首页 课程 资料 论坛
  • 10kV架空配电线路防雷措施的介绍

    摘要:针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV配电网安全运行水平。目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 但是,绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题。其中,最为突出的问题,是遭受雷击时,容易发生断线事故。据有关资料的统计,南昌经开区 2008至2009年两年内,一个30平方公里的供电区域内,雷击断线事故与雷击跳闸事故约为35次,直接损失电量约为30万千瓦时,严重降低了供电可靠性,给社会带来了不良的效果。这两年里雷击断线事故率占76.2%。 以上一些统计资料表明:雷击断线事故,是应用绝缘导线中最突出的一个严重问题,这引起我们的广泛注意,并积极开展对等试验研究工作,并找到许多有效的防范措施。 一、雷击断线与跳闸机理<

  • 关于配电线路防雷措施的探讨分析

    在低压 配电网中,杆塔的平均高度要比送电线路的杆塔低,线路的周围可能受到建筑物和树木的遮蔽,因此遭受直击雷的机会相对少一些。但由于配电网绝缘水平相对较低,线间距离小,一旦遭受直击雷,就很容易跳闸。因此,必须加强配电网的防雷保护,才能提高供电可靠性。 配电线路防雷,应采取的基本技术措施是: 防直击雷。为提高配电网防直击雷水平,要从提高线路的耐雷水平入手,采用瓷横担或高一级的绝缘子。因配电线路点多、面宽、线长,采用避雷线或避雷针作直击保护是不经济的。而配电线路由于采用中性点不接地系统,档距也很小,因而导线容易形成三角形排列,此时,最上面的导线可起到避雷线的作用。所以,最好的办法是在最上方导线的绝缘子上,每隔一定距离装设一个接地的保护间隙。 防感应雷

  • 某10kV配电线路故障的防范措施

    1强化运行管理。 从运行角度考虑,运行人员按运规要求,按时巡视设备,及时、准确提供设备缺陷,为检修试验提供依据,及时发现事故隐患,及时检修,从而降低线路故障率。为此,运行人员应作到"三熟三能",从"严"、"勤"、"细"、"熟"上下功夫。严:即制定严格的设备定期巡视制度,并坚决落实;勤:即工作积极、主动,不漏巡,多注重故障率高的线路设备运行工况;细:即认真巡视,认真分析,及时发现并上报缺陷;熟:即不仅熟悉设备,还应熟悉其性能、参数、结构、地理环境、气候因素等,做到心中有数。 2加强线路防外力破坏工作。 配电线路外力破坏现象很严重,高低压线路盗割严重,违章建筑屡禁不止,乡村山田建设,推土造田,杆根取土,人为打破绝缘子、向导线上扔铁丝、盗窃电能等造成线路故障,时有发生,给配电线路的安全运行造成了极大的危害。采取的措施:

  • 配电线路绝缘导线的防雷措施及分析

    配电线路绝缘导线的防雷措施及分析

  • 10千伏配电线路防雷措施分析的应用

    10千伏配电线路非常复杂,一旦遭遇了雷害事件,就很难对电网进行维修管理,往往会造成重大的经济损失。雷电是一种常见的自然现象,人们无法预测其发生的准确时间,因而给10千伏配电线路造成了很大的危害。大量研究表明,雷害事故主要是由于线路受感应雷电过电压的影响而导致的。因而做好10千伏配电线路的防雷措施,保证电网的安全运行迫在眉睫。 一、影响10千伏配电线路的影响因素 1、感应雷过电压 感应雷过电压是指架空的配电线路因周围发生闪电而产生的雷电过电压,虽然线路没有被雷电直接击中,但是导线上感应出了很多的与雷云性质相反的电荷。事实证明,因感应雷过电压而引起的雷害事故次数占配电线]路总故障数的90%,已经成了了10千伏配电线路故障的罪魁祸首。有文献研究表明,如果10千伏配电线路的导线离地面十米,雷击的位置与导线相距五十米,就会产生100千安的雷电电流,如果线路没有做任何的防雷措施,产生雷过电压的最大值能够达到500千伏。若10千伏配电线路的绝缘效果不佳,就很容易被雷过电压击穿,甚至击断。 2、绝缘水平 因配电线路中的因绝

