首页 课程 资料 论坛
  • 浴室等电位连接的必要性

    昨天因为有人在浴室被电击而引发了朋友的一些麻烦事!这里强烈建议浴室等电位的连接!!!理由:端于箱在住宅的卫生间洗澡时,人体皮肤因潮湿而阻抗下降,这时若有沿金属管道传来的较低电压亦可引起电击伤害事故。因此.对卫生间作等电位联结是大有必要的。GB50096—1999《住宅设计规范》6.5.2规定:卫生间宜作局部等电位联结。目前在建的宾馆和高级住宅楼,卫生间必须作等电位联结,对普通住宅的卫生间若有洗澡设备亦应作花费不多的等电位联结。同意的一起来顶!

  • 请教浴室等电位连接的问题

    1、TN-C-S供电系统的用户,浴室是否一定须作等电位连接?2、等电位连接是否需与供电系统的PE线连通?3、若不能与供电系统的PE线连通,那么如浴室的电热水器的金属外壳也接到等电位连接排上,电源线的PE线也接到热水器的外壳上,这样又如何处理?

  • 卫生间和浴室可否不做等电位连接?

    卫生间可否不做等电位连接?按照现行有关建筑电气设计规范,卫生间和浴室需要做等电位连接,但实际上,目前卫生间和浴室大多采用塑料给排水管,且业主在二次装修时大多没进行等电位连接,开发商做的等电位连接仅仅是应付规范,满足验收而已,等于卖大包!浪费金钱。各位老大讨论一下,卫生间可否不做等电位连接?

  • 关于总等电位的如何连接问题

    真的需要有好师傅请教请教了,我知道所有进出建筑物的金属管道都要和总等电位连接,可我不知道怎么连接,用BV铜线和管道连接吗?如果可以的话,那么不知道铜线怎么和进出建筑物的管道连起来,是管子上焊个头子,再把铜线装上个铜鼻子,然后连接到那个焊上去的头子上吗?还是用什么卡子先抱在金属官子上,然后铜线装上铜鼻子再和卡子连起来?如果是这样的话,那这种卡子有的买的吗?真的很希望有人可以告诉我,先谢谢了

  • 关于等电位连接的问题???

    如果卫生间做了等电位连接,那么什么情况下会触电?人体直接触摸到相线会触电吗?本人非电气专业,望高手不吝赐教。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 编辑 ]

  • 关于等电位连接问题的疑问

    关于等电位连接问题的疑问

    小弟前些日子在电气论坛里发表过类似的帖子,前一篇帖子只是问等电位没有安装怎么办,会有什么后果。以及有没有补救措施,我之前以为水电施工班组会对存在质量问题之处进行整改,或许只是时间问题。可是今天上施工现场去看,我已经绝望了、电工班组对所有住户卫生间的等电位进行全部造假。没有任何圆钢或者扁铁进入等电位盒。今天来到这里,没有其他的目的。我只是想问一问 ,这种情况,该怎么弄?下面有图

  • 关于浴室局部等电位问题探讨

    针对15D502图集第18页“浴室局部等电位示意图”,两个问题提出来给大家讨论:1、大家都知道,浴室可能不止一个插座,而“示意图”中,仅仅画出局部等电位端子箱应接至插座PE端子,那么问题来了:是所有的插座PE端子分别放射式接到LEB上呢?还是只接其中一个插座的PE端子就可以呢?个人认为是应该所有插座PE端子分别放射式接到LEB上,但是实际施工现场很少有见到这样做,是否可以找到这样做的依据?2、“示意图”中,还要求“接线盒内的PE线”也接到LEB端子,那么:这个接线盒指的是哪种接线盒,做图集的人没有明确。如果凡是接线盒都要接LEB,那灯具的接线盒也要接了?明显是不合理的,也是没有必要的。个人认为这里应该为所谓的“接线盒内的PE线”一个明确的定义,不能笼统的画一个就结束了,这明显是一种推责任的行为。欢迎大家发表意见!

