业主要求总设计容量9000KVA,但超过8000kva,就需要双电缆线缆化进线,因为高压电缆在8000kva时候就需要电缆3x300,那进线柜需一定设计成双进线柜吗?求教中。。。。。。
各位高手大家好,我是一个新接触电力设计的人 我想请问下 10kv和110kv的电缆可以放在一起么,前提在同一个管沟中?还有想请问下 平时规划给的一个回路的110kv电缆 需要预埋多大的管?一个回路指几根电缆?请各位知道的帮帮忙 谢谢
1.电缆部分新敷设ZRC-YJY22-8.7/15kV-3X240mm2电缆3840米,制作3X240mm2室内电缆终端头8套,3X240mm2电缆中间头12套。新建电缆管井约200米,其中需用8Φ150+2Φ80C-PVC管约194米,10Φ150+2Φ80无缝热浸塑钢管约6米。新建电力井室7座,其中5.6X2.0X2.0M现浇三通井3座,5.6X2.0X2.0M直线井3座,5.6X2.0X2.0M转角井1座。2.新建分界室工程,包括建筑,装修,电气,通风,安装GA-4K环网开关柜8座。
我们这里目前不论电缆长短都是两端直接接地.规程里规定距离非常短时两端接地,略长一些的电缆需要一端直接接地,另一端经保护器接地,电缆特别长,中间还应该经交叉互联保护接地.不明白到底多长算特别长,适合三芯电缆?
请教10kV电缆设设计、安装?现有一2。7km长电缆线路,拟采用YJV22-8.7/15-3*300电缆。1、如何分段保证施工?2、转角工井、直线工井尺寸如何放啊?请同行朋友指点了 谢谢先了
各位大师好,大家有没有做过110kV与10kV电缆同沟敷设的电缆沟?封闭电缆沟(或隧道),除了考虑两不同电压等级的电缆需在两侧分开敷设,做两侧支架。其竟宽要求是多少?沟体要求是否和我们正常的10KV一样?110KV的支架要求等等。对于110kV与10kV电缆同沟敷设的电缆沟,大家认为这样的电缆沟应该怎么做呢?希望大家积极献言。谢谢
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
该文通过对变频控制器(VVVF)调频调压机理、输出波形特性的细致分析,提出设计变频电缆应注意的若干问题,为设计变频电缆提供了一定的依据。 近二十年来变频调速系统应用愈加广泛,中国变频器市场研究报告显示,中国的变频器市场在过去几年内保持15%-20%的高速增长,由于工业行业及建筑业的迅猛发展以及各行业的大量投资,当年同比增长达到了近40%,市场规模超过了 85 亿元人民币. 随着变频装置的大量应用,与之配套使用的变频电缆的需求也与日俱增,市场年需求量也以年 30%的速度递增。变频电缆作为变频器与负载之间动力及信号传输的专用电缆,其设计和使用必须满足变频工况下的特殊要求。 2变频器工作原理 变频器的工作原理是把市电(380V、50Hz)通过整流器变成平滑直流,然后利用半导体器件(GTO、GTR或 IGBT)组成的三相逆变器,将直流电变成可变电压和可变频率的交流电
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
1 适用范围 适用于配网工程中10kV交联聚乙烯电缆冷缩终端接头安装。2 设计要求
配电网工程典型设计10kV电缆分册
请问10KV及其以下配电设计中电缆故障指示器什么时候需要配置,什么时候可以不配置呢,和负荷开关柜的形式有关系吗?铠装移开式的进出线柜需要设置电缆故障指示器吗?还有380V的低压柜电缆进出线需要设置电缆故障指示器吗?或者什么时候需要设置,什么时候可以不设置?期待你的回答,谢谢!
配电网工程典型设计10kV电缆分册
出第一版图的时候,每几层楼的普通照明、插座都分别用电缆送上去。提了意见以后第二版图,把管井垂直部分合并成密集母线,但是地下从配电房到密集母线首端还是用4根240的电缆,每单元都像这样搞,我真想问候他老母,一个框架出口挂4根240快16个头子,有这样搞法吗,既不好做也不安全还不好看。
在架空绝缘线路安装图集中附表240三芯电缆载流量是330。人民电器电缆选型手册是411
在科技发展迅速的今天,很多犯罪分子利用 先进的科学技术, 从而使得 犯罪手段更加复杂化 和 智能化,传统的防范手段己难以适应要害部门、重点单位安全保卫工作的需要。人力防范往往受时间、地域、人员素质和精力等因素的影响,亦难免出现漏洞和失误。 因此选用适合的报警设备成为了报警系统推广应用中值得推广的一方面。
10kV电缆穿管与排管如何解释?工艺是不是一个做法?哪位老师能给详细的讲解一下?谢谢!
求教各位高手,并沟线夹,设备线夹,接线端子,这些具体是如何定义的,具体在用在哪些地方,在设计的时候搞的好晕,麻烦讲解下,谢谢!!
现在经常碰到小区公寓的电缆线路设计;比较困扰就是电缆的选型问题,我们用的一般都是VV的四芯电缆,比如说:一幢楼有4个单元,每单元一个10户的集表箱(三相),我用一个一进四出电缆分支箱,由电缆分支箱经vv-4*50的电缆到各集表箱;那电缆分支箱的进线电缆用VV-4*150的够吗?(假如我用两个电缆分支箱一进二出的,那分支箱的进线电缆要多大的呢?)关于这方面的设计,各位有好的参考资料吗?
10kv电缆设计