想绘制一张比较精确的110kv线路平面图,大概有100公里长度,不知道怎么画好,本来想从谷歌上找图作为素材用CAD画,发现谷歌地图上面的参照物太少,很难做到准确,不知道大家都是用什么画的。
我下了天正市政6.0后想将手中的一份资料输入进去,但是我手里只有 X、Y坐标没有其他的数据,输入后用正市政6.0转换时提示:表格中找不到横断面,难道只有X、Y坐标不行吗?请大家帮帮忙吧,我是刚接触这一块,在此先谢谢了!
10KV高压开关柜一次二次平面图 地基图也有,需要告诉我
10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢
请大家谈谈10KV线路的初设和施设出图,都出哪些图,有没有什么规范?我刚做这方面,初设时出设计说明书、路径走向图、杆塔一览图、基础一览图、导线曲线安装图、配件加工图,如果是山区,还出个断面图。然后施设时,根据实际情况对初设做一下修改。我们初设时就用经纬仪、花杆进行了测量定桩。我听有的同行说,初设没有这么复杂,用GPS定几个转角,然后按规律档距排杆。等到施工设计时,再测量定桩。可我们没有GPS设备,是不是就只能在初设时就现场测量定桩。请问大家是怎么搞的?
例如:1条变电站10kV馈线,出线电缆为铜芯铠装300mm2共200m;架空线路为铝芯绝缘240mm2共5km,在5km处有1台400kVA杆上变;后端线路为铝芯绝缘架空线95mm2共7km,末端安装1台2000kVA变压器;那5km处压降和12km处(末端)压降怎么求?求大神们指导 T.T
建筑电气平面图是用来表示建筑物内所有电气设备、墙壁开关相应和配电线路的安装平面位置图以及各种动力设备平面布置、安装、接线的图示。电气平面图包括电气照明平面图和动力平面图。 照明平面图是在建筑施工平面图上,用各种电气图形符号和文字符号表示电气线路及电气设备安装位置及要求,具体指导电气施工的图样。电气照明平面图一般要求按楼层、段分别绘制。在电气平面图上详细、具体地标注了所有电气线路的具体走向及电气设备的位置。例如,图纸上些表明开关插座电源进户线的位置、规格、穿线管径,配电导线的规格、根数、穿线管径、敷设方式,各种电器的位置,各支路的编号及要求等。 动力平面图是用规定的图形符号和文字符号表示场所内动力设备的平面布置、安装位置及接线的一种简图。图中主要标注电动机的型号、规格、安装位置;配电线路的敷设方式、路径及导线类型、根数、穿管类型和管径;动力配电箱的型号、规格、安装位置等。在一个工程中,动力设备比照明设备少得多,大都布
从10KV分支杆通过一组跌落保险(以下称A号跌落)下一条电缆接入配电房(新增配电房有高低压柜和630KVA的变压器)此台区附近原有两台变压器(两台变压器容量约630KVA),我想通过A号跌落把这里两台变压器也连接上(同杆)1.如何选择这组跌落保险的容量?(有朋友说应该每个变压器都连一组跌落保险,原有变压器上已有跌落,新增配电房高压柜也带跌落保险,我只是向通过A号跌落把这几个台区全连接上) 2.请问接入配电房的电缆应该如何选择? 小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导(希望能给出各位的意见,详细计算公式和计算步骤)。
图纸简介: 包含采暖设计说明、管线平面图等 比较全面综合展示采暖管线的位置关系,图纸包含平面图及设计说明,完整表达了外网绘制内容。 投稿网友: lxw19871128 上传时间: 2014-06-06
图纸简介: 某公安局照明线路平面布置图,供参考,希望能对大家有所帮助 ... 投稿网友: cfh918 上传时间: 2013-03-21
图纸简介: 本图为某道路的平面图、纵断面设计及横断面设计、土石方工程量计算清单等内容。 投稿网友: pristonli 上传时间: 2014-05-27 <
图纸简介: 北京供电局审图通过的某综合楼10KV变配电室系统图。图纸内容包括:0.4KV开关柜电气系统图,自动化系统图,电气平面布置图,照明平面图,接地平面图。 投稿网友: myfuture 上传时间: 2014-06-18
图纸简介: 本图为某市沥青混凝土道路平面设计图,含交叉口的设计,平面行车道的布置形式等内容。 投稿网友: kahyxing 上传时间: 2014-06-24
此平面图为在原楼层加盖一层,下部柱子为构造柱,所以本层只能为T型柱了,此层为顶层,上部无荷载了,中间不能要柱子,该如何布梁?谢谢!
请问10kV架空线路 同杆双回耐张杆 是否不可以选用三角型 排列
希望能帮助到大家!!!提醒大家:做住宅的时候不要抄,这些资料还是作为参考比较好些!
小库说: 线路补偿原则是通过在线路电杆上安装电容器实行单点或多点电容器补偿,单点补偿地点选在离线路首端2/3处,补偿的容量应为无功负荷的2/3,两点补偿分别装设在距首端2/5和4/5处。多点补偿是采用分支线分段补偿方式,对分支较大或线路较长负载自然功率因数低的线路进行补偿。根据农村实际状况,农网线路补偿的补偿点不宜过多;控制方式应从简;保护方式可采用熔断器和避雷器作为过电流和过电压简单保护。 确定某一条配电线路的补偿容量,应根据该线路的平均无功负荷和最小无功负荷计算,当线路的最小无功负荷小于平均无功负荷的2/3时,考虑到无功不应倒送,可安装固定的补偿装置,但应按最小无功负荷确定补偿容量。当线路中有较大无功负荷点时,除应考虑与
各位前辈,下面是我学着画的一个建筑平面图基础,我是先确定了那些点的位置,然后用设置好了的多线连接起来的,不知道步骤或者方法对不对,请前辈们指出!而且还有一个问题请教:里面的点要是真的打印出来是什么样子?是一个小圆点,还是跟图里面显示的一样是一个正方形?谢谢大家!
我最近在找关于花境的资料但是我总不理解花境的平面是怎么做的?哪位朋友了解花境帮帮我啊~~~~~~~~~~~
我做的工程有个地下车库,设计院给的喷淋平面图上没有标出管径,我要求设计院标出,以便于施工,但是,设计院说喷淋系统图上已经标的很清楚,平面图上就没有必要再标出来了。可是制图标准里有规定是要求标出管径的啊?
10kv线路平面图