首页 课程 资料 论坛
  • 低压架空线零线可以接地吗?

    我们单位的水厂供电是由低压配电室通过架空线(钢芯铝绞线)配出的,线路全长1500米,在终端杆处零线接地了,请问为什么这样做?这样做可以吗?

  • 架空线路的故障及防止措施

    1、架空导线的故障及防止措施(1)在配电线路中,由于线路水平排列,而且线间距离较小,如果同一档距内的导线弧垂不相同,刮大风时各导线的摆动也不相同,导致导线相互碰撞造成相间短路,所以在施工中必须严格把关,注意导线的张力,使三相导线的驰度相等,并且在规定的标准范围内。线路巡视时,发现上述问题,应及时安排处理。(2)大风刮断树枝掉落在线路上,或向导线上抛掷金属物体,也会引起导线的相间短路,甚至断线。此外,超高的汽车通过线路下方或吊车在线路下面作业时,也可能会引起线路短路或断线事故。因此在交*、跨越的线路上应留有一定的间隔距离。

  • TDW-1路灯电缆故障定位仪

    TDW-1型路灯电缆故障定位仪,又称低压电缆故障定位仪,使我公司针对低压电缆的特点而研发出来最新低压电缆故障测试仪器,它既适合市政路灯电缆故障,也可以作为“冲闪法”电缆故障测试仪的配套仪器,此仪器从实用性出发,恰好弥补了“冲闪法”电缆故障测试仪使用缺陷,二者优势互补,相得益彰,组成一套较完美的低压电缆故障测试仪。同时对高压电缆的低阻、断路故障也可快速定点,提高工效数倍。 本仪器是路灯电缆维护、路灯电缆故障查找的便携式、操作简单、高精度仪器。 优点特点: ★操作简单,无需分析波形。 ★便携,单人轻松操作,无需220V电源。 ★基于数字技术,定点准确。 ★故障点定位的同时,查找电缆走向、埋深。 ★抗干扰强,不受分叉、穿管等因素影响。 ★电缆上方系硬质路面,如地砖、水泥路面也不影响。 ★低压电缆的各种故障,开路、短路、断路、接地、死接地,外皮破损,电缆受潮,电缆氧化,泄露性故障等。 ★无需引入高压设备,安全轻松。 ★发射装

  • 架空线铁塔的接地装置怎么样设计?

    是不是按电阻率选择,什么情况用铁塔的自然接地,什么情况用人工接地,人工接地的话,怎样选择形式?什么情况下用放射形的,什么情况下用接地模块?呵呵,问题有点多,但是很急!!!拜托各位大神了!!

  • 请教架空线路的接地电阻计算

    图中的内容来自GB50065,请教一下标红的那部分L如何计算,在本项中并没有给出L的计算方法?L1=0表示的是什么?提前谢谢。

  • 绝缘监测及故障定位仪应用案例解析

    绝缘监测及故障定位仪应用案例解析

    随着自动化程度的提高,绝缘故障定位仪当前越来越多的应用于我们的生产生活之中,东莞乾博电子一直致力于绝缘故障定位系统的推广与应用,今天我们分享下绝缘故障定位仪在各种环境中的应用案例。 绝缘监测及绝缘故障定位系统应用案例一 ---绝缘监测及绝缘故障定位系统在轮船上的应用

  • 配电自动化之小电流接地故障选线和定位

    本帖最后由 金鱼 于 2013-11-6 10:30 编辑 我国经济持续快速发展对供电可靠性提出了更高要求,而智能电网的兴起更是极大助推了配电技术的发展,国家电网公司、南方电网公司先后在众多城市开展了配电自动化建设。研发的利用故障暂态信息小电流接地故障选线产品,在千余厂站获得应用,选线成功率超过95%,为提高供电可靠性作出了应有贡献。近年来,随着配电自动化建设深入以及分布式电源接入,在配电网小电流接地故障检测与定位、短路故障检测与处理、继电保护以及IEC61850在配电网应用等方面,涌现出了一批新技术。 下面本人抛砖引玉。来给大家分享下面这三个部分①接地故障特征;②小电流接地故障

  • 请教各位大哥:10KV架空线路接地报警问题

    最近我们所经常发生接地现象,只报警,不跳闸,电压表C相有失压,只是闪一下,又恢复正常, 后来A相也偶尔出现此问题,是否与三相负载不平衡有关?请回复zxc6451@sohu.com

  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 关于接地故障的几个问题

    1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?

  • 请教:关于接地故障的保护

    现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。

  • 10kV架空线路常见故障的原因及查找方法

    1 故障分类 (1)短路故障:一是线路瞬时性短路故障(一般是断路器重合闸成功);二是线路永久性短路故障(一般是断路器重合闸不成功)。 常见故障有:线路金属性短路故障;线路引跳线断线弧光短路故障;跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障;小动物短路故障;雷电闪络短路故障等。 (2)接地故障:线路瞬时性接地故障;线路永久性接地故障。

  • 低压架空线引入建筑物时瓷瓶铁横担接地

    4.周围无高层建筑。低压架空线引入建筑物时,为什么要将进户杆的瓷瓶铁横担接地? 发生雷击时,雷电波往往会沿架空电线进入室内。为了防止雷电波进入室内,将固定瓷瓶的铁横担接地,就使横担与导线之间形成一个放电保护间隙,其放电电压约40kV、当雷电波沿架空电线侵入时,瓷瓶上发生沿面放电,将雷电波导流入地,大大降低架空电线上的电位,将高电位限制在安全范围以内。为此 SDJ4-79《架空配电线路设计技术规程》第58条作了如下规定;为防止雷电波沿低压配电线路侵人建筑物,接户线上的绝缘子铁脚直接接地,其接地电阻不宜大于 30Ω。公共场所(如剧院和教室等)的接户线以及由木杆或木横担引下的接户线,绝缘子铁脚应接地。

