首页 课程 资料 论坛
  • 10kV架空绝缘配电线路的有关规定

    10kV架空绝缘配电线路的有关规定1、架空绝缘配电线路所采用的导线应符合GB12527、

  • 10kV架空配电线路防雷措施的介绍

    摘要:针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV配电网安全运行水平。目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 但是,绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题。其中,最为突出的问题,是遭受雷击时,容易发生断线事故。据有关资料的统计,南昌经开区 2008至2009年两年内,一个30平方公里的供电区域内,雷击断线事故与雷击跳闸事故约为35次,直接损失电量约为30万千瓦时,严重降低了供电可靠性,给社会带来了不良的效果。这两年里雷击断线事故率占76.2%。 以上一些统计资料表明:雷击断线事故,是应用绝缘导线中最突出的一个严重问题,这引起我们的广泛注意,并积极开展对等试验研究工作,并找到许多有效的防范措施。 一、雷击断线与跳闸机理<

  • 10kV及以下架空配电线路设计规程

    DL_T_5220-200510kV及以下架空配电线路设计技术规程.rar

  • 10KV架空配电线路常见故障判断与分析

    针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV配电网安全运行水平。目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 随着配电网的快速发展,用户对供电质量要求也在提高,在安全与经济合理平衡下,要求供电有较高的可靠性。配电网的接线较复杂,要保证调度上的灵活性、运行上的供电连续性和经济性。这就要求从事配电线路运行、检修工作人员,熟悉管理的线路结构形式,能根据故障现象准确判断事故性质、范围,并能采取合理方法及时予以处置,以保质保量连续供电,满足用户的用电需求。 一、架空配电线路的故障类型

  • 10KV架空/直埋配电线路做法及相关图纸

    图纸简介: 10KV架空/直埋配电线路做法及相关图纸,共137张图纸。含10KV线路各类杆型(直线杆、直线加强杆、加强直线跨越杆、直线跨越杆、小转角杆、转角杆、耐张转角杆、终端杆、直线分支T接杆、加强直线分支T接杆、直线耐张分支T接杆、起始杆、双回小转角杆、双回转角耐张杆、耐张跨越杆等)组装图,杆头图,横担图和卡盘图;以及电缆与热力沟交叉敷设图,电缆转角人孔井施工图,电缆与室外地下设施平行接近敷设图等做法详图。

  • 架空配电线路巡视的内容有哪些

    (1)杆塔和基础的巡视检查。①杆塔是否倾斜、位移。②混凝土杆不应有严重裂纹、铁锈水,保护层不应脱落、疏松、钢筋外露。③基础有无损坏、下沉、上拔,周围土壤有无挖掘或沉陷。④杆塔有无被水淹、水冲的可能。⑤杆截位置是否合适。⑥杆塔标志是否齐全、明显。 (2)金具、绝缘子巡视检查。①铁横担与金具有无严重锈蚀、变形,有无起皮或出现麻点。②横担上下倾斜、左右偏斜不应大于横担长度的2%。③螺栓应紧固,无缺帽、销子,开口销无锈蚀、断裂、脱落。④绝缘子应无损伤、裂纹和闪络痕迹。⑤瓷瓶铁脚无弯曲、铁件无严重锈蚀,针式瓷瓶不歪斜。⑥在同一绝缘等级内,瓷瓶装设应保持一致。 (3)拉线的巡视检查。①拉线应无断股、松弛、严重锈蚀和张力分配不均匀。②跨越道路的拉线对通车路面中心的垂直距离不应小于6m,路面的垂直距

  • 10kV配电线路1000米档距

    10kV配电线路跨越山箐,大约档距1000米,用的是LGJ-70/10的导线,每相安装3组防震锤,杆型为三联杆,杆开2.5m。这个没问题吧???

  • 10KV配电线路有关保护的疑惑

    各位电气专家,看到一个配电线路保护定值,有些疑问,请帮忙解答:定值单: CT变比 600/5,电流I段 24A 0s,电流II段 6.5A 0.5s,电流加速段 6A 0.3s,过负荷电流 4.5A 过负荷告警时间6s。请问各个保护的含义,互相保护的模式是怎样的?记得《继电保护》书籍里面有保护I II段,起到相互补充的作用,不知道跟定值单中的保护I II段是否同一含义?“电流I段动作表示线路前一部分出现问题,II段动作表示线路后一部分出现问题”这一说法是否正确,求解不胜感激!

