首页 课程 资料 论坛
  • 6/10KV电缆耐压试验方案

    各位大虾,我现在在做一个高压配电室,6/10KV的电缆需要我们给做耐压试验,请问哪位有相关的施工方案,烦请帮助帮助,小弟在这谢谢了先

  • 10KV电缆冷缩终端耐压试验

    在对10KV电缆冷缩终端耐压试验过程中 应力控制处发热是什么原因(试验电压39KV以上)有时在试验过程中,试验电压不变,连续耐压4小时,应力控制处温度由高到低???请给以解答?谢谢!!!!

  • 离石电线电缆的耐压试验

    离石电线电缆的耐压试验 耐压试验是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。离石电线电缆的直流耐压试验,属于破坏性试验,试验过程中会对设备产生一定程度的损害,为检测设备在高压试验下承受的最大电压峰值。 便于确定设备的使用范围和选择设备的量程分工频耐压试验和直流耐压试验两种。 一、直流耐压试验之前整个离石电线电缆线路包括接头及两个终端必须与供油系统接通,其油压应符合设计要求,在电缆导体与金属护套之间进行15min、的直流耐压试验,绝缘应不击穿,所加电压应符合下表要求。 二、离石电缆厂家试验前必须将高压电缆终端瓷套的表面用无水酒精仔细擦干净,以消除对泄漏电流读数的影响。 三、试验前每相电缆两端的金属护套、铜带、钢丝和压力箱以及邻近电缆两终端的电气设备必须良好接地,如有电容器还需两极短路接地。交叉互联线路接头处的金属护套应短接,外护层应多点接地。在对一相电缆进行试验时,其他各相电缆两端的导体均应良好接地。

  • 10KV开关柜耐压试验问题

    给10KV开关柜打耐压为什么带着避雷器就打不上去打到8KV就跳了拆掉避雷器就好了10KV避雷器耐压怎么也应该在10KV以上吧

  • 10kV环网柜试验电缆事宜

    要做10kV环网柜形式试验温升,动热稳定都有母线绝缘、开断用电缆现在问题:做开断时,好像电缆起作用(对试验结果),开关柜是630A额定,额定开断是20kA,熔断器组的是125A,31.5kA 那么我怎么选择试验电缆? YJV-8.7/15-1*? ?是多少的好?

  • 直流泄漏和直流耐压试验讲解

    知识点:直流耐电压试验

  • 直流与交流耐压试验的优缺点

    直流耐压试验:能有效地发现绝缘受潮,脏污等整体缺陷,并能通过电流与泄漏电流的关系曲线发现绝缘的局部缺陷。由于直流电压下按绝缘电阻分压,所以,能比交流更有效地发现端部绝缘缺陷。同时,因直流电压下绝缘基本上不产生介质损失,因此,直流耐压对绝缘的破坏性小。另外,由于直流耐压只需供给很小的泄漏电流,因而所需试验设备容量小,携带方便。 交流耐压试验:在被试设备电压的2.5倍及以上进行,从介质损失的热击穿观点出发,可以有效地发现局部游离性缺陷及绝缘老化的弱点。由于在交变电压下主要按电容分压,故能够有效地暴露设备绝缘缺陷。但是,交流耐压对绝缘的破坏性比直流大,而且由于试验电流为电容电流,所以需要大容量的试验设备。 综上所述,直流耐压试验和工频交流耐压试验都能有效地发现绝缘缺陷,但各有特点,因此两种方法不能相互代替,必要时,应同时进行,相互补充。

  • 关于电缆直流耐压的优劣问题,请指教!

    小弟,今天想查询为什么电力电缆一般是做直流耐压,不做交流耐压,在网上搜索一番,结果有两个帖子,意见完全相反,不知各位大侠意见如何,请多多指教,谢谢!现将帖子粘贴过来:1,电缆为什么一般采用直流耐压试验? 电缆为什么一般采用直流耐压试验?对35KV及以下油纸绝缘电缆的耐压试验有何规定?答:为了减少事故,预防事故发生,运行中的电缆应定期进行预防性耐压试验。耐压试验一般采用直流电压,因为直流耐压试验没有容性电流,使试验设备容量小,另外直流耐压试验不易损伤电缆绝缘。对35KV级电压以下油浸绝缘电力电缆的直流耐压试验规定如下: (1)1KV及以下电缆可不做耐压试验,用1000V摇表进行测量绝缘电阻试验,如能持续1min,即认为耐压合格; (2)1~10kV电缆应用5~6倍额定工作电压的直流电压进行试验,持续时间5~10min; (3)20~30kV电缆应用4~5倍额定工作电压的直流电压进行试验,持续时间5~10min。 更高电压

  • 谁知道10KV交联电缆的试验标准

    10KV交联电缆全长500米,三相的绝缘电阻分别是A相10000M、B相5000M、C相2000M。35KV直流泄漏电流A相100微安、B相110微安、C相160微安。请根据上上述数据判断该电缆是否合格?

  • 电机直流耐压试验能代替交流耐压试验吗?

    我在电机交流耐压试验前总是先做直流耐压试验,直流耐压及泄漏合格,交流也可以通过。直流耐压试验可以通过泄漏电流及时发现电机绝缘缺陷,及时处理。预防性试验时发电机大修后只做直流泄漏试验,通过后,运行时也没有发现定子绝缘缺陷。交流耐压破坏性大,有积累效应,试验时不易通过电流观察绝缘情况。我们可以将它取消吗?

  • 10KV电缆耐压是多少,安全距离是多少

    我现在在国外项目,10.16KV盘柜电缆.想问一下电缆耐压是多少,安全距离是多少 。这边待业主管理要求打直流64KV结果放电了。请大家给我说一下这方面的知识。谢谢

  • 6KV.10KV.35KV高压开关柜耐压试验问题

    在这边问大家一个问题呢!想了许久,也找了好多资料,回答很多搞不清楚,就是没有想明白!也许在这边大家能够帮帮我!6KV.10KV.35KV高压开关柜耐压试验应为多少V,高海拔应为多少以及计算公式?

  • 请问各位师傅们电缆打耐压试验的电缆两头的一些问题

    刚进这领域,请问师傅们,进线柜电缆这一头任意两相短接接地,一相接耐压仪器,可以试验了。那请问电缆另一头是怎样连接的呢??

  • 求电缆交流耐压试验的标准和绝缘标准

    求电缆交流耐压试验的标准和绝缘标准

  • 关于10kV电缆敷设的问题

    在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?

  • 电气设备的直流耐压试验值的测量和计算

    在电气试验中,电气设备的直流耐压试验大多采用半波整流接线方式,它由试验变压器T、硅堆D、保护电阻R、滤波电容C等元件组成。如果从低压侧测量电压,设加在设备(试品)Rx上的直流值为18kv,设试验变压器的变比K=25/0.38KV,低压侧电压究竟是多少,是峰值Um,还是其有效值、或平均值Ud?跪请老师赐教。

  • 10kV电缆敷设的有关规定

    10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<

  • 小区10KV的电缆如何选择?

    各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?

点击加载更多

10kv电缆直流耐压试验

10kv电缆直流耐压试验专题,为您提供10kv电缆直流耐压试验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆直流耐压试验 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆直流耐压试验相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度