首页 课程 资料 论坛
  • 6/10KV电缆耐压试验方案

    各位大虾,我现在在做一个高压配电室,6/10KV的电缆需要我们给做耐压试验,请问哪位有相关的施工方案,烦请帮助帮助,小弟在这谢谢了先

  • 10KV电缆冷缩终端耐压试验

    在对10KV电缆冷缩终端耐压试验过程中 应力控制处发热是什么原因(试验电压39KV以上)有时在试验过程中,试验电压不变,连续耐压4小时,应力控制处温度由高到低???请给以解答?谢谢!!!!

  • 急!请教24KV耐压试验设备问题

    请教各位高手,江苏24KV开关柜的工频耐压试验设备有什么要求,采用电容变压器式的,这个容量怎么确定,其余参数如何确定,采购的时候需要说明什么内容,确定哪些参数,一般做这个24KV开关柜的工频耐压试验设备有哪些好点的厂家,谢谢指教!!!!

  • 电缆交流耐压试验设备、电缆耐压、发电机交流耐压试验

    电缆交流耐压试验设备、电缆耐压、发电机交流耐压试验

    上海大帆生产DFVF3000变频串联谐振交流耐压试验装置,广泛用于各种高压交联电缆,变压器,发电机,GIS开关,电动机的交流耐压试验,SF6开关变频调频串联谐振串谐工频交流耐压试验成套仪器设备。该装置拥有多项关键的国家专利技术,加上引进的部分国际先进技术,设备整体达到了国际先进水平。全傻瓜式操作,全自动试验.

  • 急!请教24KV工频耐压试验设备要求

    请教各位高手,江苏24KV开关柜的工频耐压试验设备有什么要求,采用电容变压器式的,这个容量怎么确定,其余参数如何确定,采购的时候需要说明什么内容,确定哪些参数,一般做这个24KV开关柜的工频耐压试验设备有哪些好点的厂家,谢谢指教!!!!

  • 关于10kv SF6开关的试验设备求助、求购。

    本人搞二次,不懂高压柜。领导交给的任务是10kv的SF6开关的各种试验设备的选型和采购问题,现在可不知道怎么办了。只好求助各位高人,给介绍下做出厂试验都需要什么设备,有什么型号啊厂家啊最好。如果有试验设备厂家看到也可以直接给我留言啊,或者加我qq:554945907

  • 串联谐振耐压试验设备、串谐试验、谐振耐压

    串联谐振耐压试验设备、串谐试验、谐振耐压

    上海大帆生产DFVF3000变频串联谐振交流耐压试验装置,广泛用于各种高压交联电缆,变压器,发电机,GIS开关,电动机的交流耐压试验,SF6开关变频调频串联谐振串谐工频交流耐压试验成套仪器设备。该装置拥有多项关键的国家专利技术,加上引进的部分国际先进技术,设备整体达到了国际先进水平。全傻瓜式操作,全自动试验.

  • 离石电线电缆的耐压试验

    离石电线电缆的耐压试验 耐压试验是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。离石电线电缆的直流耐压试验,属于破坏性试验,试验过程中会对设备产生一定程度的损害,为检测设备在高压试验下承受的最大电压峰值。 便于确定设备的使用范围和选择设备的量程分工频耐压试验和直流耐压试验两种。 一、直流耐压试验之前整个离石电线电缆线路包括接头及两个终端必须与供油系统接通,其油压应符合设计要求,在电缆导体与金属护套之间进行15min、的直流耐压试验,绝缘应不击穿,所加电压应符合下表要求。 二、离石电缆厂家试验前必须将高压电缆终端瓷套的表面用无水酒精仔细擦干净,以消除对泄漏电流读数的影响。 三、试验前每相电缆两端的金属护套、铜带、钢丝和压力箱以及邻近电缆两终端的电气设备必须良好接地,如有电容器还需两极短路接地。交叉互联线路接头处的金属护套应短接,外护层应多点接地。在对一相电缆进行试验时,其他各相电缆两端的导体均应良好接地。

  • 10KV开关柜耐压试验问题

    给10KV开关柜打耐压为什么带着避雷器就打不上去打到8KV就跳了拆掉避雷器就好了10KV避雷器耐压怎么也应该在10KV以上吧

  • 直流耐压试验与交流耐压试验的试验设备如何选择

    直流耐压试验与交流耐压试验的试验设备如何选择

    武汉诺仕华科技有限公司电气试验中心告诉你如何选择直流耐压试验设备与交流耐压试验设备:直流与交流耐压试验的试验设备选择直流耐压试验:能有效地发现绝缘受潮,脏污等整体缺陷,并能通过电流与泄漏电流的关系曲线发现绝缘的局部缺陷。由于直流电压下按绝缘电阻分压,所以,能比交流更有效地发现端部绝缘缺陷。同时,因直流电压下绝缘基本上不产生介质损失,因此,直流耐压对绝缘的破坏性小。另外,由于直流耐压只需供给很小的泄漏电流,因而所需试验设备容量小,携带方便。 直流与交流耐压试验的试验设备选择交流耐压试验:在被试设备电压的2.5倍及以上进行,从介质损失的热击穿观点出发,可以有效地发现局部游离性缺陷及绝缘老化的弱点。由于在交变电压下主要按电容分压,故能够有效地暴露设备绝缘缺陷。但是,交流耐压对绝缘的破坏性比直流大,而且由于试验电流为电容电流,所以需要大容量的试验设备。综上所述,直流耐压试验和工频交流耐压试验都能有效地发现绝缘缺陷,但各有特点,因此两种方法不能相互代替,必要时,应同时进行,相互补充。 武

  • 10kV环网柜试验电缆事宜

    要做10kV环网柜形式试验温升,动热稳定都有母线绝缘、开断用电缆现在问题:做开断时,好像电缆起作用(对试验结果),开关柜是630A额定,额定开断是20kA,熔断器组的是125A,31.5kA 那么我怎么选择试验电缆? YJV-8.7/15-1*? ?是多少的好?

