享。一片苦心,谢谢支持

  • 等电位联结安装(02D501-2)

    等电位联结安装(02D501-2)1/6

  • 02D501-2等电位联结安装[1]

    论文简介:等电位联结,pdf格式,绝对超值,有需要的速下载 投稿网友:kongli19820128 上传时间: 2013-12-02

  • 02D501-2《等电位联结安装》

    02D501-2《等电位联结安装》

  • 02D501-2等电位联结安装.zip

    02D501-2等电位联结安装.zip

  • 等电位联接箱安装高度问题?

    请问各位大虾有无听过等电位联接箱的安装高度要求1.5米以上这个问题呢?有独到见解可回复或发邮件:caozhicong@163.com多谢支持!

  • 等电位联结安装(02D501-2)18页的疑问?

    等电位联结安装(02D501-2)18页喷水池里的水泵的外壳不需要接LEB吗?还是水泵外壳没有这个接线端子,不需要接?

  • 02D501-2 等电位联结安装.pdf

    做水厂建筑物时能用得上的好东西

  • 02D501-2_等电位联结安装图集.pdf

    论文简介:介绍了建筑设计院等电位联结安装图集,包括样子,尺寸,结构,部件,很详细的哦 投稿网友:yyxwcq 上传时间: 2013-09-04

  • 求助:哪个兄弟有<等电位联结安装02D501-2>

    求助:哪个兄弟有<等电位联结安装02D501-2>麻烦上传哈

  • 关于等电位联接线的3个问题?

    关于等电位联接线的3个问题?

    1、铜线区间为6≤一般为0.5×PE≤ 25 。为什么要规定最大值25呢??2、钢应大于等于50mm²(最小值),如-40×4=160 就可以。那么针对钢材有没有一个一般值或者最大值呢?换句话说和25mm²铜线相同电导值的钢材料是多大截面呢?3、如果变配电房一般不在最底层,MEB一般位于变配电房,那么MEB和基础接地网之间通过什么相连呢?柱(剪力墙)内主筋还是另外敷设镀锌扁钢或者铜线呢?

  • 关于卫生间等电位联接的思考

    按照标准设计图集要求及设计规范要求,卫生间要做等电位联接,但是图集上明确标明了做等电位联接的为“金属管道”,现在给水管道大都采用PPR塑料管材,排水采用PVC塑料管材,那么,等电位是不是就可以不进行联接了?另,淋浴开关、角阀、面盆水嘴都为铜制或不锈钢,它们需要单独做等电位联接吗?望各位同仁给于解释。

  • 关于等电位端子箱的安装问题

    就我自己做过的项目,我觉得住宅建筑的局部等电位一般是浴室卫生间等容易漏电的场所需要安装,尽量安装在洗脸池下方,不易经常被水淋的位置,0.3m的暗装,总等电位一般就安装在楼内配电房或者一楼总配电箱下方(没有配电房时),那么工厂等工业建筑的等电位该怎么安装?有淋浴的卫生间肯定要局部等电位的,生产场所的局部等电位和总等电位该怎么安装?我目前只看到02D501-2等电位联结安装图集有提到等电位安装的规定,其他的说的都不够详细,希望大家一起讨论讨论PS:我还是新手,开始入门半年,还请大家多多支持

  • D501-2_等电位联结安装

    D501-2_等电位联结安装

  • 浴室局部等电位联接的困惑????

    根据02D501-2,浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联接应与该PE线相连,图籍上只连了插座,现在浴室的灯和换气扇也是3根线供电(有PE线),那灯和插座是不是也要连局部等电位箱啊?

  • 厕所局部等电位联接可以取消吗

    现在规范中要求厕所作等电位联结装置,但厕所没有中如果没有什么金属构件或设备那么厕所中等电位联结装置可以不做吗?违反图纸审查要点吗?

  • 图集<02D501-2等电位联结安装>中的字体

    问个非技术性的问题,国标图集<02D501-2等电位联结安装>中,附注、标示、设备材料表等的字体很喜欢,尤其是后半部分,觉得非常好。但是感觉图中的文字和前面说明的文字稍有不同,有谁知道图中的文字怎么设定出来吗?我试了好几次,设不出来这种字体呢,请老师们指点下啊

  • 等电位联结安装02D501-2矛盾的地方

    02D501-2第6页中LEB与插座中的PE线相连02D501-2第16页中LEB不与插座中的PE线相连!我认为应该按第16页中的做法做!

  • 手术室的等电位联接如何做

    手术室的手术床、吊塔、插座等设备本身自带保护接地端子,但应该做等电位联接,大家认为怎样做合适?比如手术床,我们从配电箱引地线,地线与床体的金属部分连接,如果再引等电位线还是相当于地线与等电位端子连,漏电时,电流有两个流向(地线和等电位线),也失去了等电位的意义。