首页 课程 资料 论坛
  • 关于等电位联接线的3个问题?

    关于等电位联接线的3个问题?

    1、铜线区间为6≤一般为0.5×PE≤ 25 。为什么要规定最大值25呢??2、钢应大于等于50mm²(最小值),如-40×4=160 就可以。那么针对钢材有没有一个一般值或者最大值呢?换句话说和25mm²铜线相同电导值的钢材料是多大截面呢?3、如果变配电房一般不在最底层,MEB一般位于变配电房,那么MEB和基础接地网之间通过什么相连呢?柱(剪力墙)内主筋还是另外敷设镀锌扁钢或者铜线呢?

  • 关于卫生间等电位联接的思考

    按照标准设计图集要求及设计规范要求,卫生间要做等电位联接,但是图集上明确标明了做等电位联接的为“金属管道”,现在给水管道大都采用PPR塑料管材,排水采用PVC塑料管材,那么,等电位是不是就可以不进行联接了?另,淋浴开关、角阀、面盆水嘴都为铜制或不锈钢,它们需要单独做等电位联接吗?望各位同仁给于解释。

  • 厕所局部等电位联接可以取消吗

    现在规范中要求厕所作等电位联结装置,但厕所没有中如果没有什么金属构件或设备那么厕所中等电位联结装置可以不做吗?违反图纸审查要点吗?

  • 浴室局部等电位联接的困惑????

    根据02D501-2,浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联接应与该PE线相连,图籍上只连了插座,现在浴室的灯和换气扇也是3根线供电(有PE线),那灯和插座是不是也要连局部等电位箱啊?

  • 等电位联接安装图集02D501-2

    本帖最后由 liuguanglong2012 于 2013-5-18 17:11 编辑 超清晰图集,与大家共享。一片苦心,谢谢支持

  • 等电位联接箱安装高度问题?

    请问各位大虾有无听过等电位联接箱的安装高度要求1.5米以上这个问题呢?有独到见解可回复或发邮件:caozhicong@163.com多谢支持!

  • 手术室的等电位联接如何做

    手术室的手术床、吊塔、插座等设备本身自带保护接地端子,但应该做等电位联接,大家认为怎样做合适?比如手术床,我们从配电箱引地线,地线与床体的金属部分连接,如果再引等电位线还是相当于地线与等电位端子连,漏电时,电流有两个流向(地线和等电位线),也失去了等电位的意义。

  • 求助:等电位联接与接地的区别

    如题。是针对的对象不一样吗?等电位联接是对所有人可能接触的金属做的,而接地主要是对用电器的金属外壳而做的。但最终都要接到地的吧为什么不把两者合起来做呢?先谢了!

  • 请问等电位联接线的截面怎确定?

    规范说是零线截面的一般,最大截面是25MM平方。可一个做电的工程告诉我说要和零线截面相同,如此说来,在总等电位联接箱里,如果电缆截面很大,那不是联结线的截面很大。到底那个才对,请问那位大虾告诉一下。。。

  • 关于在高层中如何测试等电位的通路的问题

    我想请教一个问题:我在高层中设计的是联合接地系统,虽然按规范要求做了,但心中有个疑惑,所做的人工接地极的接地电阻如果实测已在所要求的1欧姆以下,如果施工人员说各个地方都做等电位联接了,而我觉得未联结好时,应如何检查出这个等电位的联结是不是有效?翻书也果,请教各位高手回答一下。

  • 高层建筑防雷等电位联接的问题

    全老师: 二类防雷的高层建筑要求45米以上外侧的金属门窗和金属栏杆要做等电位联接,请教,塑钢窗还要联接吗?在屋顶的接闪器下方设计有一段不锈钢栏杆,这部位已在接闪器的保护以下还要做等电位联接吗? 谢谢!

  • 卫生间等电位联接及竖井接线箱

    卫生间等电位联接及竖井接线箱

    卫生间等电位联接及竖井接线箱

  • 请教下大家关于等电位的

    等电位不就是类似接地吗,它是怎么做成等电位的啊,感觉就是把所有设备金属都接根线过去,这样就能等电位吗还有均压环,就那样在建筑物上绕一圈就能起到等电位的作用吗

  • 求助:浴室局部等电位联接这样设对吗

    目前在研究一个浴室的接地设计。浴室中装有防水荧光灯。我看到系统图中有PE线引到该设备。那在做局部等电位联接的时候是不是等电位联接端子排要与给浴室照明的配电箱的PE线相连?我在接地平面图和系统图中都没看到相关的连线,就看到该LEB箱与基础接地主干线相连接。这样的设计对么?我是新手,如果问得业余,请多包涵!

  • 关于医院ICU等电位联接问题,请高人指点!

    最近在做一份医院电气的方案,ICU医疗设备很多,医气管道都设在气体吊塔或设备带内,并且ICU病床的床头不能紧靠墙,要留医护人员走动的空间,那ICU这些设备、管道、金属病床怎么做等电位联接?病床难道在床底设等电位接线盒?如果这样吊塔或医气管道怎么办?还请高手指点一下啊!!

  • 急求教:关于接地和等电位联接

    我司打算对放置通讯测试仪器的实验室加装防静电地板,由于我们大楼没有专门的弱电接地。目前有两个方案:1 接大楼的钢筋网(就是预留在墙上的,所谓等电位,在大楼的好多地方都留有这样的接线盒)2 独立打地桩(这个成本会高很多) 现在的问题是:a 第一个方案是否可行(这样做法确实可以省不少钱)?b 以上两个方法,静电接地和强电的保护接地(PE)好像都是独立的接地,我了解到一般两个接地系统是要用等电位连接器(地极保护器)连接起来,以防止雷电时两接地的电位差导致电击。那么就我上面提出的两个方案,应该在两个接地系统的什么位置做这样的等电位联结?c 目前大楼的情况是这样:--实验室在大楼的3楼南侧,--强电保护接地和变压器的工作接地是按照TN-S的接法,强电保护接地和变压器的工作接地都是在大楼中部地下室接到大楼下面的接地环网上的,(从实验室到大楼中部地下室引线成本很高)--另外每一层的强电保护接地都是一根主线在1楼汇总,然后再有一根更粗的线引到中部地下室接地(实验室到1楼强电

  • 建筑电气——接地与等电位联接

    接地的不同作用: <

  • 接地可否不用总等电位联接端子MEB

    各进出建筑物的金属管用25*4的镀锌扁钢与预埋100*100*6镀锌钢板焊接在用40*4扁钢与接地装置(基础钢筋)联接这样可否不用在放置MEB端子板??请教

  • 关于旧楼的电气改造的接地和等电位联接做法

    现在有一栋很早以前的三层的建筑,现在要重新装修改造成一栋办公楼。问题是电气的接地和等电位联接怎么做,接地系统肯定是TN-C-S系统,只做低压配电系统的接地和弱电系统的接地,防雷不做。我记得王厚余老师的那本低压配电的书上写采用TN-C-S系统的建筑如果建筑做了等电位联接,那么就不需要做接地。现在的问题是这是旧楼改造,等电位联接怎么做。我的想法是在建筑外做人工接地极作为配电系统的接地,等电位就不做了。请问各位高手这种做法有问题吗?如果这样做不行,那要怎么做。

点击加载更多

等电位联接测试记录

等电位联接测试记录专题,为您提供等电位联接测试记录相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与等电位联接测试记录 相关的专业交流讨论,更多等电位联接测试记录相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

木结构简化设计

建筑飘窗