单体建筑小于3000平方,不设喷淋,无消火栓泵,消火栓直接接市政管网,如整栋建筑内无别的消防风机,消防卷帘等设备是否就不用再设置消防报警控制系统?如果有消防风机,消防卷帘等设备是否就要设消防报警控制系统?我遇到过面积3000一下的,但有一个排烟风机,没有做消防报警系统,就直接配电箱手动启动,但消防通不过,理由是:原则上单体建筑小于3000平方,不设喷淋,无消火栓泵,可不设消防报警系统,但只要有一个消防风机,防火卷帘等就要设置报警系统。请大家说说,你们在遇到这样的情况是怎么做?
火灾报警与联动控制系统.
我给大家举的例子:比如我设计一个地下车库,车库内的防火阀,感温、感烟探测器以及水流指示器、湿式报警阀等一系列设备都通过设在车库内的消防接线箱由控制及电源线缆接至消防控制室!请问下中间这根线咋选择!!
根据规范规定建筑高度没有超过24米,每层建筑面积不超过2000平米的建筑是不需要上火灾自动报警控制器,但是此建筑又有防火卷帘,试问如何达到它的联动控制;现有如下方法不知道是否可行:将无编码探测器(报警电流为10mA-30mA)的Z1、Z2点接到放大电路的输入端,经过放大电路的放大来驱动电磁继电器控制卷帘的触点,达到控制卷帘的功能。现问题是:1.这种方法是否可行?2.还有没有比它更好的方法?3.规范内是否还有其它可推翻此做法的要求?望请赐教!!!
火灾报警控制器国家标准
请教各位高手,一个编码模块最多能带几个探测器和其他警报设备?还有就是如果一个模块地址带几个探测器的话那这几个探测器是不是算是一个点啊,也就是说报警控制器的容量为242地址编码点,是指最多可以带242个编码模块吗
本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2015-5-23 10:14 编辑 火规报警形式分为三种系统形式:区域报警,集中报警,控制中心报警。 14X505-1P16 集中报警系统图中区域报警主机接入E2设备
有一中学食堂,400多平米,上了自动排烟窗,做了火灾自动报警,采用壁挂式报警控制器。食堂内没有办公室,请问火灾报警控制器设在什么地方?食堂距学校 收发室能有1000米。食堂晚间没有人,还能为这个壁挂式报警控制器设一间值班室吗?再配上两个值班员?
规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?
请教各位朋友:火灾报警消防控制系统的调试的具体过程是怎样的,其中要用的一些工具有什么有没有那方面调试的书,介绍一下谢谢
能否用火灾报警控制器代替联动控制器?除了手动控制外火灾报警控制器也是可以输出的,如:火灾报警控制器直接用输出模块启动消火栓泵。
火灾自动报警消防联动控制系统随着现代化、智能化建筑的发展,建筑物层次的增多,火灾的危害性越来越大。由于高层建筑的特点,一旦发生火灾。火灾蔓 延迅速,人员疏散困难。如果仅靠消防人员人工灾火,由于受各种条件限制,消除人员很难迅速靠近火区灭火。因此,在现代高层内部均要求设置火灾自动报警及联动控制系统。而消防联动控制系统设计的好坏又直接影响整个消防系统及灭火过程的成败,正由于消防控制联动控制系统在整个灭火过程中的重要作用,它越来越被广大电气设计工作者所关注。现谈一下自己对消防联动控制系统设计的一些粗浅的见解。 一、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按钮直接起动消防水泵。《高层民用建筑设计防火规定》GB50045-95(以下简称《高规》)第7。4。6。7条规定:“临时高压供水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮。”由此看来,设置在消火栓箱内的消火栓按钮应具有直接起动消防水泵的动能。在工程设计中应注意消防栓按钮不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起动回路中,因为,《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(以下简称《民规》
火灾报警控制器通用技术条件.pdf
各位前辈:火灾报警控制系统的导线的颜色是怎么分别的.24V电源线用红/兰.回路总线.起泵线.广播线.电话线.风机.电梯.通讯总线等的线色有那些讲究?
火灾报警系统控制器
火灾报警系统控制器专题,为您提供火灾报警系统控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与火灾报警系统控制器 相关的专业交流讨论,更多火灾报警系统控制器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题