  • 谈户外配电线路及照明设施的防雷措施

    1 前言 在日常生活与工农业生产中,户外配电线路(10kV及以下的电气线路)及其相关设施是人们最常见的电气设施,也是与人们用电关系最近的电气部分,它们的正常运行与否,与人们的生活与生产密切相关。做好这些线路设施的防雷、避雷,预防和减少触电危害,确保工业和民用电气设施和人身安全均极为重要。 2 配电线路防雷和接地 2.1 高压架空线路 高压10kV架空线路的防雷是配电线路及其设施

  • 日本低压配电线路的雷害和防雷措施

    1.概 述 在很广阔的地区范围内,建设了既复杂又庞大的很多 电力设备构成的高低电压 配电网络。配电网络中有配电设备,又有用电设备,它们是影响电力能量的质量和重要设备。 至今,对配电线路的防雷措施主要放在:(1)雷电过电压在某条高压配电线路上发生的雷击事故的影响范围有多广以及其可能性的概率;(2)确定其防雷保护的程度;(3)制定在实际的配电线路上能使用的各种防雷措施。例如:在单相100/200V或者三相200V等的低压配电线路上,要考虑雷电过电压对低压配电设备的烧坏现象,以及对漏电形状产生的误动作等雷害事故。 雷电过电压产生的火花放电不是烧坏低压配电设备

  • 10KV配电线路有关保护的疑惑

    各位电气专家,看到一个配电线路保护定值,有些疑问,请帮忙解答:定值单: CT变比 600/5,电流I段 24A 0s,电流II段 6.5A 0.5s,电流加速段 6A 0.3s,过负荷电流 4.5A 过负荷告警时间6s。请问各个保护的含义,互相保护的模式是怎样的?记得《继电保护》书籍里面有保护I II段,起到相互补充的作用,不知道跟定值单中的保护I II段是否同一含义?“电流I段动作表示线路前一部分出现问题,II段动作表示线路后一部分出现问题”这一说法是否正确,求解不胜感激!

  • 雷电对10KV配电线路的影响因素

    1、感应雷过电压 感应雷过电压是指架空的配电线路因周围发生闪电而产生的雷电过电压,虽然线路没有被雷电直接击中,但是导线上感应出了很多的与雷云性质相反的电荷。 2、绝缘水平 因配电线路中的因绝缘子的爆炸引起的故障率也很高。绝缘子能否正常运行决定了配电线路的安全性,因为绝缘子决定了10千伏配电线路的绝缘水平。因此,必须做好绝缘子的维护工作。在10千伏配电线路长时间运行的情况下,如果没有定期地对绝缘子进行检测、维修或者更换,一旦线路出现了老化的现象,整个配电线路的绝缘水平就会大大地降低,增加了雷害事故的发生概率。 3、防雷保护安装 ①变压器的安装。一旦雷过电压的数值达到了

  • 关于10千伏配电线路如何防雷的介绍

  • 10kV配电线路1000米档距

    10kV配电线路跨越山箐,大约档距1000米,用的是LGJ-70/10的导线,每相安装3组防震锤,杆型为三联杆,杆开2.5m。这个没问题吧???

  • 10kV架空绝缘配电线路的有关规定

    10kV架空绝缘配电线路的有关规定1、架空绝缘配电线路所采用的导线应符合GB12527、

  • [讨论]关于10KV线路防雷?

    10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢

  • 10kV配电线路典型设计图集

    论文简介:10kV架空线路典型设计,380/220v架空线路典型设计 投稿网友:wphwphwph 上传时间: 2013-09-12

  • 试论供配电线路覆冰及其消除措施

    由于架空线路分布很广,又长期处于露天条件下运行,所以经常会受到周围环境和大自然变化的影响,从而使架空线路在运行中发生各种各样的故障。据历年运行情况统计,在各种故障中多见的是季节性故障。 1架空线路覆冰的原因 架空线路的覆冰是在初冬和初春时节(气温在-5℃左右)或者是在降雪或雨雪交加的天气里,在架空线路的导线、避雷线、绝缘子串等处均会有冰、霜和湿雪混合形成曲冰层,这是一层结实而又紧密的透明或半透明的冠冰层。形成冠冰层的原因是由于在这些物体上附着水滴、水雾,当气温下降时,这些水滴、水雾便凝结成冰,而且会越结越厚。 有时,也会在导线表面上结上一层白霜,呈冰渣性质,其重量比坚实的覆冰轻得多,但其厚度却大得多。一般当空气中有大量水分且有微风时,最易形成这种现象。 在湿雪降落时,湿雪一方面粘在导线上,同时又

