首页 课程 资料 论坛
  • 一个化工厂防雷设计的问题

    建筑防雷设计规范的第一章准则里明确说明了此规范的适用范围,第1.0.2 本规范适用于新建建筑物的防雷设计。 本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计可是那些不适用此规范的设备区域防雷设计时应该按照那个规范呢?哪位大侠能详细说明一下,谢谢!

  • 甲类的化工厂消防怎么做?

    生产一种叫三羟甲基氨基甲烷的物质,过程中需要有氢气,甲醇,及氨溶液参与,建筑上定为甲类厂房。那么室内和室外的消防用水量如何确定?消防管道的布置需要注意些什么?消防管径、竖管等有没有什么特殊要求?要几路进水?第一次做这种厂房,请大家帮忙,谢谢了!!

  • 无市政管网的化工厂的消防设计

    有一化工厂,附近无市政管网,厂区内自打井供水.问,室外消防如何设计?消防水池是否可以利用生产循环水池?室外消火栓需要加压吗?如果需要的话,采用消防泵加稳压泵吗?

  • 化工厂全厂接地设计问题

    <<化工企业静电接地设计规程 HG/T 20675-1990>>中2.6.2条应将生产装置区内的各个建筑物适当地划分成若干组相对独立的建筑物,并根据其具体情况进行静电接地干线的设计。这点主要是什么意思呢?比如一个占地面积大约1000亩的厂区,里面分了若干工段厂房,那么这些厂房的接地网是否需要连成整体呢?谢谢!

  • 关于化工厂的灭火器布置

    各位大神,在下初来咋到,有个困惑望大神解惑。在大型石化装置中,类似单个精馏塔爬梯休息平台上是否要布置灭火器(非装置操作框架平台),休息平台层高分别为4、8、12、16、20M,休息平台面积约为5平方。

  • 化工厂-尿素施工组织设计

    论文简介:某化肥厂-尿素施工组织设计,整体规划,值得借鉴,是我们干过的一个综合性的工程。 投稿网友:hwmbs13bbdzq 上传时间: 2013-05-25

  • 生产树脂的化工厂废水调试

    该厂生产树脂。处理的废水主要是真空泵循环水。没有生活污水。处理能力30T/d,采用生物接触氧化池。工艺是这样的:调节池-厌氧-兼氧-好氧。进水COD极不稳定。低的时候三四百,高的时候一千三左右。有时候还会有乙二胺废水(当收集乙二胺废水的集水池3T满后提水到调节池)。此种废水COD可以达到三万多。废水一天大概有0.8T。调试采用城市污水处理厂污泥(此城市污水处理厂含有20%化工废水)。闷曝后采用小水量间歇进水。每天大约4T,持续一段时间后加到8T每天。在这段时间内。兼氧池、好氧池池水清。COD100左右。后来加大水量到15T,结果兼氧池、生化池水变混浊。同时两池COD均有上升到150左右。请高手帮我分析下原因。我接着该怎么做?是继续保持15T的进水还是停留几天不进水,直至COD恢复到100左右进水?原因是什么?

  • 化工厂电气接头的防腐问提

    我们是造纸厂,对于厂内的电气接头的防腐问提一直是头等大事,目前更多的地方是使用凡士林或者润滑脂,但是随之带来很多问提。谁有更好的办法。

  • 化工厂的消防要求有这么高吗

    最近在一家化工厂内做室外消火栓和水炮的工程,甲方要求管道是无缝钢管273*6.3。管了进场后壁厚6.1,甲方居然不收,说化工厂的管道没有负偏差,只能正偏差。我晕了,请教各位,是这样吗

  • 某化工厂水冷螺杆机组的选择!!

    有一个化工厂,循环水量为500t/h,供水温度为20摄氏度,回水温度为34摄氏度,有一个大概约1000t的水池;现在打算利用水冷螺杆机组(供水温度为7摄氏度,回水温度为12摄氏度)进行冷却,那么需要选择制冷量为多少的的螺杆机呢?!请指教!

  • 在某化工厂照的开关柜图片

    在某化工厂照的开关柜图片

    在某化工厂照的开关柜图片

  • 在某化工厂照的开关柜图片2

    在某化工厂照的开关柜图片2

    在某化工厂照的开关柜图片2

  • 求救----关于化工厂消防问题

    最近在做一个化工厂项目设计,可是因为是第一次做化工项目,实在是不知道该如何确定消防应该做那些。一共有好几个厂房。主要的物质有氨水、硫酸、双氧水、硫酸铵,我看还有制备需要的锰、锌粉末,象这样的厂房消防应该做些什么系统啊。其中有一个厂房建筑类别为丙类,建筑面积7632.12㎡。谢谢!

  • 在冬季化工厂的防冻、防凝方法

    在冬季化工厂的防冻、防凝方法

  • 某化工厂爆炸危险涂料间车间照明、接地、防雷平面图

    图纸简介: 某化工厂爆炸危险涂料间车间照明平面图,该厂房建筑防火设计分类为甲类。工艺生产过程中主要存在的爆炸性危险介质为:二甲苯 、醋酸丁酯等。含设计说明、照明平面图、接地平面图、防雷平面图、爆炸危险区域划分图。 投稿网友: wzf501 上传时间:

  • 【讨论】化工厂35KV系统装设避雷塔防雷设计

    一般电力系统35KV系统,按照设计要求,用的是独立避雷塔。但化工厂用的是直接装设在建筑物顶端,因为不了解化工设计要求,所以不知道是不是规范。现在有两个问题,第一,化工厂都是平面布置,范围很宽,但建筑物不高,也就5层楼左右高,但楼很多,面积大。避雷器直接装在楼顶(大部分楼都装)高度约6到8米,楼顶钢架有2米到3米左右高。一次在遭受雷击以后楼顶板下层的管道(吸收器)爆裂。现场勘查发现楼顶钢架没发现明显的放电现象,接地绝缘电阻也合格!请教怎样可以改善防雷水平,这样安装是不是不和规范。第二、35KV系统独立装设避雷塔,一般要求离最近变电设备应大于5米,一次我们就在离避雷塔旁5米左右的设备遭受反击,雷电击到避雷塔后旁边的变压器金属顶棚遭受反击,请问这样属于合理情况么,可以改善么?最后说一句,我们这儿属于雷区,雷特别大,特别响,这样的地方我都是第一次遇到!请问在这种环境下怎样可以提高避雷水平,减小雷击事故的发生。谢谢!

  • [急]化工厂气体浓度报警

    化工厂气体浓度报警设计是不是和一般的火灾报警设计没太大区别?只需要把探测器换成可燃气体浓度探测器?其他的应该没什么不同了把?请高手指教

  • 化工厂的臭气如何去除,请指教

    一化工厂在生产过程中产生了大量的恶臭气体,据介绍其主要成分为甲硫醇,现场为无组织排放。请问哪位有类似这方面的经验,请指教!

  • 请教化工厂框架消防问题

    有哪位大虾做过化工厂(化肥厂)混凝土框架的消防设计?好象是要根据<<石油化工企业防火设计规范设计>>!能不能给我上传一个实际工程?我的邮箱是:preyli007@163.com,感激涕零!