原贴吵架太多,看得眼都花,下面我从电网企业的立场谈谈我的观点:一、在主网中环网柜的“两进”一般都不用断路器,主要原因是没有必要。1、断路器的主要功能是切除故障电流,即是配合继电保护的,在主网中(注意不是对用户)就是配网自动化的范畴,并且整个系统的保护方式是电流型(这也是现阶段配网自动化发展的最终形式)的保护方式,但很可惜,在我国还没有一个城市可以很好地实现这种方式,主要原因是没有考虑到其是个系统工程,需要改造(更换)的地方太多,基本上都超出了原先的投资估算(一条线路基本上以千万算)。2、如果不按要求进行改造那直接的后果就是继电动作选择性达不到要求,自动化因而无从谈起,大家可以参照最近进行的北京奥运村配网自动化实施说明。(离题了。。。。)3、因此现在我国大多数配网自动化采用的是电压型的保护方式,并且已经比较成熟,电压型保护时当线路故障时直接跳变电站,然后通过分段开光(负荷开关)找到并隔离故障点,分段开关并不参与故障电流的切除工作。因此没有必要使用断路器。4、而且在一般条件下负荷开关的开断次
我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60
近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]
请有如下方面资料的朋友,帮忙传个。谢谢。急用啊。谁能提供(环网柜)及(箱式变)的施工方面的资料。主要用于给施工方提出技术要求用的,包括土建部分。谢谢了。
请问环网柜的出线,是选择熔断器+负荷开关呢,还是选择隔离开关+断路器呢,样本上两种都有,两者除了价格外,还有什么实质上的区别?
按字面意思来说,应该是形成闭环形式。那么是不是说当形成闭环是,当一路电源失电,仍能由其他连接起来的线路供电能?希望高手能指点一下,谢谢。
环网柜柜深最小要多少啊?
我是新来的,请教一下箱式变电站里面用不用安装环网柜,如果用有图纸的大虾请发一张,谢谢了!另外环网柜有Safe-Df型号吗?
刚刚开始学习电力设计,现在在一家电力设计院学习。请教各位大神一个问题,通常说的环网柜的环网究竟是指的什么?院里的师父说了一次没怎么听的懂。我在网上查的资料里说:环网柜主要用负荷开关和熔断器,我师父怎么又说出线要用断路器啊,我错乱了。。。
共箱式户外10kv环网柜2进4出怎么理解?是从不同的两个地方引来两路电源,然后分4路引出吗?是不是相当于双路电源? 谢谢各位大神
我有一个工程,供电局只是要求环网柜是二进三出,一条出线带2X500kVA+2X315kVA的箱式变电站,一条出线带1X630kVA的箱式变电站,另外一条备用,其它什么技术要求也没有。我查找的资料中有的是用负荷开关,有的是用断路器.另外两条进线是做一主一备设计还是做双电源设计,请问各位大侠到底怎么选择
不知哪位朋友能找到XGN15-12环网柜的图片共同分享.
1,环网柜一定要闭环供电吗?
单位要选型,找同行要了些资料,但有些不明白SF6开闭所ABB的SAFE 施耐德的RM6 德里斯尔GISLA 欧玛嘉宝CGIS这几种有什么区别?有什么有缺点?谢谢了
看了几个牌子的样本有840深的,有900深的,有940深的,有980深,更有1000深的,究竟应该预埋留多少距离才适合呢(如果我选900深的)?
今天本人接到现场打来的电话,说了电容补偿的怪现象,本人实在是分析不出问题所在。问题是这样的,本厂电源进线为10千伏,10千伏母线上有高压电机,没有投入补偿电容时,功率因数为0.76,投入电容器过程中,看到功率因数表指针打到低于0.5,几乎到了功率因数0.1,解释不清原因。希望大家各抒己见,帮助分析。
今做一个工程,只装一台ZN28A/630A断路器,800宽柜体的10KV HXGN2-10的环网柜,断路器进出线端到柜体侧边的绝缘距离只有120mm小于标准中的125mm,不加绝缘板行吗?
小弟现在经手的项目是一个10w平的高层项目,设计为二级负荷,末端双电源投切,但是当地电业局给的供电方案是使用三台箱变配三台环网柜做双电源柜,1#2#箱变来自一条10KV高压线,3#箱变来自另一条10KV高压线,然后三台环网柜之间采用YJY22-4*240电缆连接成环网,请教下哪位大侠这么做过,小弟没接触过环网柜,不知道具体施工怎么做,哪位可以点拨下呢,还有环网柜进线接高压呢还是箱变出来的低压呢?在线等回复,先谢谢大家了!
环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。是不是环网就是加了联络开关的那种?环网柜是每个配电支路设一台开关柜(出线开关柜),这台开关柜的母线同时就是环形干线的一部分。就是说,环形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的。那么是不是只要是以负荷开关为主开关的就是环网柜?还有高压开关柜的环入环出接线到底是怎么回事?
什么叫开闭所? 10KV室外环网柜可以叫开闭所吗? 还是在配电室里面的那些包括计量柜,压变柜,总进线柜,出现柜在内的高压成套开关柜叫做开闭所啊? 一般不是高压成套开关柜和变压器,低压成套开关柜放在一个房间里面的吗?那整个叫一个开闭所?还是叫配电房啊?