  • 有关母线桥架的躁声问题

    10*10铜排平放在桥架里,用绝缘子固定,长度有20米,现在感觉电磁躁声很大,人站在低压配电室时间稍长就难受。请问各位有没有什么好的办法来解决这类问题,是不是用线排夹就好些?

  • 我这个桥架的母线夹设计4个合理吗

    我这个桥架的母线夹设计4个合理吗

    我这个桥架的母线夹设计4个合理吗

  • 这里有需要母线槽和电缆桥架的吗?

    请问这里有需要母线槽和电缆桥架的吗?我们是广西行天电气有限公司座落于南宁市高新技术开发区,是目前广西唯一具备密集型母线槽生产的厂家。 广西行天电气有限公司位于“绿城”南宁高新技术开发区高新六路15号,是一家新型的高新技术先进企业。注册资金1680万,占地面积10000平方米,建筑面积6000平方米,公司自成立以来,引进和培养优秀的科技人员、管理人员达100多人。公司专业生产电缆桥架、密集型母线槽、高低压配电箱及开关柜等,是一家集开发、设计、生产、销售、服务于一体的综合性大型电气设备企业。 公司引进国内先进生产设备,精湛的生产工艺,始终遵循“以市场为导向,以客户为中心的经营理念”为客户提供高效优质的服务。最优的产品质量、最优惠的产品价格、最快的生产工期、最好的售后服务是我公司生存和发展的宗旨。公司凭借

  • 封闭母线盒桥架的防火封堵

    封闭母线盒桥架的防火封堵

    以下是年初竣工的封闭母线盒桥架的防火封堵工程照片:

  • 封闭母线、桥架的防火封堵照片

    封闭母线、桥架的防火封堵照片

    封闭母线、桥架的防火封堵照片 一800A 封闭母线

  • 封闭式母线及桥架安装(简版)

    D701-1~3_封闭式母线及桥架安装(2004年合订本)(简版)x

  • 帖子集锦-元件成套之桥架母线篇

    元件成套之桥架母线篇桥架选择{http://co.163.com/forum/content/880_194927_1.htm内外桥接线的讨论{http://co.163.com/forum/content/880_203385_1.htm谁有防火桥架的行业标准?{ http://co.163.com/forum/content/880_221062_1.htm求助关于电缆桥架,高人进.{ http://co.163.com/forum/content/880_228712_1.htm规范上要求强弱电桥架必须镀锌了么?{ http://co.163.com/forum/content/880_227364_1.htm请教密集型母线问题{http://co.163.com/forum/content/880_221466_1.htm母线槽和母线桥的区别?{ http://co.163.com/forum/content/880_227862_1.htm请问谁有:电缆桥架的企业标准.{ http://co.16

  • 钢结构厂房大跨距桥架母线安装

    最近遇见比较棘手的问题,厂房纵向立柱跨距8m,横向立柱跨距30m。纵向总长200m横向160m,现在遇到的问题是横向的支架安装问题,横向有2000A母线4条,一条800的桥架,檩条不可以吊,请教高手怎么设计支吊架。:Q

  • 1600A封闭母线离旁边的桥架有多少距离的要求?

    在配电配线间的1600A封闭母线离旁边的桥架有多少距离的要求?或二条1600A封闭母线之间的距离是多少? 有没有强制性要求?预留洞要多大?在此先谢谢大家帮忙解答

  • D701-1~3 封闭式母线及桥架安装

    D701-1~3 封闭式母线及桥架安装

  • 10kV单母线分段的控制电缆走一个桥架如何?

    10kV一级负荷,双重电源进线。10kV采用单母线分段,两段10kV柜的控制电缆走一个桥架还是用两个桥架分开走?规范上只要求一级负荷的两个电源电缆要分别走不同的桥架,对控制电缆没有要求。大家的做法是?

  • 关于电缆桥架与插接母线距高低压柜的距离

    您好,老师傅! 请教个问题:一些规范中只说了电缆桥架距楼板0.3m和管道的距离,距地2.5m、封闭母线的距地距离为2.2m;那么电缆桥架和插接母线在配电室中距高低压柜及变压器这些电气装置的距离为多少?能不能说一下所支撑的条文规范!谢谢!

  • 桥架、母线穿楼板必须做防水台么?

    桥架、母线在强电竖井内穿过楼板时必须做防水台么?有没有相关图集或者规范?之前的项目都是做了,现在的项目强电竖井比较小,空间做不开防水台,是否可以不用做?请求专业人士给予解答。谢谢

  • 电缆桥架、母线槽安装与敷线有哪些要求?

    电缆桥架、母线槽是新建工程电气线路敷设的主要方式之一。它的优点是便于维修、更换线路。桥架、线槽的安装及敷线要符合GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范要求, 电缆桥架和母线槽的安装要求: (1)金属桥架和线槽及其支架全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。 (2)非镀锌桥架间连接板的两端及非镀锌线槽间连接板两端要跨接铜芯接地线,其最小截面积不小于4mm2。 (3)镀锌桥架间连接板及线槽间连接板间的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 (4)桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,与管道的最小净距,符合表6—11规定。 (5)敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施。 (6)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓、固定牢固,螺