首页 课程 资料 论坛
  • 报警控制器与控制中心报警系统的连线需要哪些线?

    报警控制器与控制中心报警系统的连线需要哪些线?

    这是两个建筑的消防控制室 ,在同一个项目中,需要连接到消防总控中心,我想问的是,集中报警控制器或区域报警控制器与控制中心报警系统的连线都有什么线,我现在布置总平面图。这两种消防系统图 可以给解剖下!!!

  • 区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统的区别

    区分以上三个系统是完全有必要的:1、如果是控制中心报警系统就必须设置消防值班室,报警控制器和联动设备必须放置在消防值班室中,且联动设备应符合《火灾自动报警系统设计规范》6.3.1 (消防控制室的控制设备应有以下控制及显示功能)。2、如果是集中报警系统,集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的消防控制室或值班室内,这里消防值班室不是必要的。规范要求集中报警系统应设置消防联动控制设备,如果设置了消防值班室,那消防控制设备就必须符合6.3.1(消防控制室的控制设备应有以下控制及显示功能)的要求。这时如果不设置消防控制室,可将设备放在有专人值班的值班室内,这时联动控制设备应满足6.3.2—6.3.9的要求,而不必满足6.3.1 (消防控制室的控制设备应有以下控制及显示功能)的要求。若集中报警不设在消防控制室内的,则应将它的输出信号

  • 火灾报警与联动控制系统.

    火灾报警与联动控制系统.

  • 电动机控制中心智能监控系统设计

    论文简介:基于DeviceNet的电动机控制中心智能监控系统设计 投稿网友:zwf2x 上传时间: 2013-09-09

  • 区域报警系统,集中报警系统和控制中心报警系统的主要设计要求是什么?

    区域报警系统的设计要求主要是一个报警区域宜设置一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器,系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过两台;区域火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有人值班的房间或场所;系统中可设置消防联动控制设备;当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置;区域火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5M,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5M,正面操作距离不应小于1.2M。集中报警系统的设计要求主要是系统中应设置一台集中火灾报警控制器和两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台以上区域显示器;系统中应设置消防联动控制设备;集中火灾报警控制器或火灾报警控制器应能显示火灾报警部位信号和控制信号,亦可进行联动控制;集中火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有专人值班的消防控制室或值班室内。集中火灾报警控制器或火灾报警控制器、消防联动控制设备等在消防控制室或值班室内的布置,应符合下列要求:1、设备面

  • 区域报警系统与区域报警控制器

    本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2015-5-23 10:14 编辑 火规报警形式分为三种系统形式:区域报警,集中报警,控制中心报警。 14X505-1P16 集中报警系统图中区域报警主机接入E2设备

  • 请教自动报警系统的控制方式问题??

    一、GB50370条文4.4.3 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器不直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定: 1. 气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出。 请教大家,这句话是否存在问题? 首先,接触到的多数气体系统不直接连探测器时的链接方式: a.探测器----报警控制器----气体灭火控制器 b.探测器----报警控制器----联动控制器----气体灭火控制器 无论以上哪种,最终的联动信号都是由灭火控制器发出的,为什么规范中说由火灾报警控制器或消防联动控制器发出? 二、防护区外的声光警报器的触发信号?? 按规范图示显示,防护区外的声光警报器的触发信号是两路报警信号。但是,实际中碰到更多的是选择阀后的压力开关的信号触发。 这到底是规范图示有问题,还是我的理解和现实存在不规范?

  • 请教消防报警及联动控制系统

    关于消防报警及联动控制系统。图纸配线说明是消防回路线、事故广播线、直接泵采用BVR1.5MM2;电源线为BVR4MM2;消防电话线为RVS2*1.5MM2。请问1、到楼层显示器线上符号是2+2所表示配的是什么线?2、到光电感烟探测器、手动报警按钮(带电话插口)(每层联线)、消火栓按钮(每层联线)、共5个信号阀报警、水流指示器报警、压力开关报警模块线上符号是2*2所表示每到一个部位配的是什么线?3、到四个联动控制模块线上符号是2+2,其中一个模块分别控制两个事故广播,另外箱里另出线到这控制模块线是符号是2所表示分别的配线是? 上诉是一个线出来的大致情况,请前辈指教!

  • 关于马达控制中心故障问题请教

    关于马达控制中心故障问题请教

    现场运行中,马达控制中心有一控制单元突然冒烟,热继没有动作,断路器已处于trip位置,单元打开,发现电源进线端铜片都烧化了,接触器进线端子也烧黑了,线都烧露出铜丝了,断路器、热继接线端子无烧过痕迹,热继整定正常,电机、电缆检查绝缘正常。

  • 关于消防控制中心的电源

    自己推测:消防工程的大小,烟感数量、模块数量等的多少势必对电源的需求不同。现在的消防控制设备自带的电源盘是不是都能够满足负荷的用电量?如何判断能否满足呢?如不能满足,该如何处理?

  • 消防控制中心设置的要求

    规范有对变配电室设置位置等有明确的要求,比如不能在有常积水的场所正下方……但消防控制中心却没有看到相关规定哪位看过哪个规范有要求的请大侠指点一下,先谢谢了!

  • 香港中华电力系统控制中心照片(部分)

    香港中华电力系统控制中心照片(部分)

    因一些图片涉及他人隐私不便上传,只发部分与大家分享

  • 消防控制中心绿化设计图

    图纸简介: CAD某消防控制中心绿化设计图纸,有需要的可以下载看看 投稿网友: trade999 上传时间: 2013-08-08 图纸

  • 这种厂房用哪种火灾报警控制系统?

    一个消防负荷定义为3级的普通工厂(15000平)含2层办公区,火灾危险等级为丁类。请问可不可以不上火灾自动报警系统或者只上区域火灾报警系统?主要是根据新版规范,如果采用集中式火灾报警矽统的话,还得上应急广播等。

  • 谁有疾病控制中心的暖通方案

    谁有疾病控制中心的暖通方案

    谁有疾病控制中心的暖通方案,急需!!!!

点击加载更多

控制中心报警系统

控制中心报警系统专题,为您提供控制中心报警系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与控制中心报警系统 相关的专业交流讨论,更多控制中心报警系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度