首页 课程 资料 论坛
  • 电力事故防范与事故鉴定赔偿

    第一次发分卷,如果有不到之处,望原谅。王璟主编,地震出版社99年版

  • 关于电力调度中事故报警的分析

    引言 在变电站信息量不断增加的环境下做出事故判断是极为重要的工作。对事故进行有效地判断,能够帮助值班人员在繁杂的电力运行信息中变得快捷,这也是能够锻炼自己的时候。而保障电网系统的安全可靠运行才是整个过程的重要因素。由于 计算 机技术的进步及变电站综合自动化系统的运用,使得无人值守变电站的全面实施,调度自动化系统监视的信息逐渐成为更大的需求。但是对于调度自动化系统而言必须做好相应的报警工作,本文就此展开研究。 1 技术 发展 背景及需求 电力 工业 作为社会 经济 发展中的组成部分,能够在推动我国各项事业发展中起到很大的作用,为社会经济发展带来的方便。但是如果电力系统出现安全问题,能够威胁到电网的安全运行,其不仅危害了客户的实际利益,也能社会进行创造了条件。由于国民经济的不断增加使得计算机 电子 技术的飞速变得更加深入。而电力系统管理基础的电网自动化系统也正逐渐沟通呢,其具体体现在了: 1.1 根据市场经济的不断发展,用电量逐渐增大,限制了电网的容量也增大。随着变电站不断地兴起,其带来的社会建设和改造存在着很大的故障隐患。从部级颁布cdt以

  • 典型电力事故与火灾案例220个

    收集了典型电力事故与火灾案例220个,希望能引起我们的重视!特别是重大的触电,火灾,爆炸,人们都付出了巨大的甚至是血的代价,我们要把它作为前车之鉴.前事不忘,后事之师,吸取教训,努力做好安全工作!详情:http://28.cc333.com湖南衡阳“1.26”人身死亡事故 高压线下建房引发电击惨剧 热电厂龙门吊倒塌致3人死亡案宣判 电监会通报2006年全国电力安全事故 农村人身触电伤亡事故探析 刀闸误合出事故 接地保护线烧伤人事故 几起人身死亡事故的反思 警惕用户自备电源引发人身触电事故 拉萨电网全停事故分析 沅陵县洞潭电站单相低压线路零相带电事故 私自更换变压器 违章作业触电身亡 桃江县猫嘴弯触电事故案 一起罕见的室内放电 两死一伤事故的思考 一颗铁钉引起的事故 江苏条堆河退水闸工地特大集体触电事故 电动机缺相违令动作引起事故 线路PT二次短路引发的PT喷油事故 技术

  • 电力变压器短路事故的处理措施

    处理电力变压器短路事故,首先要通过检查、试验找出问题实质所在;其次处理过程还应注意相关问题。具体思考如下: 首先,变压器短路事故后的检查、试验。 变压器在遭受突发短路时,高低压侧都将受很大的短路电流,在断路器来不及断开的很短时间内,短路电流产生与电流平方成正比的电动力将作用于变压器的绕组,此电动力可分为辐向力和轴向力。在短路时,作用在绕组上的辐向力将使高压绕组受到张力,低压绕组受到压力。由于绕组为圆形,圆形物体受压力比受张力更容易变形,因此,低压绕组更易变形。在突发短路时产生的轴向力使绕组压缩和使高低压绕组发生轴向位移,轴向力也作用于铁芯和夹件。

  • 电力设备异常运行及事故处理

    电力设备异常运行及事故处理本书通过大量的设备异常及事故分析,提供了各种电气设备异常的应对措施。使后来者避免重复前辈的错误,提高自身和电网运行技术水平。前事不忘、后事之师

  • 电力设备异常运行及事故处理手册

    电力设备异常运行及事故处理手册

    本帖最后由 筑城 于 2015-12-27 21:37 编辑 本手册共十二章,主要阐述电力变压器、互感器、避雷器、电力电缆、电力电器、高压开关设备、高压电动机、发电机等电力设备在运行中出现的异常现象和事故原因,并指出处理方法。手册中还介绍了接地网的安全运行以及架空线路绝缘和变电所外绝缘的事故原因及防止措施,二次回路及其故障处理方法,电力红外诊断技术的应用等。为了满足广大电气运行及检修等方面的技术人员的工作需要,附录中还收录了电力设备异常运行及事故处理相关规程和标准的摘要。

  • 电力系统发生事故的现象?

    知识点:电力系统事故 电力系统事故现象主要有:(1)当电力系统发生事故时,电力系统将受到冲击,有较大的电气量变化,例如电流、电压、功率、频率等表计强烈摆动。(2)电力系统电压、频率有可能下降到极限值,导致电力系统发生振荡甚至系统瓦解,造成大面积停电。(3)电力系统用户供电质量下降,部分用户供电

