94版的国标中的弯曲半径和DL/T5221-2005行业标准中的电缆弯曲半径为什么不一样啊,设计的时候以哪个为准啊?哪里有最新的国家标准啊
手底下有个施工项目,楼层较高,在80层有转换楼层,转换桥架设计400*100,经过核图发现电缆特别多,具体为:WDZ-YJY-4*240+120共计10根,WDZ-YJY-4*185+95共计4根,WDZ-YJY-4*95+50共计4根,单芯矿物185共计16根,单芯400电缆16根,单芯240电缆2根,电缆全部至85层,中间80层转换之后在83层又有转换,还有其他小电缆若干,计划变更为1000*200桥架,因施工困难太大,在此请教各位帮忙解决一下,我想让甲方换单芯电缆,各位大神帮忙画一个电缆的弯曲半径图,谢谢大家!!附一个大概路由图纸!
本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 编辑 一般规范里都讲电缆的转弯半径为电缆外径的10-20倍,桥架的转弯半径不小于里面电缆的转弯半径。根据这个只能求出转弯半径。但具体计算时是按多少角度来算呢,90度吗还是其它角度。例如185mm2的电缆,计算出转弯半径15d=15*57.6=864mm,怎么计算和判断出多大的桥架符合这个转弯半径呢?还是采用的的方法计算
知识点:电缆弯曲半径
电缆穿钢管沿室内地面暗敷设,钢管的弯曲半径是外径的多少倍?那个图集或者规范里有?我记得看到过是6倍,但是设计手册上说是10倍
知识点:电缆弯曲半径
在平法图集里,对不同部位的钢筋弯曲半径都有明确而严格的要求。可我们这边好象弯曲机没有那么大的,想请教各位如何实现,哪边有那样的机器,型号如何?
有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
5*16mm2的NH-YJV电缆 截面积24.2mm2,弯曲半径按10D算的话是24.2cm。如果桥架选型按:电缆截面积/40%算的话,100*50的桥架就足够了,但是按弯曲半径算的话,就必须选300*50的了。这个要怎么选呢?
YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?
以下是引用小电容美眉在2003-11-22 16:41:00的发言: 真是一个强盗,我买不起,我自己查 楼主肯定是误操作
请教一下各位前辈,低压配电柜或配电箱内,使用电线做主回路导体时,需要考虑电线的弯曲半径吗?我在网上查了有的说是需要3倍以上电缆外径的弯曲半径,我认为这个标准应该是指工程安装中的电缆弯曲半径吧。而成套设备内一般都是使用电线布线,而且普遍都是100A以下才使用电线,我厂现在的做法并无规范,我刚才去量了一下,25平方的BVV导线弯曲半径2.8左右,电线外径为1.1左右,基本符合要求
在做电动机端部短路电流计算的时候,可以根据电缆的实际长度求得归算到同一芯截面计算出电缆的计算长度,然后根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流。在这里想求教做短路计算的师傅:如何求电缆的计算长度?公式是什么?根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流,这里的曲线在哪里可以看到?
我是新手,学的计算机专业改做设计,现有一问题请教各位老师:有一工厂扩建工程(制粒车间),总功率1097KW,请问计算电流怎样得出?怎样选择变压器?需要欠压脱扣和分励脱扣吗?怎样选择电流互感器?拜托了!!!!
图集04DX101-1中有VV电缆不同情况的载流量表。其中,有“敷设在明敷的导管内”温度分别为25.35.40等,桥架内敷设可否按“敷设在明敷的导管内”来查,请问,山东的温度按35还是40。然后再乘个系数或者降一级来选择电缆这样是否可以???
规范上说三根及以上绝缘导线穿于同一根管时,其总截面积(包括外护层)不应超过管内截面积的40%。请问这个是怎么计算的啊?????
工程上常见电缆、架空线采用双拼甚至多拼的形式,请问这些线路在计算短路电流的时候阻抗如何计算?验算继保灵敏度的时候其阻抗又该如何计算?
国标清单说"电气配线按设计图示尺寸以单线延长米计算",那BV-3*2.5 SC20中线的长度是SC20管长的三倍左右还是一倍左右?还有如VV-1kV-4*25+1*16怎么考虑? 这些问题我一直很疑惑,希望大家能帮忙!
新手想请教一下各位,作为设计方是否只需提供电缆清单,具体的长度是施工方计算吗?如果是设计方计算,那具体怎么个算法,每根电缆的长度加多少余量,是按图纸上的直线距离算吗?