  • 家装是否要连接等电位箱

    请教各位高手: 我家在收楼的时候发现,开发商在主卫墙壁上预留一截扁铁,而公卫则没有,开发商的施工人员也没有找到,我们就要求开发商给公卫装一个,施工人员就在公卫的圈梁上焊了一条扁铁,当时我看不懂的是,焊工在用电焊机的时候,把一个连了电线的铁块放在主卫的扁铁上,则在公卫的圈梁上找到一个较粗的钢筋上,把扁铁焊在上面,就说可以了,我不知道是不是这样的。由于本人胆小,考虑到家

  • 现实工程中的等电位连接?

    我们这里做一个酒店工程。委托当地防雷所的关系部门 @@防雷工程有限公司施工。酒店主体工程施工时候,我部相应工程管理人员与防雷工程公司沟通,要求其负责相应的防雷设计图纸内,所含所有局部等电位连接装置的施工。防雷公司按照相关的合同条款解释 局部等电位连接装置的联结端子板,端子板与墙面钢筋网的焊接连同,端子板与地面钢筋网的焊接联通等焊接铁件部位,而不包含各种导电管线等向该局部等电位联结端子板联结的地线的埋管,连线部分,该部位埋管,连线部分不属于防雷工程施工合同的工程范围。防雷公司是不是在逃避责任?? 防雷工程合同中是按¥¥/平米 造价包干结算的。我师傅说防雷工程的潜规则是图纸上有等电位的东东,画是画出来的,不过实际工程中好多都不做了,一般做个简单的接地。¥¥造价也比实际的底来报价。现实工程中是不是这样呢》??搞的我迷迷糊糊的,规则问题?和大家探讨一下。。

  • 现实工程中的等电位连接???

  • 是等电位联结还是等电位连接?

    在《民规》和《低压配电设计规范》等中,用的是等电位联结,而《建筑物防雷设计规范》和新出的《人民防空地下室设计规范》等中,用的是等电位连接,是否后面的错了,还是都一样?

  • 关于金属栏杆的防雷与等电位连接

    我做的住宅楼设计遇到这样问题,请各路大虾建议:各楼层的金属栏杆防雷怎样连接?与避雷带还是引下线?等电位连接具体怎样连阿?谢了

  • 等电位联结与等电位连接

    细心的读者可能已经注意到了,《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第11.1.3条规定,在建筑物的地下一层或地面层处,下列物体应与防雷装置进行 防雷等电位联结 :     1 建筑物金属构件; &

  • 浴室局部等电位联接的困惑????

    根据02D501-2,浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联接应与该PE线相连,图籍上只连了插座,现在浴室的灯和换气扇也是3根线供电(有PE线),那灯和插座是不是也要连局部等电位箱啊?

  • 浴室里的插座PE线要与局部等电位LEB连接吗

    浴室里的插座PE线要与局部等电位LEB连接吗?国标<等电位联结安装>(02D501-2)第六页明确要求连接,但实际很多工程都不做,是否一定要做?

  • 如此局部等电位连接有什么弊病

    如此局部等电位连接有什么弊病

    最近气象局的在测量某栋号等电位连接时,测出该栋号等电位是假的,责令整改,但电气的施工队伍这么改的:在插座的PE上引出一颗线接到等电位上!!!如图:(不是很清楚,将就着看吧!!)

  • 等电位分支线的连接施工

    各位施工大神们的等电位箱的分支线是怎么施工的,是有施工图纸?还是按图集?本新人干了2个项目都只给了等电位箱的位置,最多给个图集,不给图纸不是白干了!!!这点东西还走个签证?

  • 卫生间等电位连接的问题

    学习了论坛上很多帖子,关于讨论卫生间的等电位连接问题,但还有一点疑问看02D501-2图集上,卫生间内,金属管道,暖气片,金属浴盆洗手池等物件需要同LEB连接,电热水器金属外壳也需要连接LEB孤立的金属物件,如扶手,金属毛巾架不用连接LEB,现在管道一般都是PVC管了,金属水龙头、淋浴花洒还需要接么?是不是也应该算作孤立的金属物件还是一个初学者,谢谢大家

点击加载更多

浴室等电位连接

浴室等电位连接专题,为您提供浴室等电位连接相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与浴室等电位连接 相关的专业交流讨论,更多浴室等电位连接相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

等电位连接排

西南木结构