首页 课程 资料 论坛
  • 请教大家一个机房防雷接地的问题

    现场情况,这个机房做了静电地板但还没做均压环。请来的电工说:spd的地线和均压环的地线要接到避雷针的地网上,防雷公司说,spd和均压环的地线让我们拉25平的地线到总配电房的大楼综合地网端子上,防雷器公司说,让我们接入电源地线上就可以,前提是地线要真接地。。我给弄糊涂了,请指教

  • 求解 防雷接地这个钢板叫什么

    求解 防雷接地这个钢板叫什么

    这个方块东西叫什么 作用什么啊 求前辈解答

  • 实例讲解机房防雷接地,很全面

    对于机房的接地,我们平时主要是 参考三个规范比较多。

  • 论网络机房防雷接地的重要性

    论网络机房防雷接地的重要性 尽人皆知,雷电具有极大的损坏性,其电压高达数百万伏,刹那间电流可高达数十万安培。尽人皆知,雷电具有极大的损坏性,其电压高达数百万伏,刹那间电流可高达数十万安培。 雷击所构成的损坏性后果表现于下列三种层次:①设备损坏,人员伤亡;②设备或元器件寿数下降;③传输或贮存的信号、数据(模拟或数字)受到干扰或丢失,乃至使电子设备发生误动作而暂时瘫痪或整个体系中止。现在,世界上各种修建、设备大多数仍在运用传统的避雷针防雷。用避雷针避免直接雷击实践证明是经济和有用的。 但是,跟着现代电子技能的不断发展,很多精细电子设备的运用和联网,避雷针对这些电子设备的维护却显得无能为力。网络机房防雷接地避雷针不能阻止感应雷击过电压、操作过电压以及雷电波侵略过电压,而这类过电压却是损坏很多电子设备的元凶巨恶。 现代防雷技能体系的防雷计划包括外部防雷和内部防雷两个方面: 1、外部防雷包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等等,其主要的功用是为了幕保证修建物本体免受直击雷的侵袭,将也许击中修建物的雷电经过避雷

  • 急 山顶建筑如何防雷接地

    最近接了个工程,是在海拔约600米山顶上的人防工程,年平均雷暴日大约在80天,建筑为坡屋顶,1:3或1:4的坡,2~3层,长130米左右,山顶大部为石头,因为以前没接触过这样的,所以请大家帮帮忙,给我一点建议,不胜感激,不胜感激!

  • 陕02D12 防雷与接地工程

    陕02D12 防雷与接地工程

  • 关于防雷接地,什么时候测试?

    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。

  • 网络机房的防雷接地该怎么设计和施工!

    请教一下,网络机房的防雷接地要怎么设计,怎么施工,用到些什么防雷设备?有用过OBO的吗?大约多少钱!机房面积是74坪QQ:472247855

  • 机房设备的防雷接地及环境要求措施

    一、通信设备的防雷措施 (一)天馈线避雷 1.通信局(站)的天线必须安装避雷针,避雷针必须高于天线最高点的金属部分lm以上,避雷针与避雷引下线良好焊接,引下线直接与地网线连接。 2.天线馈线金属护套应在顶端及进入机房人口处的外侧作保护接地。 3.出人站的电缆金属护套,在人站处作保护接地,电缆内芯线在进站处应加装保安器。 4.在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。 5.通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的

  • 机房防雷接地工程设计方案

    机房防雷接地工程设计方案目录: 1、雷电概述1) 雷电的描述2) 雷电的破坏3) 怎样进行雷电灾害防护4) 常规防雷5) 雷电保护的整体概念2、防雷接地原理1) 接地系统2) 防雷接地3) 接地的种类4) 地网工程概论5) 防雷等电位连接6) 等电位连接的主体及要求3、项目概述A. 项目勘察的具体情况B. 雷暴区及危险等级C. 客户要求4、设计方案A. 引用标准B. 设计方案5、验收方法6、工程设计进度表7、材料汇总表8、工程报价汇总表9、提供的服务10、企业简介11、参考工程1、雷电概述雷电的描述雷电是由天空中云层间的相互高速运动、剧烈磨擦,使高端云层

  • 第七步 附---防雷接地

    第七步 附---防雷接地

  • 关于防雷接地的问题,求教

    高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?

  • 机房防雷接地体设计的介绍说明

    机房防雷接地体设计 采用均衡接地网方式埋设防雷接地体,接地网可以采用环形埋设方式,即在粘土地质条件下,在边长为3m的正方形四边开挖0.8m深的地沟,在正方形的四角各打入一根长度为2m的φ60mm镀锌管或L75mm镀锌角钢,并将四根桩用40mm镀锌扁钢在沟底焊接在一起,再分两根引出地面,并进行接地电阻测量合格后对地沟回填土埋实即可。若打入四根桩接地电阻不能满足要求,则进一步拉开距离增加打接地桩,土质少的地质条件下还应采用降阻剂等措施使接地电阻达到要求值。 从接地网引出两根接地线,其中一根与铁塔或天线杆塔相连接(焊接),另一根引到机房安装设备处作为设备防雷接地。防雷接地引线需要用30mm镀锌扁钢或横截面积大于35mm2的多股铜芯线;若是扁钢作为设备防雷接地线则在扁钢顶端上预留φ8mm孔;若是多股铜芯线则在顶端装配接线端子(铜鼻子)。

点击加载更多

机房 防雷接地

机房 防雷接地专题,为您提供机房 防雷接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与机房 防雷接地 相关的专业交流讨论,更多机房 防雷接地相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

建筑物防雷设计

防雷接地工程量