首页 课程 资料 论坛
  • 分享下电气防雷接地的规范

    都是一些施工 监理 考证用的规范 有个通信的规范[ 本帖最后由 l614011142 于 2010-10-17 08:35 编辑 ]

  • 论网络机房防雷接地的重要性

    论网络机房防雷接地的重要性 尽人皆知,雷电具有极大的损坏性,其电压高达数百万伏,刹那间电流可高达数十万安培。尽人皆知,雷电具有极大的损坏性,其电压高达数百万伏,刹那间电流可高达数十万安培。 雷击所构成的损坏性后果表现于下列三种层次:①设备损坏,人员伤亡;②设备或元器件寿数下降;③传输或贮存的信号、数据(模拟或数字)受到干扰或丢失,乃至使电子设备发生误动作而暂时瘫痪或整个体系中止。现在,世界上各种修建、设备大多数仍在运用传统的避雷针防雷。用避雷针避免直接雷击实践证明是经济和有用的。 但是,跟着现代电子技能的不断发展,很多精细电子设备的运用和联网,避雷针对这些电子设备的维护却显得无能为力。网络机房防雷接地避雷针不能阻止感应雷击过电压、操作过电压以及雷电波侵略过电压,而这类过电压却是损坏很多电子设备的元凶巨恶。 现代防雷技能体系的防雷计划包括外部防雷和内部防雷两个方面: 1、外部防雷包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等等,其主要的功用是为了幕保证修建物本体免受直击雷的侵袭,将也许击中修建物的雷电经过避雷

  • 请教大家一个机房防雷接地的问题

    现场情况,这个机房做了静电地板但还没做均压环。请来的电工说:spd的地线和均压环的地线要接到避雷针的地网上,防雷公司说,spd和均压环的地线让我们拉25平的地线到总配电房的大楼综合地网端子上,防雷器公司说,让我们接入电源地线上就可以,前提是地线要真接地。。我给弄糊涂了,请指教

  • 实例讲解机房防雷接地,很全面

    对于机房的接地,我们平时主要是 参考三个规范比较多。

  • 关于防雷接地,什么时候测试?

    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。

  • 微波站防雷与接地设计规范

    一、总则 1. 为根治微波站,特别是高山微波站通过交流电力引线、微波天线系统以及其它各种进出站的缆线所引入的雷害,达到确保微波站构筑物、站区工作人员的安全,以及站内通信设备的安全和正常工作,特制定本规范。 2. 本规范适用于新建微波站的防雷与接地设计;对于改建、扩建微波站的防雷与接地设计亦可参照执行;对微波站的综合通信楼防雷与接地设计应按《通信局(站)接地设计暂行技术规定》YD26-89执行。 3. 由于微波站引入雷害的途径多并且遭受雷害机率高,所以微波站的防雷与接地应进行全方位的综合治理。采取泄放、消峰、均压等电位的联合接地设计原理,全面系统地做好微波站的防雷与接地设计。 4. 为微波站供电的电力电缆及其它进出缆线必须具有金属外护层或穿金属管道,并埋设于地下。 5. 微波站防雷与接地应统筹设计,统筹施工,加强随工验收和维护管理,以确保微波站防雷与接地的工程质量,做到安全可靠。 6. 当本规范与国家有关标准矛盾时,应以国家标准为准。如执行本规范个别条文有困难时,在设计中应充分论述理由,提出采取措施的报告,报主管部门审批。 <

  • 网络机房的防雷接地该怎么设计和施工!

    请教一下,网络机房的防雷接地要怎么设计,怎么施工,用到些什么防雷设备?有用过OBO的吗?大约多少钱!机房面积是74坪QQ:472247855

  • 请教大虾们一个接地防雷的规范问题,

    也不知有没发错地方。《计算站场地安全要求》(GB 9361-88)有条规范要求:计算机专用地线要与大楼钢筋和各种金属管道绝缘,我在查阅相关规范后,认为这一条和出自于2004年实施的《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004) 在接地要求上有部分冲突,(GB 50343-2004原文:防雷接地应与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。接地装置应利用建筑物的自然接地体(指主体钢筋),当自然接地体的接地电阻达不到要求时必须增加人工接地体。因后者是较新颁布的国家规范,应该是以新规范的要求设计和施工还是?顺便说一句,我是新来的小弟,请多关照!————————————————————俺是做机房的王二,希望和大家多交流。

  • 住宅防雷的环型接地网埋深规范有要求吗?

    一住宅的镀锌扁钢防雷环型接地网,设计埋深为自然地面下1米,但施工单位施工时,埋深深度有3米了,监理说不行,请问大家行不?

  • 机房防雷接地工程设计方案

    机房防雷接地工程设计方案目录: 1、雷电概述1) 雷电的描述2) 雷电的破坏3) 怎样进行雷电灾害防护4) 常规防雷5) 雷电保护的整体概念2、防雷接地原理1) 接地系统2) 防雷接地3) 接地的种类4) 地网工程概论5) 防雷等电位连接6) 等电位连接的主体及要求3、项目概述A. 项目勘察的具体情况B. 雷暴区及危险等级C. 客户要求4、设计方案A. 引用标准B. 设计方案5、验收方法6、工程设计进度表7、材料汇总表8、工程报价汇总表9、提供的服务10、企业简介11、参考工程1、雷电概述雷电的描述雷电是由天空中云层间的相互高速运动、剧烈磨擦,使高端云层

  • 关于防雷接地新规范新要求

    今天跟设计院电话联系,听设计人员说设计规范新要求,柱内钢筋采用螺纹连接的,不再需要做防雷跨接,不知道有没有新的施工规范,在其中有明确要求啊。知道出处的能提供资料的编号。没有明确的资料,跟监理也扯不清楚,总不能去买本设计规范来吧,办技术洽商,设计院可能不会签字,麻烦。 在论坛搜索了哈,也没有搜索到相关方面帖子。 另外说明哈,是重庆地区哈。

  • 有关防雷接地的标准规范

    好东西一起分享!

  • 关于野外杆塔防雷接地保护的规范

    本帖最后由 电气新人啦 于 2015-7-4 09:18 编辑 最近野外立水泥杆,避雷针引入接地的扁铁是用铁丝固定的,时间久了必然腐蚀断开。想让施工方更改一下措施,但查不到相关规范,感觉野外防雷接地的规范不多,求大神帮助一下:Q

  • 机房设备的防雷接地及环境要求措施

    一、通信设备的防雷措施 (一)天馈线避雷 1.通信局(站)的天线必须安装避雷针,避雷针必须高于天线最高点的金属部分lm以上,避雷针与避雷引下线良好焊接,引下线直接与地网线连接。 2.天线馈线金属护套应在顶端及进入机房人口处的外侧作保护接地。 3.出人站的电缆金属护套,在人站处作保护接地,电缆内芯线在进站处应加装保安器。 4.在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。 5.通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的

  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 请教防雷接地的有关问题?

    请问有了避雷网或者避雷带后,避雷针还需要设置吗,是必须的吗?避雷网或者避雷带是不是必须明装呢,这样才能够把雷电导入地下,对吗?如果是这样 我怎么在有的楼底 看到是暗装的呢?谢谢各位指点?

点击加载更多

机房防雷接地规范

机房防雷接地规范专题,为您提供机房防雷接地规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与机房防雷接地规范 相关的专业交流讨论,更多机房防雷接地规范相关内容请访问