  • TSH2007故障指示器为10kV架空线路保驾护航

    1.故障分类 (1)短路故障:一是线路瞬时性短路故障(一般是断路器重合闸成功);二是线路永久性短路故障(一般是断路器重合闸不成功)。 常见故障有:线路金属性短路故障;线路引跳线断线弧光短路故障;跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障;小动物短路故障;雷电闪络短路故障等。 (2)接地故障:线路瞬时性接地故障;线路永久性接地故障。 2.故障形成原因 (1)线路金属性短路故障有: ①外力破坏造成故障,架空线或杆上设备(变压器、开关)被外抛物短路或外力刮碰短路;汽车撞杆造成倒杆、断线;台风、洪水引起倒杆、断线; ②线路缺陷造成故障,弧垂过大遇台风时引起碰线或短路时产生的电动力引起碰线。

  • 浩辰CAD教程架空线路设计2013之定位裕度设置

    摘要:浩辰CAD架空线路优化设计软件是一款适用于35KV以下电压等级的配线线路设计CAD软件,严格遵守“国家电网公司农网改造10kv及以下典型设计”。在进行布杆之前,需进行工程的定位裕度设置。在配电线路工程设计规范中,严格规定了导线之间的安全间距,以及导线距离地面的安全间距,这些参数都要融入到设计思路中,一旦忽略,到施工运行后,容易发生电力故障危险。

  • 架空线路和电缆线路的接地要求是什么

    一、在低压TN系统中,架空线路干线和分支线的终端的PEN导体或PE导体应重复接地。电缆线路和架空线路在每个建筑物的进线处,宜按本规范第12.2.2条的规定作重复接地。在装有剩余电流动作保护器后的PEN导体不允许设重复接地。除电源中性点外,中性导体(N),不应重复接地。 低压线路每处重复接地网的接地电阻不应大于10Ω。在电气设备的接地电阻允许达到l0Ω的电力网中,每处重复接地的接地电阻值不应超过30Ω,且重复接地不应少于3处。 二、在非沥青地面的居民区内,10(6)kV高压架空配电线路的钢筋混凝土电杆宜接地,金属杆塔应接地,接地电阻不宜超过30Ω。对于电源中性点直接接地系统的低压架空线路和高低压共杆的线路除出线端装有剩余电流动作保护器者除外,其钢筋混凝土电杆的铁横担或铁杆应与PEN导体连接,钢筋混凝土电

  • 试析农网10kV架空线路故障分析及预防措施

    农村电网经过一、二期农网改造工程、农网完善工程后,10KV配电线路运行状况得到改善,运行水平和供电可靠性也有一定程度的提高。但是,由于农网线路大多数为辐射型单电源网络,并且存在线路供电半径长,线路通道复杂,改造标准低等因素,造成农网10KV架空线路故障较多,故障点查巡困难,供电可靠性差。如何正确有效地判断、查找、处理配电线路故障,缩短停电时间,及时恢复供电就显得尤为关键。 下面就以连山区钢屯农网10KV线路为例,分析农网配电线路常见故障,阐述故障的判断和查找方法,提出具体的预防措施。 一、钢屯地区电网现状 钢屯镇地处辽

  • 关于10kV架空线路的问题

    请问10kV架空线路 同杆双回耐张杆 是否不可以选用三角型 排列

  • 接地故障造成火灾的原因

    接地故障与一般短路相比,当产生火灾时具有更大的危险性和复杂性。一般短路起火主要是短路电流作用在线路上的高温引起火灾,而接地故障则有以下三个原因引起火灾: (1)由接地故障电流引起火灾。接地故障的电流通路内有设备外壳、敷线管槽以及接地回路的多个连接端子等,TT系统(接地系统)还以大地为通路。大地的接地电阻大,PE、PEN 线(接地线)连接端子的电阻其阻值也常常较大,所以接地故障电流比较小,常不能使过电流保护电器及时切断故障,且故障点多不熔焊而出现电弧、电火花。0. 5A电流的电弧、电火花的局部高温即可烤燃可燃物质起火。 (2)由PE、PEN线端子连接不紧密引起火灾。设备接地的PE线平时不通过负荷电流,只在发生接地故障时才通过故障电流。一旦发生接地故障,接地故障电流需通过PE线返回电源时,PE线的大接触电阻限制了故障电流,使保护电器不能及时动作,连接端子处因接触电阻大而产生的高温或电弧、电火花却能

  • 高压架空线路发生单相接地故障时,故障相、非故障相电压的变化

         很多电工在工作的过程中,遇到过高压柜上显示相电压的电压表,两相相电压升高为线电压,一相相电压为零,而线电压的电压表显示数值不变,遇到这种情况,老师傅说:“这是有一相高压线路发生接地故障了”。那为什么高压输电线路发生单相接地故障时,非故障相电压要升高,而且是升高√3倍,很长一段时间一直困扰着我(我是电工小白),不知道该怎么从原理上进行分析。今天与大家一起进行简单分析单相接地故障时,故障相、非故障相电压的变化原理,在分析的过程中有描述不准确的,错误的敬请谅解。  

点击加载更多

架空线接地故障定位仪

架空线接地故障定位仪专题,为您提供架空线接地故障定位仪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与架空线接地故障定位仪 相关的专业交流讨论,更多架空线接地故障定位仪相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

零序接地故障保护

配电网接地故障