  • 电力生产重大事故案例汇编

    电力生产重大事故案例汇编

    电力生产重大事故案例汇编

  • 湖南电力安装防雷击反事故措施

    (1)更换、安装支柱式绝缘子或瓷横担。雷击10kV架空线路针式绝缘子事故,是最多见的设备事故,造成这类事故的原因除了本地区雷暴日多之外,针式绝缘子质量不过关也是主要原因,前几年我们采用和安装的P-15、P-20单裙、双裙及多裙针式绝缘子,经运行证明,该产品质量低劣,耐雷水平低,可以将这类绝缘子更换为支柱式绝缘子或瓷横担,新架10kV线路亦应选用支柱式绝缘子或瓷横担,运行经验证明,支柱式绝缘子和瓷横担的耐雷水平及产品质量比P-15和P20针式绝缘子好得多;(2)安装氧化锌避雷器。在空旷的地区,由于没有高大建筑物引雷,雷直击线路是常有的事,所以宜在空旷的10kV架空线路上安装线路型氧化锌避雷器,新安装的配网设备如配变、柱上开关、电缆头等也必须安装氧化锌避雷器,以加强对10kV线路及设备的防雷保护;(3)选用安普线夹。在今后的10kV线路改造和检修中,逐步淘汰并沟线夹作导线连接器,并严禁不用线夹而缠绕接线,应选用连接性能较好的安普线夹;(4)检查、整改接地装置。定期检查测量10kV线路上接地装置的接地电阻,不合格的给予整改,保证接地电阻值不大于10欧。新安装的1

  • 解除电力事故浅谈电力无线测温发展趋势

    经济发展迅速离不了电力的大量支持,当然为了满足行业的大量需求大机组、大容量和高电压迅速发展起来,耗电量大的企业再其设备运行时需要更加苛刻的条件,事情总有两面性,能提供大量的电力支持那电力设备的故障率也逐渐增加。 首先故障率的不断增加最直观的影响就是电力设备的损坏以及使用寿命缩短并且影响生产,这样就会使造成的经济损失越来越大,所以人们为了改善这种情况也是不断改进,现在电力无线测温已经成为电力行业中的重要组成部分,为了保障用电安全减少事故率,无线测温能够和物联网相结合实现24小时全天候的监测,重要的是郑州泰恩

  • 最新电力事故防范与事故鉴定赔偿 (上、下册)

    最新电力事故防范与事故鉴定赔偿 (上、下册)

    最新电力事故防范与事故鉴定赔偿 (上、下册)

  • 谁能提供下中电投青铜峡铝业电力事故的分析资料?

    据说2010年还是2011年,中电投青铜峡铝业(还是青铜峡迈科,具体忘了)发生了重大电力事故,在铝行业引起重大影响,且铝业各专家一起分析,谁能提供下中电投青铜峡铝业电力事故的分析资料?是什么原因造成的此次事故,请知情人讲一讲,便大家学习,引以为重!

  • 电力电缆火灾事故对策是什么[工程管理资料]

    电力电缆火灾事故对策: 1、首先要从思想上引起高度重视,严把设计、选购、安装、维护、检修等各个环节,实行全过程治理,提高电缆安全可靠性。 2、定期清扫电缆或电缆支架上的积灰,保持其清洁。 3、加强对运行电缆的巡视维护,禁止电缆长期过负荷高温运行,敷设电缆时按标准要求进行。 4、油浸电缆要尽可能做到水平敷设,减少电缆的高、低位差。 5、电缆头的制作要符合标准要求,避免运行中因接触不良而引起发热,在电缆比较集中的隧道内尽可能不做电缆接头,如必须要做时,接头处要采取铁管包封措施,接头两侧及其临近区域内应刷防火涂料或增加防火包带阻燃。在多个电缆头并排集中的场合应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料,避免因一个电缆头的故障而牵连其他正常电缆头的安全运行。 6、电缆隧道应保持干燥通风,防止电缆浸水导致腐蚀,应在通风孔处设积水井,并把积水排至地面。 7、为把电缆火灾事故的损失减到最小,除对电缆实施防火、防燃措施外,还必须装设自动报警装置和配备必要的灭火器材。

  • 电力安全必须注意!配电柜检修突发事故!

    本帖最后由 若水涵沙 于 2017-2-23 16:22 编辑 公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;

  • 这些惨痛的电力事故案例都是鲜血换来的,值得你仔细学习!

    电力生产是一个高危行业,在全国范围内电力生产人身事故一直没有杜绝。为吸取事故教训,我们梳理了78个电力生产事故案例,按照违章行为整理如下:一、停电、验电、装设接地线、围栏等最基本的措施落实不到位1.停电环节(1)同杆并架的运行线路未停电案例1事故案例1:某输电管理所对某35kV线路停电登检,其中一段与10kV线路共杆塔架设,35kV线路在上层,10kV线路在下层,工作前10kV、35kV线路均停电、验电悬挂接地线。工作过程中10kV线路送电,3名工作班成员1死2伤。案例2事故案例2:某供电所开展拆除10kV空线作业。该杆塔有2回10kV线路,一回在上方,运行状态。待拆除空线在下方。作业人员未进行验

  • 一电厂发生火灾 电力无线测温预防事故发生

      2019年9月18日凌晨1点多,某市电厂水泵发生火灾,着火处是水泵机房的电缆处火势凶猛,但幸好无人员伤亡,消防人员经过40分钟的紧张救援火灾也被成功扑灭。电力设备长时间运行需要注意设备温度的变化等,电力无线测温系统是可以保障电力能够正常运行。 发电厂是生产电能的地方,是电力系统中的动力部分,是支持电力系统最基本的环节,所以能够正常让设备运行是保障电力系统正常运行的基础,但是在电厂运行时电力设备长时间运作会出现电缆老化以及接头松动等问题,如果不及时发现就会造成设备电阻过大引起发热,进而造成火灾。 因为在工业方面温度

  • 哪些事故为“电力系统瓦解事故”

    (1) 电力系统有两个及以上参加统一调度的电厂与电力系统分别解列,多条线路跳闸并引起用户掉闸停电。 (2) 电力系统非正常解列三片以上。