首页 课程 资料 论坛
  • 风机盘管下能否放电力电缆桥架?

    风机盘管吹的是热风,下面能否放置电缆桥架,风是往下吹的?[ 本帖最后由 zcsxtl 于 2010-5-13 08:48 编辑 ]

  • 电力电缆、照明、插座它们可以在一个桥架内铺设吗?

    电力电缆、照明、插座、空调插座它们可以在一个桥架内铺设吗?图中它们每个系统的图在同一位置都画有桥架,每层的长度也是同样的,请问我算桥架的量时,算一个的就行吗?

  • 我被电力局处罚了~~~~~~~~~

    前不久,我到一家厂帮朋友安装电路!当时时间紧我把互感器(150/5)反面装,然后把表(3只单相)的进出线反接。当时设备运转的时候表正转。就没去调整了。但是电力局发现照明用电(单相)表会反转!到底是为什么~~~~~~~~~~~~~~~~~告诉我为什么3相与单相用电电表转动方向会不同

  • 关于桥架如何布线的问题

    上次和暖通专业的同事对图讨论走廊桥架安装位置高度的问题 ,他突然问我一句,你们这个桥架是如何布线的,是先布线还是后布,结果把我问傻了,现请有施工经验的大哥求教一下这个桥架安装与电缆放到其中的一个大致过程.谢谢

  • 桥架和线槽的区别,两者一样吗?

    本帖最后由 东莞文兴桥架厂 于 2017-11-27 16:34 编辑 许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。 一,电缆桥架:

  • 电缆桥架、母线槽、高低压开关柜、电力钢塔

    本帖最后由 meng9019 于 2013-6-10 22:00 编辑 向论坛里各位做供配电的朋友长期提供:1. XQJ系列钢制、阻燃玻璃钢、铝合金、电缆桥架。2. CMC系列、德式、日式、铝合金母线槽。3. MHC系列滑触式密封滑线槽、高低压开关柜、照明箱。4. 10KV、35KV、11KV、220KV输电线路钢管塔、角钢塔、变电构架、防火包、无机防火堵料、有机防火堵料、防火板,各种电热板、电热管、电热圈、钛制品电加热元件等。质量上乘,欢迎来电垂询索要相关型号设计样本,提供相关指导。江苏华威线路设备集团公司网址:www。jshwdq.com地址:江苏省镇江市大港新区姚经理电话:13951277359,0511-88401483; 邮编:212211;传真:0511-88401475

  • 多根电力电缆桥架规格计算有没有什么简要计算方法?

    比如大型地下车库,电力电缆数目众多,还有从变配电所通向各住宅的消防、非消防电缆,每一段桥架里的电力电缆数目、大小都不尽相同,每一段按电缆截面积计算真的是耗时耗力,还容易遗漏,想请教一下各位大神对于这种繁杂的桥架规格大小是怎么确定的?

  • VeryCD上的电力资源下载

    《电力建设造价工程师手册》第一版[PDF]http://lib.verycd.com/2007/01/22/0000136643.html《火力发电厂土建结构设计技术规定》[中华人民共和国电力行业标准][PDF]http://lib.verycd.com/2007/02/03/0000138282.html《工业与民用配电安装手册》中国电力出版社,2003年11月第一版http://lib.verycd.com/2005/12/11/0000079084.html《电气专业标准规范汇编》CHM格式http://lib.verycd.com/2005/04/02/0000044653.html《电机工程手册(第二版)》机械工业出版社http://lib.verycd.com/2004/10/23/0000024097.html

  • 大家觉得电力监控是好事吗?

    大家觉得电力监控是好事吗?

    对这类设备大家有什么见解,来聊聊吧. 电力监控器:

  • 关于桥架,电管跨接的一些疑问

    根据规范好像只要大于4平方就可以,可是怎么判断要多大呢,没有具体要多大的说法。如果不需更大,为什么不就写4平方得拉。是否需要和引下接地线一样粗细呢,这个大小好像也没看到规范规定。2,还有在变电所里存在高压和低压桥架时,如何接地,接地线大小如何选3,在罐区如果有防静电专用接地,该区的电源箱是否要5线,是否要将专用接地接到电源柜的PE线上。大家来讨论讨论看啊

  • 电缆桥架的规格怎么选择

    电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。

  • 关于电线能否在桥架中走?

    这个问题让大家见笑了,好象印象中叫法都是什么电缆桥架的,没有什么电线桥架的.现在有这样一个工程,电表箱到商铺的各配电箱原先是通过护套管钢管各自到每一间的,现在由于建筑的更改,原先预埋的钢管全部报废了,现在方案是通过桥架到各个商铺,原先设计的是5根单芯铜线,现在电线能否通过桥架到各自的商铺?要是不行\为什么?

  • 关于电缆桥架选型的问题

    根据桥架承载电缆的根数和电缆的截面积如何选择桥架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,谢谢了!!!

  • 关于桥架敷设的一个问题?

    平时接触的都是民用建筑为多,最近看见一室外景观灯光工程,因为线路比较多,在室外敷设,结果选择的是桥架敷设。我不知道这是否符合规范?桥架在户外不论是地埋还是明敷貌似都有问题吧??请大家帮忙看看,我查的民用建筑电气设计规范,说的几种基本都是室内的,不知道适合不适合套用在这里,还是应该套用其他规范?

  • 有关桥架结地的问题请教

    我们最近估做一个工程,在广东地区。。听工地的监理工程师说现在有规范说桥架不需要接地。。有没有这样的规范呀?请知道的解答一下吧。。谢谢

  • 请教桥架各种弯头的做法?

    请高手指点下。

  • 请教关于电缆桥架的问题,

    1、控制电缆可否沿梯式桥架敷设?(产品说明书说适用于直径较大电缆的敷设,特别适用于高低压动力电缆的敷设)?2、托盘式和槽式桥架如何垂直安装?图集04D701-3中只有梯式的垂直安装方式啊,

  • 这些电力常识你都了解吗

    三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE) 变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。 同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。 电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。 电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。 电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。 电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A 电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路, 电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。 电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈

  • 电缆如何过桥?桥架如何安装

    电缆如何过桥?桥架如何安装

    现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)

点击加载更多

电力桥架

电力桥架专题,为您提供电力桥架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电力桥架 相关的专业交流讨论,更多电力桥架相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

幕墙接地

网络桥架