  • 请教有关试验设备选购的问题

    我单位准备购买一批试验设备,试验等级为10KV配电系统。设备名称:1.微机继电保护测试仪;2.直流电阻测试仪;3.直流高压发生器(用于电缆、氧化锌避雷器试验)想请教大家给推荐推荐那些厂家生产的质量可靠,售后好的,小弟在此谢过了!

  • 【请问】怎样选用电缆的交流耐压设备?

    我单位最近接了一个工程,有几条35KV和110KV的高压电缆,按照GB50150-2006的要求,需要进行交流耐压,但普通的工频耐压器电流根本不够,请问该用哪种耐压器?最好能提供生产厂家及大概的价格。

  • 电气设备的交流耐压试验方法

    电气设备的交流耐压试验方法

    交流耐压试验是对电气设备绝缘外加交流试验电压,该试验电压比设备的额定工作电压要高,并持续一定的时间(一般为1min)。交流耐压试验是一种最符合电气设备的实际运行条件的试验,是避免发生绝缘事故的一项重要的手段。因此,交流耐压试验是各项绝缘试验中具有决定性意义的试验。 但是,交流耐压试验也有缺点,它是一种破坏性的试验;同时,在试验电压下会引起绝缘内部的累积效应。因此,对试验电压值的选择是十分慎重的,对于同一设备的新旧程度和不同的设备所取的数值是不同的,在我国《电力设备预防性试验规程》中已作了有关的规定。 一、交流工频耐压试验 1.交流耐压试验接线原理 交流耐压试验的接线,应按被试品的要求(电压、容量)和现有试验设备条件来决定。通常试验时采用是高压成套设备(包括高压试

  • 10KV电缆耐压是多少,安全距离是多少

    我现在在国外项目,10.16KV盘柜电缆.想问一下电缆耐压是多少,安全距离是多少 。这边待业主管理要求打直流64KV结果放电了。请大家给我说一下这方面的知识。谢谢

  • 如何选择高压电气试验设备

    局部放电试验是电力设备绝缘的主要试验项目,局部放电量等参数则是评价电力设备质量的重要指标。天威新域根据国际及国内目前最新技术进展而开发的多通道数字式局部放电检测系列产品,代表了局放检测数字化发展潮流。该系列产品集计算机控制、数据采集、处理分析、显示及打印技术于一体。以二维、三维图形展示局部放电的各种信息,并具备连续录播、贮存、报告自动生成功能。使局部放电信号的各种特征尽显其中,为解决局部放电检测中最困惑的干扰问题提供了多种手段。

  • 恒温恒湿试验设备、二元覆叠制冷

    由于制冷技术有限,国内目前在环境试验设备的生产方面较落后,只是受制于日本ESPEC(爱斯佩克)和德国伟思两大品牌;国内大部分厂家都只是知道靠一些“值得相信的“高工””来搞此类产品,往往忽略了经验、见识丰富的工人群体,造成产品技术的后滞。 本人制冷十多年,近几年接触该类型产品后才发觉我国制冷技术的落后,但是我也归纳了一套可以超过两大品牌的技术套路;优于当时两大品牌在国内投资时上个世纪八十年代的技术,但在目前国内还是要处于高端,虽一时难破其品牌效应,但在时间的作用下会为国品争口气的。无奈出身贫贱(中技),在知名企业里最多只是个提出对产品改良意见的好员工,之后最多奖励八百元;呵呵呵呵呵呵!!! 为了环境试验设备的国品能出人头地,本人愿低薪寻找想做好此类产品的人!伊妹儿:lzb4017700@126.com

  • 谁知道10KV交联电缆的试验标准

    10KV交联电缆全长500米,三相的绝缘电阻分别是A相10000M、B相5000M、C相2000M。35KV直流泄漏电流A相100微安、B相110微安、C相160微安。请根据上上述数据判断该电缆是否合格?

  • 急~请教一个10KV耐压设备的问题

    请问10KV耐压设备在做耐压试验时,比如说做三相对地的耐压,我火线夹在相线上,地线夹子直接夹地排或壳体了。上次我们耐压设备变压器高压包击穿了,厂家来人跟我们换了一个,他们说我们实验方法不对,应在实验时地线夹在高压柜壳子后,还得把高压设备的地跟“大地”连起来,要我们专门做个接地桩,打个几米的坑,引个接地桩上来,要不然在实验击穿时,所有的瞬时冲击就全部在耐压变压器上了,所以经常会烧坏高压包。天啦。。。。。:L我们柜子在二楼,还得引个接地桩到二楼吗?没这么麻烦吧???一直我们做耐压时地线就没怎么处理,好好的啊。 请问有没有这个必要啊?

  • 国内各高压试验设备公司产品现状如何?

    国际声誉较好的高压试验设备厂家如哈弗莱、哈勃、海沃等公司产品质量较好,国内试验设备厂家太多,真正比较好的没几家?不知道各位同志所在的企业都用哪些厂家的设备,质量比较不错的仪器仪表可以推荐推荐,本人目前所知,像西高所、武高所、北京华天的设备还不错,不知其他厂家如何,各位如果用的比较好的高压试验设备以及仪器仪表,可推荐一下,这样下次买设备可以优中选优。

点击加载更多

10kv电缆耐压试验设备

10kv电缆耐压试验设备专题,为您提供10kv电缆耐压试验设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆耐压试验设备 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆耐压试验设备相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

500kv电缆

10kv电缆沟