  • 探讨输电线路的防雷技术措施

    随着经济的发展,对输电线路供电可靠性的要求越来越高。同时伴随着电网的发展,雷击输电线路引起的跳闸、停电事故绝对值也日益增多。据电网故障分类统计表明,在我国跳闸率较高的地区,高压线路运行的总跳闸次数中,由于雷击原因的事故次数约占(50~70)%。尤其是在多雷、土壤电阻率高、地形复杂的山区,雷击输电线路引起的事故率更高,带来巨大的损失。要保障线路安全运行;应对雷害原因进行有效的分析,确定雷击性质,并采取相应有效的防雷措施。 1雷害原因分析 输电线路雷击闪电是由雷云放电造成的过电压通过线路杆塔建立放电通道,导致线路绝缘击穿,这种过电压也称为大气过电压,可分为直击雷过电压和感应雷过电压。雷击主要是通过建立一个放电泄流通道,从而使大地感应电荷中和雷云中的异种电荷,因此雷击和接地装置的完好性有直接的关系。 输电线路感应雷过电压最大可达到400kV左右,它对3

  • 试论10kv配电线路设计技术要点

    摘要:配电线路的安全运行关系着整个电力工程的实施和运行,在配电线路设计阶段,就要对各个部分进行合理的安排和配置。文章简要地针对配电线路设计的各个过程进行分析,主要对线路设计的技术要点进行论述。 发电厂、变电站、输电线路、配电线路和负荷构成了完整的电力系统。其中配电线路是将电力输送到用户手中的最后一个环节。由于电力的生产、供应和销售是同步进行的,这就要求提高配电线路的质量,保证整个电力系统的安全可靠运行,同时保障供电企业的经济效益得到实现。 配电线路的设计是电力传输实施的前提和保障。设计质量的优劣直接关系到电力线路工程建设的经济效益、环境效益和社会效益。近年来,在配网工程建设和改造中,10kv配电路线大多数运用在农村地区,采用架空线或者是以架空线为主的混合结构形式,一般为放射性的供电方式。 1 线路设计的一般流程

  • 10kV配电线路常用避雷器

    知识点:配电线路用多间隙避雷装置

  • 浅谈输电线路防雷措施的研究

    原帖转自http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2007/12/Thesis_0_43_1848.html摘要: 通过在华北电网雷电活动频繁地区的寿遵110kV线路上采用合成绝缘外套金属氧化物避雷器改进防雷措施的研究,经过试验和实际运行,证明此改进是成功、经济和有效的,雷击跳闸次数由1996年的7次,降为1997年的1次,1998年的0次。 关键词: 输电线路 防雷 接地 电网中的事故以输电线路的故障占大部分,输电线路的故障又以雷击跳闸占的比重较大,尤其是在山区的输电线路中,线路故障基本上是由于雷击跳闸引起的,据运行记录,架空输电线路的供电故障一半是雷电引起的,所以防止雷击跳闸可大大降低输电线路的故障,进而降低电网中事故的发生频率。经多年摸索,我国的输电线路防雷基本形成了一系列行

  • 关于10kV配电线路高阻值接地问题

    我单位10kV线路在今年发生一起断线故障,电源侧导线还在电杆绝缘子上固定,负荷侧导线在离绝缘子10cm处断开,掉落到地上,并在搭火,但变电所内没有发接地信号,还显示线路三相电压正常,请问一下,为什么不发接地信号?断线处的反馈电压能计算出来吗?怎么计算?怎么能解决这样的问题,谢谢

点击加载更多

10kv配电线路防雷措施

10kv配电线路防雷措施专题,为您提供10kv配电线路防雷措施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv配电线路防雷措施 相关的专业交流讨论,更多10kv配电线路防雷措施相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

架设10kv线路

10kv线路技术标