  • 建筑等电位连接安装工艺

    总等电位联结作用在于降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑经电气线路的各种金属管

  • 等电位联结安装(02D501-2)

    等电位联结安装(02D501-2)1/6

  • 关于等电位连接的问题???

    如果卫生间做了等电位连接,那么什么情况下会触电?人体直接触摸到相线会触电吗?本人非电气专业,望高手不吝赐教。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 编辑 ]

  • 关于总等电位的如何连接问题

    真的需要有好师傅请教请教了,我知道所有进出建筑物的金属管道都要和总等电位连接,可我不知道怎么连接,用BV铜线和管道连接吗?如果可以的话,那么不知道铜线怎么和进出建筑物的管道连起来,是管子上焊个头子,再把铜线装上个铜鼻子,然后连接到那个焊上去的头子上吗?还是用什么卡子先抱在金属官子上,然后铜线装上铜鼻子再和卡子连起来?如果是这样的话,那这种卡子有的买的吗?真的很希望有人可以告诉我,先谢谢了

  • 关于卫生间局部等电位连接安装的几点疑惑

    关于卫生间局部等电位连接安装的几点疑惑

    1:15D502图集中,浴室的局部等电位中,明确了浴室内的插座PE线需连接局部等电位。那是不是每个插座都要连接局部等电位?还是连接其中一个插座就可以了? 2:关于金属龙头。由于现在装修均为PPR或PE管,那淋浴或台盆的金属龙头是否还需要等电位连接?  

  • 02D501-2等电位联结安装[1]

    论文简介:等电位联结,pdf格式,绝对超值,有需要的速下载 投稿网友:kongli19820128 上传时间: 2013-12-02

  • 关于等电位端子箱的安装问题

    就我自己做过的项目,我觉得住宅建筑的局部等电位一般是浴室卫生间等容易漏电的场所需要安装,尽量安装在洗脸池下方,不易经常被水淋的位置,0.3m的暗装,总等电位一般就安装在楼内配电房或者一楼总配电箱下方(没有配电房时),那么工厂等工业建筑的等电位该怎么安装?有淋浴的卫生间肯定要局部等电位的,生产场所的局部等电位和总等电位该怎么安装?我目前只看到02D501-2等电位联结安装图集有提到等电位安装的规定,其他的说的都不够详细,希望大家一起讨论讨论PS:我还是新手,开始入门半年,还请大家多多支持

  • 家装是否要连接等电位箱

    请教各位高手: 我家在收楼的时候发现,开发商在主卫墙壁上预留一截扁铁,而公卫则没有,开发商的施工人员也没有找到,我们就要求开发商给公卫装一个,施工人员就在公卫的圈梁上焊了一条扁铁,当时我看不懂的是,焊工在用电焊机的时候,把一个连了电线的铁块放在主卫的扁铁上,则在公卫的圈梁上找到一个较粗的钢筋上,把扁铁焊在上面,就说可以了,我不知道是不是这样的。由于本人胆小,考虑到家

  • 是等电位联结还是等电位连接?

    在《民规》和《低压配电设计规范》等中,用的是等电位联结,而《建筑物防雷设计规范》和新出的《人民防空地下室设计规范》等中,用的是等电位连接,是否后面的错了,还是都一样?

  • D501-2_等电位联结安装

    D501-2_等电位联结安装

  • 关于等电位连接问题的疑问

    关于等电位连接问题的疑问

    小弟前些日子在电气论坛里发表过类似的帖子,前一篇帖子只是问等电位没有安装怎么办,会有什么后果。以及有没有补救措施,我之前以为水电施工班组会对存在质量问题之处进行整改,或许只是时间问题。可是今天上施工现场去看,我已经绝望了、电工班组对所有住户卫生间的等电位进行全部造假。没有任何圆钢或者扁铁进入等电位盒。今天来到这里,没有其他的目的。我只是想问一问 ,这种情况,该怎么弄?下面有图

  • 关于金属栏杆的防雷与等电位连接

    我做的住宅楼设计遇到这样问题,请各路大虾建议:各楼层的金属栏杆防雷怎样连接?与避雷带还是引下线?等电位连接具体怎样连阿?谢了

  • 现实工程中的等电位连接?

    我们这里做一个酒店工程。委托当地防雷所的关系部门 @@防雷工程有限公司施工。酒店主体工程施工时候,我部相应工程管理人员与防雷工程公司沟通,要求其负责相应的防雷设计图纸内,所含所有局部等电位连接装置的施工。防雷公司按照相关的合同条款解释 局部等电位连接装置的联结端子板,端子板与墙面钢筋网的焊接连同,端子板与地面钢筋网的焊接联通等焊接铁件部位,而不包含各种导电管线等向该局部等电位联结端子板联结的地线的埋管,连线部分,该部位埋管,连线部分不属于防雷工程施工合同的工程范围。防雷公司是不是在逃避责任?? 防雷工程合同中是按¥¥/平米 造价包干结算的。我师傅说防雷工程的潜规则是图纸上有等电位的东东,画是画出来的,不过实际工程中好多都不做了,一般做个简单的接地。¥¥造价也比实际的底来报价。现实工程中是不是这样呢》??搞的我迷迷糊糊的,规则问题?和大家探讨一下。。

  • 现实工程中的等电位连接???

  • 02D501-2《等电位联结安装》

    02D501-2《等电位联结安装》

  • 等电位联接安装图集02D501-2

    本帖最后由 liuguanglong2012 于 2013-5-18 17:11 编辑 超清晰图集,与大家共享。一片苦心,谢谢支持

  • 如此局部等电位连接有什么弊病

    如此局部等电位连接有什么弊病

    最近气象局的在测量某栋号等电位连接时,测出该栋号等电位是假的,责令整改,但电气的施工队伍这么改的:在插座的PE上引出一颗线接到等电位上!!!如图:(不是很清楚,将就着看吧!!)

  • 等电位联结安装02D501-2矛盾的地方

    02D501-2第6页中LEB与插座中的PE线相连02D501-2第16页中LEB不与插座中的PE线相连!我认为应该按第16页中的做法做!