污水厂防爆区域使用梯形桥架,目前已铺设非铠装电缆,符合国家规范吗,如不符合,有什么补救办法,如:梯形桥架下面加盖板可以不?
跪求!!!!!!!!!!!:诸位电气大师,电气的桥架是否可以穿越防爆墙,有没有强制性规范说明不可以穿越?如果可以穿越怎样封堵?
防爆区电缆桥架的设计要求?最近,在一次消防审查中,当地消防局要求就防爆区电缆桥架的防爆情况做出设计说明,并且提出外线电缆桥架与厂房间距不足的说法,很是困惑,因为以前的消防局没有提出过这样的要求,而且也没有在相关的规范中找到明确的答案,请熟悉消防规范的各位老师帮忙解答一下,先表感谢!!!
上次和暖通专业的同事对图讨论走廊桥架安装位置高度的问题 ,他突然问我一句,你们这个桥架是如何布线的,是先布线还是后布,结果把我问傻了,现请有施工经验的大哥求教一下这个桥架安装与电缆放到其中的一个大致过程.谢谢
先感谢各位大虾. 我有个现场是物流仓库,其中有个叉车充电区,50*7.5米,里面有62个充电器的位置需要充电,充电器有可能会泄露氢气.原先设计是用插座给充电器提供电源,后来暖通专业要求充电器与通风机连动强制换气.所以插座改成插座箱了. 现在问题一\充电器的回路我用的是BV线,是否可以? 二\防爆区域是要明敷还是暗敷,明装穿KBG管可以吗? 三\施工对说要用桥架有必要吗?还说要用电缆? 请大家给予帮助.
国内有规范明确规定,空气中氧气比例超过23%,必须提高防火等级,所有电气设备必须采用防爆电器。但在空气稀薄的高原,如因加充氧气,而使空气中氧气比例超过23%,实际上氧气的浓度却达不到平原的浓度,是否必须按规范提高防火等级并必须采用防爆电器呢?
本帖最后由 东莞文兴桥架厂 于 2017-11-27 16:34 编辑 许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。 一,电缆桥架:
原施工图上配电箱至防爆灯具和防爆插座的配线采用BV塑铜线穿桥架,出桥架后穿镀锌钢管敷设到防爆灯具和防爆插座。但现在有人提出经桥架一段的配线不能采用BV线,而应采用电缆。请问是否规范上有此人所说的规定?本人是菜鸟,希望各位大大给予解答,在线等
防爆的几个问题,大家知道一个就回答一个吧,不一定要全回答,谢谢大家!1、请问填料函里用的防爆填料就是防爆隔离密封盒里所用的防爆胶泥吗?2、防爆接线盒接钢管的通口自带的堵头(一塑料接头,中间是一个较薄的橡胶圈堵死)是防爆的吗,不用时需要另加专门的空塞堵头吗?3、好多设备的进线口是压盘式引入装置,直接接电缆用的,好象没有螺纹,请问应该怎么接钢管?
现做一小锅炉房,三台燃气锅炉设在锅炉房内。旁有一燃气表间!现在打算:1、燃气表间和锅炉房内的照明及消防报警回路的设备均采用防爆型!2、线路采用明敷(记得有人说暗敷不好接,不知对否)3、燃气表间和锅炉房内不设插座回路,在值班室设插座!4、锅炉上方还设不设可燃气体探测器吗??!!可锅炉房有点大(层高5米)请指教!
我想请教几个电气防爆的问题1、防爆配电箱内的电气元件是普通的元件还是特殊的防爆开关之类的东西?2、我翻了一下手册,没有发现有防爆的接触器和热继电器希望哪位高手可以说说在做防爆厂房时,应该如何选择电气设备和要注意的地方,先谢谢了!
我们最近估做一个工程,在广东地区。。听工地的监理工程师说现在有规范说桥架不需要接地。。有没有这样的规范呀?请知道的解答一下吧。。谢谢
平时接触的都是民用建筑为多,最近看见一室外景观灯光工程,因为线路比较多,在室外敷设,结果选择的是桥架敷设。我不知道这是否符合规范?桥架在户外不论是地埋还是明敷貌似都有问题吧??请大家帮忙看看,我查的民用建筑电气设计规范,说的几种基本都是室内的,不知道适合不适合套用在这里,还是应该套用其他规范?
根据桥架承载电缆的根数和电缆的截面积如何选择桥架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,谢谢了!!!
电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
我查过很多资料,我国对防爆墙的规范极少,只知道要求钢筋砼结构。有没有普遍意义上的防爆墙?其高厚度为多少?如何配筋?我国并没有对灭火钢瓶存储场所的围护结构要求做成防爆墙的规定。但如果要求一个灭火钢瓶间的墙具备防爆的功能的话,这墙应该怎么做?谢谢了。
根据规范好像只要大于4平方就可以,可是怎么判断要多大呢,没有具体要多大的说法。如果不需更大,为什么不就写4平方得拉。是否需要和引下接地线一样粗细呢,这个大小好像也没看到规范规定。2,还有在变电所里存在高压和低压桥架时,如何接地,接地线大小如何选3,在罐区如果有防静电专用接地,该区的电源箱是否要5线,是否要将专用接地接到电源柜的PE线上。大家来讨论讨论看啊
第一次上传 呵呵!
这个问题让大家见笑了,好象印象中叫法都是什么电缆桥架的,没有什么电线桥架的.现在有这样一个工程,电表箱到商铺的各配电箱原先是通过护套管钢管各自到每一间的,现在由于建筑的更改,原先预埋的钢管全部报废了,现在方案是通过桥架到各个商铺,原先设计的是5根单芯铜线,现在电线能否通过桥架到各自的商铺?要是不行\为什么?
防爆等级分级中有如下条文级 别 最大试验安全间隙MESG(㎜) 最小点燃电流比MICR ⅡA 1.14>MESG>0.9 1.0>MICR>0.8 ⅡB 0.9 ≥ MESG>0.5 0.8≥MICR>0.45 ⅡC 0.5≥MESG 0.45 ≥ MICR 其中“最大试验安全间隙MESG(㎜)和最小点燃电流比MICR”怎么理解?具体代表什么意思?与防爆性能有怎样的关系?哪位老大明白给指教一下,谢先了。