首页 课程 资料 论坛
  • 直埋110kV电缆如何接到架空线?

    直埋110kV电缆如何接到架空线?有相关的施工图吗?

  • 电缆与架空线连接,是如何连接的?

    2 在电缆与架空线连接处,还应装设避雷器,并应与电缆的金属外皮或钢导管及绝缘子铁脚、金具连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。上面是防雷规范的内容,我的问题是电缆与架空线连接,是如何连接的?怎么引线呢,从35或者10KV高压线接过来吗? 很弱的问题,见笑了:(

  • 10kV电缆与架空线连接问题求教

    各位老师,请教一个问题。我们公司有个承建工程,项目现状是变电站有一路10kV架空线引入厂区,厂区内有终端电杆,厂区的应急发电机出线电压10kV采用电缆出线。该出线电缆能与终端电杆的10kV架空线直接连接吗?应该怎么做? 继电保护跟全都用电缆连接是一样的设置吗?请各位老师赐教,谢谢啦。

  • 10kV侧电缆及架空线路选型

    10kV侧短路电流为22kA,2000kW的负荷,电缆经济电流密度算出来需要200mm2,但是热稳定校验需要420mm2,架空线经济电流密度为80mm2,热稳定校验需450mm2,应该如何选择线型和敷设方式?求有经验的前辈指导!万分感谢!!!!

  • 为什么架空线推荐使用铝芯电缆?

    在《工业与民用配电设计手册》中,提出架空线推荐使用铝芯电缆。请问是什么原因?我个人理解,推荐使用铝芯电缆,是不是因为铝芯介质延展性能好,能够适应各种恶劣的环境变化。请高手给予指点。

  • 求助:低压架空线用四芯电缆怎么架设

    380v架空线要用四芯电缆架设,总长1000米,杆距45米,电流50A请问:选用4*25mm2铝芯聚乙烯绝缘电缆(JKLY)怎么架设,请告诉具体施工方法

  • 请问10kV、35kV线路的电缆和架空线造价

    请各位指教一下,10kV和35kV线路采用电缆和架空线造价分别是多少?有说架空线20-30万元/km, 电缆100万元/km,都包括哪些费用?是涵盖了导线、杆塔、金属接具以及施工等全部因素吗?

  • 急求!架空线路扥电缆和压价选择

    我们现在要架一条架空线路,功率大概为300KW,长度为600m,要用多大的线呐,线路的压降是多少!只考虑铝线!请师傅们指导一下啊!拜谢!有点急!请师傅们帮一下忙啊!拜谢!拜谢!

  • 电缆/架空线充电电流的困惑?

    10kV负荷开关开断电缆充电电流,国标规定是10A,那么开断是超过10A的负荷开关好,还是低于10A的好,并且为什么还要测量对架空线充电电流的开断,国标规定是1A,这个有这么小,不互相矛盾吗?

  • 10kV架空线路部分改为电缆入地的问题

    有一条10kV架空线路最终部分改为电缆。1、采用电缆在混凝土槽中敷设那种方式,埋地0.8米深,算不算直埋?电缆必须选铠装吗?混凝土槽这种辐射方式正规名称叫什么?浅槽敷设是指的这种方式吗?2、这种敷设方式需要设电缆井吗?如果需要选是什么规格?3、敷设路径想选择在沿规划道路外1.5米的位置(大概是人行道或者绿化带下),有什么需要注意的?是不是要避免敷设在灌木从下等等?4、翻了一下相关过电压保护规范,架空转电缆,如果电缆段的长度超过50米,需要在电缆两端均加阀式避雷器,大家是这么做的吗?阀式避雷器都选什么型号?谢谢大家!

  • 110KV架空线终端塔与电缆终端头

    110KV架空线终端塔与电缆终端头

    110KV架空线终端塔与电缆终端头

  • 2016版典型设计 电缆、架空线和配电分册

    本帖最后由 沉没成本 于 2016-4-28 08:31 编辑 需要的,请移步此贴,http://bbs.co188.com/thread-9236250-1-1.html

  • 请教高手10KV架空线路改地埋电缆造价多少?

    由于公路改造,10KV架空线路要改地埋电缆通过,用YJLV22-3*400电缆,长度120米,两边竖钢管,地埋电缆做管道防护,需要多少钱啊,如果两边立13M水泥电杆,又要多少呢,如果用铁塔,要多少钱?望高手帮我估算一下,是否10KV改电缆非得用3*400的吗,好多厂家都不生产,设计及施工规范有这要求吗?我是门外汉,不是很明白

  • 每相2*400的10KV架空线中间与一根3*70电缆如何连接

    有一根3*70高压电缆,要在附近10KV架空线上取电,该架空线每相2根400mm2架空线并用。每相电缆应与架空线并用的2根都连接还是只需跟其中1根连接?

  • 架空线路和电缆线路的接地要求是什么

    一、在低压TN系统中,架空线路干线和分支线的终端的PEN导体或PE导体应重复接地。电缆线路和架空线路在每个建筑物的进线处,宜按本规范第12.2.2条的规定作重复接地。在装有剩余电流动作保护器后的PEN导体不允许设重复接地。除电源中性点外,中性导体(N),不应重复接地。 低压线路每处重复接地网的接地电阻不应大于10Ω。在电气设备的接地电阻允许达到l0Ω的电力网中,每处重复接地的接地电阻值不应超过30Ω,且重复接地不应少于3处。 二、在非沥青地面的居民区内,10(6)kV高压架空配电线路的钢筋混凝土电杆宜接地,金属杆塔应接地,接地电阻不宜超过30Ω。对于电源中性点直接接地系统的低压架空线路和高低压共杆的线路除出线端装有剩余电流动作保护器者除外,其钢筋混凝土电杆的铁横担或铁杆应与PEN导体连接,钢筋混凝土电

  • 400V电缆上杆与架空线连接可以不要户外终端头?

    400V电缆上杆与架空线连接可以不要户外终端头?

    如题,最近看国外的400V低压电缆上杆,都没有做户外终端头。而国内的是有规定要做的。也有人说,400V的电缆上杆,要不要做户外终端头看情况而定。请大家指导!

  • 10kV供电线路电缆和架空线路线径的选择问题

    关于这篇帖子好多的评论...我摘几条,有个疑问。。。请教:10kV供电线路电缆和架空线路线径的选择问题http://bbs.co188.com/search.php?searchid=1270&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes楼主问:架空线选用JKLYJ/Q—10KV型1*70,埋地电缆选用YJV22—10KV型3*70,是否可行?下面答:不考虑以后发展,CT改400/5,LGJ-95导线,YJV-150电缆。下面答:绝对不行,现场试验,LGJ-240导线,电缆就要YJV-400的。下面讨论蛮多。。。:) 我想请教的一个问题就是,LGJ、J

  • 10kV架空线转电缆要不要做电缆头

    我是个菜鸟,想请问大家一个问题:T接10kV架空线,经过一个户外柱上真空断路器,然后由电缆引入地下,那么电缆侧的接线端子要不要做电缆头呢

  • 关于架空线与低压绝缘导线~`~~

    电业局在工程施工中10KV和低压经常采用的是架空绝缘导线JKLY作为供电线路,而我们经常用的是低压绝缘导线BV、BLV,请哪位大侠比较两者的技术经济性能(同线径),最好能给出相关数据.万分感激中.....

点击加载更多

架空线电缆

架空线电缆专题,为您提供架空线电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与架空线电缆 相关的专业交流讨论,更多架空线电缆相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

架空隔热板

架空线路