10千伏配电线路非常复杂,一旦遭遇了雷害事件,就很难对电网进行维修管理,往往会造成重大的经济损失。雷电是一种常见的自然现象,人们无法预测其发生的准确时间,因而给10千伏配电线路造成了很大的危害。大量研究表明,雷害事故主要是由于线路受感应雷电过电压的影响而导致的。因而做好10千伏配电线路的防雷措施,保证电网的安全运行迫在眉睫。 一、影响10千伏配电线路的影响因素 1、感应雷过电压 感应雷过电压是指架空的配电线路因周围发生闪电而产生的雷电过电压,虽然线路没有被雷电直接击中,但是导线上感应出了很多的与雷云性质相反的电荷。事实证明,因感应雷过电压而引起的雷害事故次数占配电线]路总故障数的90%,已经成了了10千伏配电线路故障的罪魁祸首。有文献研究表明,如果10千伏配电线路的导线离地面十米,雷击的位置与导线相距五十米,就会产生100千安的雷电电流,如果线路没有做任何的防雷措施,产生雷过电压的最大值能够达到500千伏。若10千伏配电线路的绝缘效果不佳,就很容易被雷过电压击穿,甚至击断。 2、绝缘水平<
 2、绝缘水平 因配电线路中的因绝
厂内架空10千伏线路300米,挂2台400KVA变压器,晚上6点5分突然停电,调度告知接地故障,检查;2500V遥表测量2MΩ,5分钟后降到1MΩ,断开两台变压器测量,变压器300MΩ以上,线路对地、相间降到0.5MΩ,检查线路,瓷瓶避雷器污染严重,夜间气温-12℃,表面结霜,擦拭并断开避雷器,电阻在15MΩ,为应急、恢复、送电,(断开避雷器)没有再跳闸。请教有此类事故经验者线路最低阻值应该是多少?分析接地原因?
请问各位前辈,10千伏线路设计的经典书籍都有哪些?我刚入这行,现在要做10千伏的线路设计,请大家多多指教:handshake
1、通道不畅造成接地 通道不畅指线路通道保护区内有树木,建筑物和其他不符合规程规定的交叉跨越线路,特别是大风或雨雪天气时,更易造成接地故障。按照有关线路运行规程,保证线路保护区内障碍物与导线的安全距离是解决这一现象的有效途径,对于线路通道不好解决的地方,更换绝缘导线也可解决这一问题。 2、导线被外力破坏造成接地 即使导线保持对地安全距离,也可能被外力破坏。为避免些类现象发生,在作业区的导线上悬挂“有电危险”字样的夜光标志牌,这样夜晚作业时也可以看到,可以更好地起到警示作用。 3、绝缘子击穿造成接地 绝缘子包括导线支持绝缘子、隔离开关支持绝缘子、变压器绝缘套管、断路器绝缘子等,被雷击穿造成接地,或断路器真空泡破裂造成接地,这种现象不易目测,一方面严把进货关,另一方面要加强线路巡视维护,在雨季前对绝缘子进行擦拭。 4、非熔丝接触横担造成接地 个别用户跌落式熔断器熔体熔断后,临时用铝丝代替熔体,缠绕连接,我们称之为“绑克现象”,这种现象在实际运行中常见,也容易造成接地。 5、避雷器击穿造成接地
请教各位大侠关于10千伏线路水泥杆上的横担角钢几个问题:1.什么是角钢顶帽?如何安装?2.什么是角钢的基准线?如何取值?
10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢
刚刚得到的,希望大家喜欢
我公司总用电负荷为17500KW,供电局要求用3*400铜芯电缆,说这样每条高压高压线路可以带9000KW,请问是这样的吗,如果用3*300的电缆可以吗,谢谢
小区双电源供电,一备一用中间联络柜常闭,双电源切换时发现备用电路缺相,备用为架空线路电缆引下接入。检查发现备用回路中架空线路U型开关A相下端铜排烧毁,请教各位大侠什么原因。切换前就缺相
小弟我好不容易才收集到的,86D173 6-10千伏山区架空线路安装图集,虽然此图集已经列为作费图集,但是还是有很多东西值得参考借鉴的
10千伏线路也有对地电容,请问空载时的充电功率大概是什么数量级呀?我在电力系统设计手册里找到的电缆只有35千伏截面400以上才有相应的经验值,架空线更是110千伏以上才有。所以想咨询下高手,多谢了!
有个疑问请教大家!我们厂的220千伏线路PT是电容式的,而且是单相的,就在C相上一个,那么线路的线电压是怎么得到的呢?线路的保护其他两相的电压怎么取得的?请帮忙解决!谢谢!
每次打雷时雷电流总是通过室外的监控设备线路进入弱电机房致使机房设备被击坏,室外有好几十个摄像头,如果每个线路上加浪涌的话成本太大,请教有没有其他更经济的办法?
今天本人接到现场打来的电话,说了电容补偿的怪现象,本人实在是分析不出问题所在。问题是这样的,本厂电源进线为10千伏,10千伏母线上有高压电机,没有投入补偿电容时,功率因数为0.76,投入电容器过程中,看到功率因数表指针打到低于0.5,几乎到了功率因数0.1,解释不清原因。希望大家各抒己见,帮助分析。
35kV 110kv用的都是裸导线,要架地线要考虑防雷,为什么10kV架空线路裸导线不用考虑防雷,而10kV绝缘导线要考虑防雷呢。主要是个什么原理呢
鸟害是输电线路跳闸的重要原因。 某省 电网220千伏及以上电压等级输电线路跳闸次数中,鸟害故障跳闸次数占比19%,鸟害成为导致输电线路跳闸的第三大原因,仅次于雷击和外力破坏。
全老师:今年夏季,我单位设计的许多消防信号线路都雷击了,购买了进口DC24V避雷器,根本没有作用,打开一看就是几个小压敏电阻,每次都是安装了防雷又遭雷击,避雷器也损坏了.安装进口24V信号避雷器,结果20分钟就烧了.为什么?
请教10路补偿柜二次线路的接法:转换开关LW5-TM707/7。触点(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28)。无功补偿控制器:接头(US1,US2,IS1,IS2,CON,GND,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)COS功率因素表,还有一些信号灯,互感器。这些东西怎么接在一起啊?请大虾指教。不要弄个图过来啊,要用文字叙述.先谢谢了!
:)希望能对各位有点帮助,方便大家的工作,提高大家的效率。。。坦诚相交,共进增效,和谐发展》》》》》好东西是应该分享的,请广泛传播并在本人博客或通过邮箱积极反馈相关信息。。。2011.10.14根据新版防雷规范修改版