首页 课程 资料 论坛
  • 10KV进线电缆选型的问题

    10KV线路上带4台1250KVA的变压器,共计5000KVA的容量 请问10KV进线电缆的线径应该选择多大? 是用185mm2还是240mm2 大家指导下,谢谢了

  • 10kV电缆分接箱的选型及使用

    10kV电缆分接箱的选型及使用

  • 10kV侧电缆及架空线路选型

    10kV侧短路电流为22kA,2000kW的负荷,电缆经济电流密度算出来需要200mm2,但是热稳定校验需要420mm2,架空线经济电流密度为80mm2,热稳定校验需450mm2,应该如何选择线型和敷设方式?求有经验的前辈指导!万分感谢!!!!

  • 请教10KV高压电缆选型问题

    各位好!我公司要扩容一台1600的整流变压器。一次侧电压为10KV,请各位指导一下该选什么型号的高压电缆?按什么方法计算出高压电缆的截面积?

  • 800KVA变压器10kV电缆进线选型问题

    从分接箱引一回10kV电缆去一个800kVA的台架。到底给用多大的电缆呢?我用YJV22-8.7/15kV-3x50mm2的电缆,上司说不行。一定要用YJV22-8.7/15kV-3x120mm2的。我查了一下电缆的载流量,50的电缆在空气中的载流量是181A,地下的载流量是218A。就用181A来算,10*181*1.732*系数=3134*系数。就算系数是0.5,也有1567KVA了啊。为何非得用120的呢? 而且他自己给我算了一个公式:800/10/1.732*0.5=23.1 然后就说,你看,应该用120吧??…………,我都晕了。这什么公式啊?

  • 10kV及以下全塑电缆附件选型浅说

    10kV及以下全塑电缆附件选型浅说

  • 关于电缆选型的两个小问题

    对于VV和YJV两种电缆,YJV型只用于电力电缆,控制电缆一般选用VV型,这种说法对吗?变电站照明、风机的电缆选用哪一种比较合适呢?

  • 10kV电缆敷设的有关规定

    10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<

  • 有关电缆选型的问题求教

    我在电力知识上是个大外行。最近我们准备上一台电锅炉功率为540KW。如何选择电缆。同样的锅炉不同的厂家给出的型号也是不一样的。有的建议用3*185+2*150。还有的建议用单根240的6根外加两根150平的。考虑到铜电缆价格高。我不知道选择哪一种了。请高手指点

  • 关于10kV电缆敷设的问题

    在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?

  • 电缆的种类及其选型标准

    (1)我国的电线电缆产品分类我国的电线电缆产品分类按其用途分成下列五大类:1.裸电线2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆(2)常用电缆类型及其选型标准电线型号中:字母B表示布电线;字母V表示聚氯乙烯;字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起);还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 ①BV

  • 关于电缆桥架选型的问题

    根据桥架承载电缆的根数和电缆的截面积如何选择桥架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,谢谢了!!!

  • 关于电缆桥架选型的请教

    在建筑电气工程中的电缆桥架一般选用钢制热镀锌桥架还是用玻璃钢桥架好,二者在使用上有什么区别?在接地或者接零保护方面 哪个更可靠些?谢谢大家的指点

  • 小区10KV的电缆如何选择?

    各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 求教10KV电缆选型中的热稳定计算!

    做一个变电站,想问下变压器一次侧(10KV)的电缆的热稳定计算方法?是不是把低压侧的短路电流归算到高压侧,再根据高压侧的短路电流选择电缆?还有就是多大线径的10KV电缆(比如YJV-8.7/10)对应的高压侧短路电流限值,有没有查询表格?

  • 关于10KV电缆直埋敷设的问题?

    现遇到一问题,根据现场实际情况,想将YJV 10KV直埋敷设。按照GB50217-94 电力工程电缆设计规范上3.5.3说似乎不带铠装的可以直埋敷设,但是《工业与民用配电设计手册》上说“直埋敷设应使用具有铠装和防腐层的电缆。不知道各位有什么高见?还请不吝赐教。。。

  • 浅谈10kV线路杆塔的选型

    浅谈10kV线路杆塔的选型

  • 长距离10kV电缆如何选择

    长距离10kV电缆如何选择? 我们厂区10kV配电室到江边取水泵房距离约2500米,泵房配置一台500kVA箱变,电缆采用埋地方式敷设。现在这根电缆如何选型?除了考虑载流量,还要考虑热稳定,考不考虑压降?求教各位大侠!有人建议ZR-FV-3*35,我觉得直埋要选YJV22哦

  • 请问10kV电缆烧掉了,为什么?

    昨天我公司新建F5厂10kV进线电缆烧掉了,现场查勘为C相击穿(从送电到烧掉只有36小时,电缆运行了36小时烧掉了),请问发生这样的事情原因有几种啊?PS:电缆耐压、绝缘试验都做过了,没有问题。

  • 关于10KV电缆的几点,请教下各位

    关于10KV电缆的几点,请教下各位

    1、绝缘屏蔽层是什么材料?如何实现其屏蔽功能?又是为了屏蔽什么?2、铜屏蔽层的作用?如何实现其屏蔽功能?还有是不是当绝缘破坏时,导电层与铜屏蔽层击穿,形成单相接地啊。。3、若三相不平衡,而普通YJV22电缆采用钢带铠装,其涡流损耗足够小(记得单芯电缆不得使用铠装),而不致影响电缆正常使用?查了些资料,关于这些的比较少提到,请各位赐教[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-1 22:43 编辑 ]

点击加载更多

10kv电缆选型

10kv电缆选型专题,为您提供10kv电缆选型相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆选型 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆选型相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

10kv冷缩电缆终端

10kv电缆规格