工业用电梯一般是用多根独立钢丝绳曳引轿厢升降的 电力拖动垂直运输设备。电梯运行时, 电动机带动曳引轮运转,利用跨越曳引轮的钢丝绳对曳引轮形成的挤压力产生曳引轮与曳引钢丝绳之间的静摩擦力带动曳引钢丝绳提升轿厢及负载。防爆电梯的原理与一般电梯的原理一样,只是防爆电梯除了具备一般电梯所必须的性能外,还必须具有防爆性能。 隔爆与本安作为两类最通用的防爆形式而被广泛使用。隔爆型产品是一种强度型的防爆产品,常适用于强电系统的防爆,其外壳能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙渗透到外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏,并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸气形成的爆炸性环境的点燃。本质安全型产品是一种能量安全型的防爆产品,常适用于弱电系统的防爆,其电路在正常工作和规定的故障条件下产生的任何火花或热效应均不
本人在做一个四层框架,不带地下室。设有一电梯,采用的柱下条基,纵向布置;横向设拉梁。电梯机坑正好截断纵向的条基翼缘板,基础平面图见附件,请问如何 处理呢?谢谢!!
电梯的功率因素国标图集上给的是0.5~0.6,如果是30KW的电梯,I=30/0.5/220/3=90A,但是电梯不是主要就是一台电机吗,一般情况下30KW的电机都是60A,没见过90A的,请问这是为什么?
国内有规范明确规定,空气中氧气比例超过23%,必须提高防火等级,所有电气设备必须采用防爆电器。但在空气稀薄的高原,如因加充氧气,而使空气中氧气比例超过23%,实际上氧气的浓度却达不到平原的浓度,是否必须按规范提高防火等级并必须采用防爆电器呢?
现做一小锅炉房,三台燃气锅炉设在锅炉房内。旁有一燃气表间!现在打算:1、燃气表间和锅炉房内的照明及消防报警回路的设备均采用防爆型!2、线路采用明敷(记得有人说暗敷不好接,不知对否)3、燃气表间和锅炉房内不设插座回路,在值班室设插座!4、锅炉上方还设不设可燃气体探测器吗??!!可锅炉房有点大(层高5米)请指教!
防爆的几个问题,大家知道一个就回答一个吧,不一定要全回答,谢谢大家!1、请问填料函里用的防爆填料就是防爆隔离密封盒里所用的防爆胶泥吗?2、防爆接线盒接钢管的通口自带的堵头(一塑料接头,中间是一个较薄的橡胶圈堵死)是防爆的吗,不用时需要另加专门的空塞堵头吗?3、好多设备的进线口是压盘式引入装置,直接接电缆用的,好象没有螺纹,请问应该怎么接钢管?
这是11层住宅,建筑说电梯没有前室,不知电梯前面的地方是不是前室,用不用加压送风?
78kw(6部电梯)应该如何配置出线断路器呢,我是说低压柜里面的,要不要考虑电机的启动电流什么的,请高手指教!感激不尽。
住宅小区电梯五方通话是不是必须要做的?那本规范有相关规定?作为设计院图纸上应表达到什么程度?从每栋楼的电梯机房到小区值班室之间的网线应属于开发商投资还是包含在电梯报价里面?
建规和高规中对于消防电梯的前室设置说的比较明确,但对于普通电梯是否要设置前室,则没有详细规定,求高人指点。求解一:一个多层旅馆,每层面积约为2000平方米,每层为一防火分区,按要求设置封闭楼梯间,按规范要无需设置消防电梯,只设普通客梯,请问客梯是否要设置前室。求解二:一个多层通用丙类厂房,每层为一防火分区,按要求设置封闭楼梯间,按规范要无需设置消防电梯,只设普通货梯,请问货梯是否要设置前室。小弟的困惑所在为:每层为一防火分,区如果不设电梯前室(采用乙级防火门),怎能满足防火分区要求?因为电梯是一个烟火的快速通道,而电梯门又不能采用防火门。
第3.5.6条 高度超过32m的设有电梯的高层厂房,每个防火分区内应设一台消防电梯(可与客、货梯兼用),并应符合下列条件: 一、消防电梯间应设前室,其面积不应小于6.00m2,与防烟楼梯间合用的前室,其面积不应小于10.00m2; 二、消防电梯间前室宜靠外墙,在底层应设直通室外的出口,或经过长度不超过30m的通道通向室外; 三、消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.50h的墙隔开;当在隔墙上开门时,应设甲级防火门; 四、消防电梯间前室,应采用乙级防火门或防火卷帘; 五、消防电梯,应设电话和消防队专用的操纵按钮; 六、消防电梯的井底,应设排水设施。注:①高度超过32m的设有电梯的高层塔架,当每层工作平台人数不超过2人时,可不设消防电梯。 ②丁、戊类厂房,当局部建筑高度超过32m且局部升起部分的每层建筑面积不超过50m2时,可不设消防电梯。
我最近做一个塔样住宅甲方要做一梯八户一个电梯,请高手指教这样的情况电梯的个数怎么确定啊我补充说明下这个住宅11层的还有就是一个5层的疗养院 每层建筑面积都是在1300-1500之间这样情况设两部集中在一起的电梯可一么?求各位高手帮帮忙解决一下.........[ 本帖最后由 wu51242385 于 2010-11-7 10:12 编辑 ]
请教 我知道这问题有点偏离这个区域 但在安全防范论坛里2天了没人回 没办法 请教这里高手多 请教 救急条件:在乙炔汇流排间内有个用隔爆墙隔开的值班室 内设有汇流排间的探测器控制系统问题:值班室不知是否算防爆区域?可燃气体探测器的控制模块在防爆区内的控制室需要防爆箱吗?探测器模块的显示和控制没有防爆型的吗?(专业的厂家说这个显示和按钮没有防爆的)直流电是不是不需要防爆处理 在防爆区的控制室内?救急
想请教一下,电梯招标后,中标单位提供的电梯条件图是否需要设计单位盖章确认,我联系过设计单位,其答复待其复核后,以工程变更联系单的形式提供,不需在电梯厂家的条件图上进行确认,这种做法是否妥当?
根据《住宅设计规范》GB0096-1999(2003版)第6.5.3 住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。如果在电梯前室设置3盏灯,左右2盏位节能自熄,中间位普通开关控制的话,这样算不算违反规范呢?应急照明为另加的一盏双头灯。
这两个箱子的进线处一个是负荷开关和断路器,另一个都是隔离开关,这个应该怎么理解呢??大家踊跃发言哦!
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 编辑 各位同行,现有这么个问题:查负荷计算的需要系数表格,电梯的需要系数很小,只有0.18~0.5,功率因数0.5~0.6(配电设计手册),假如只有一部电梯,产品手册给出18.0kW的额定功率,它的计算负荷该是多少?若取0.5系数,功率因数取0.6,则其计算电流只有22.8A。这个电流6平方的导线足足有余。可在实际工程中应该看不到这么小的电梯供电电缆,这个问题如何考虑,请大家发言。
我现在有个项目,3层的,楼板是格栅板。我的危险物质重于空气。那我的三层的释放源应该按低于7.5m还是高于7.5m画啊?因为是格栅板的楼板,。
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。