  • 雷电对10KV配电线路的影响因素

    1、感应雷过电压 感应雷过电压是指架空的配电线路因周围发生闪电而产生的雷电过电压,虽然线路没有被雷电直接击中,但是导线上感应出了很多的与雷云性质相反的电荷。事实证明,因感应雷过电压而引起的雷害事故次数占配电线]路总故障数的90%,已经成了了10千伏配电线路故障的罪魁祸首。有文献研究表明,如果10千伏配电线路的导线离地面十米,雷击的位置与导线相距五十米,就会产生100千安的雷电电流,如果线路没有做任何的防雷措施,产生雷过电压的最大值能够达到500千伏。若10千伏配电线路的绝缘效果不佳,就很容易被雷过电压击穿,甚至击断。 2、绝缘水平 因配电线路中的因绝缘子的爆炸引起的故障率也很高。绝缘子能否正常运行决定了配电线路的安全性,因为绝缘子决定了10千伏配电线路的绝缘水平。因此,必须做好绝缘子的维护工作。在10千伏配电线路长时间运行的情况下,如果没有定期地对绝缘子进行检测、维修或者更换,一旦线路出现了老化的现象,整个配电线路的绝缘水平就会大大地降低,增加了雷害事故的发生概率。 3、防雷保护安装 ①变压器的安装。一旦雷过电压的数值达到了

  • 10kV架空配电线路工程设计分析

    10kV架空配电线路工程设计分析,网上资料

  • 试论10kv配电线路设计技术要点

    摘要:配电线路的安全运行关系着整个电力工程的实施和运行,在配电线路设计阶段,就要对各个部分进行合理的安排和配置。文章简要地针对配电线路设计的各个过程进行分析,主要对线路设计的技术要点进行论述。 发电厂、变电站、输电线路、配电线路和负荷构成了完整的电力系统。其中配电线路是将电力输送到用户手中的最后一个环节。由于电力的生产、供应和销售是同步进行的,这就要求提高配电线路的质量,保证整个电力系统的安全可靠运行,同时保障供电企业的经济效益得到实现。 配电线路的设计是电力传输实施的前提和保障。设计质量的优劣直接关系到电力线路工程建设的经济效益、环境效益和社会效益。近年来,在配网工程建设和改造中,10kv配电路线大多数运用在农村地区,采用架空线或者是以架空线为主的混合结构形式,一般为放射性的供电方式。 1 线路设计的一般流程

  • 某10kV配电线路故障的防范措施

    1强化运行管理。 从运行角度考虑,运行人员按运规要求,按时巡视设备,及时、准确提供设备缺陷,为检修试验提供依据,及时发现事故隐患,及时检修,从而降低线路故障率。为此,运行人员应作到"三熟三能",从"严"、"勤"、"细"、"熟"上下功夫。严:即制定严格的设备定期巡视制度,并坚决落实;勤:即工作积极、主动,不漏巡,多注重故障率高的线路设备运行工况;细:即认真巡视,认真分析,及时发现并上报缺陷;熟:即不仅熟悉设备,还应熟悉其性能、参数、结构、地理环境、气候因素等,做到心中有数。 2加强线路防外力破坏工作。 配电线路外力破坏现象很严重,高低压线路盗割严重,违章建筑屡禁不止,乡村山田建设,推土造田,杆根取土,人为打破绝缘子、向导线上扔铁丝、盗窃电能等造成线路故障,时有发生,给配电线路的安全运行造成了极大的危害。采取的措施:

  • 10kV配电线路典型设计图集

    论文简介:10kV架空线路典型设计,380/220v架空线路典型设计 投稿网友:wphwphwph 上传时间: 2013-09-12

  • 10kV配电线路常用避雷器

    知识点:配电线路用多间隙避雷装置

  • 架空绝缘配电线路施工及验收规程

    架空绝缘配电线路施工及验收规程

  • 架空配电线路设计技术规程

    一些关于架空配电线路设计技术规程,不知道是否对大家有帮助

  • 关于10kV配电线路高阻值接地问题

    我单位10kV线路在今年发生一起断线故障,电源侧导线还在电杆绝缘子上固定,负荷侧导线在离绝缘子10cm处断开,掉落到地上,并在搭火,但变电所内没有发接地信号,还显示线路三相电压正常,请问一下,为什么不发接地信号?断线处的反馈电压能计算出来吗?怎么计算?怎么能解决这样的问题,谢谢

  • 关于10kV架空线路的问题

    请问10kV架空线路 同杆双回耐张杆 是否不可以选用三角型 排列

  • 10kV配电线路常见故障及处理方法

    目前,10kV配电线路线路长、负荷分散、设备数量多、运行维护条件差、保护措施少。在运行中不仅要承受机械和电气负荷,还要经受各种天气因素的侵扰,因而故障机率较大。除不可抗拒的自然灾害造成的事故外,通常发生的故障有: ·导线接头电阻较大,运行时因接头高温氧化而烧断。 ·引线间或引线与设备端子间连接不良,接触电阻较大,导致引线烧断设

点击加载更多

10kv架空配电线路

10kv架空配电线路专题,为您提供10kv架空配电线路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv架空配电线路 相关的专业交流讨论,更多10kv架空配电线路相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

10kv架空线路隔离开关

10kv线路拉线