首页 课程 资料 论坛
  • 10kV及以下架空配电线路设计规程

    DL_T_5220-200510kV及以下架空配电线路设计技术规程.rar

  • 10kV架空绝缘配电线路的有关规定

    10kV架空绝缘配电线路的有关规定1、架空绝缘配电线路所采用的导线应符合GB12527、

  • 10kV架空配电线路防雷措施的介绍

    摘要:针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV配电网安全运行水平。目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 但是,绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题。其中,最为突出的问题,是遭受雷击时,容易发生断线事故。据有关资料的统计,南昌经开区 2008至2009年两年内,一个30平方公里的供电区域内,雷击断线事故与雷击跳闸事故约为35次,直接损失电量约为30万千瓦时,严重降低了供电可靠性,给社会带来了不良的效果。这两年里雷击断线事故率占76.2%。 以上一些统计资料表明:雷击断线事故,是应用绝缘导线中最突出的一个严重问题,这引起我们的广泛注意,并积极开展对等试验研究工作,并找到许多有效的防范措施。 一、雷击断线与跳闸机理<

  • 试论10kv配电线路设计技术要点

    摘要:配电线路的安全运行关系着整个电力工程的实施和运行,在配电线路设计阶段,就要对各个部分进行合理的安排和配置。文章简要地针对配电线路设计的各个过程进行分析,主要对线路设计的技术要点进行论述。 发电厂、变电站、输电线路、配电线路和负荷构成了完整的电力系统。其中配电线路是将电力输送到用户手中的最后一个环节。由于电力的生产、供应和销售是同步进行的,这就要求提高配电线路的质量,保证整个电力系统的安全可靠运行,同时保障供电企业的经济效益得到实现。 配电线路的设计是电力传输实施的前提和保障。设计质量的优劣直接关系到电力线路工程建设的经济效益、环境效益和社会效益。近年来,在配网工程建设和改造中,10kv配电路线大多数运用在农村地区,采用架空线或者是以架空线为主的混合结构形式,一般为放射性的供电方式。 1 线路设计的一般流程

  • 架空配电线路设计技术规程

    一些关于架空配电线路设计技术规程,不知道是否对大家有帮助

  • 10kV架空配电线路工程设计分析

    10kV架空配电线路工程设计分析,网上资料

  • 10kV配电线路典型设计图集

    论文简介:10kV架空线路典型设计,380/220v架空线路典型设计 投稿网友:wphwphwph 上传时间: 2013-09-12

  • 架空绝缘配电线路设计技术规程

    架空绝缘配电线路设计技术规程

  • 10kV架空线路的设计原则

    10kV架空线路的设计原则10kV架空线路的设计原则--------------------------------------------------------------------------------1)必须先进行实地勘察,详细了解现场情况,并尽可能考虑多种设计方案。 (2)在可能的条件下,应使路径长度最短、转角少、特殊跨越少,水文地质条件好,投资少、省材料,施工方便、运行方便、安全可*。 (3)沿线交通便利,便于施工、运行,而不使线路长度增加。 (4)线路应尽可能避开森林、绿化区、防护林等,必须穿越时也应从最窄处通过,尽量减少砍伐树木。 (5)路径选择应避免跨越建筑物。 (6)线路应避开不良地质地段,以减少基础施工量。 (7)应尽量少占农田,不占良田。 (8)应避免和同一河流或工程设施多次交*。 (9)线路与建筑物平行交*,线路与特殊管

  • 农网建设与配电线路的设计

    农网建设与改造配电线的设计王力军 马惠英 河北省高碑店市电业局 (074000) 摘要 本文对配电线路设计所考虑的气象条件,负荷预测、路径选择、线路的勘测和定位都进行了详细的阐述,为农网建设与改造提供了技术依据。关键词 配电线路 建设与改造 农村电网建设与改造是国务院确定加快六个方面基础设施建设的重点工程之一。农村电网建设与改造工程的实施,对扩大内需,拉动我国经济增长具有重大意义。长期以来,农网配电线路一直由县级电力管理部门进行设计、施工、管理,工程质量参差不齐,有的低压线路甚至是由农村村民进行拉架。由于历史及经济、技术诸因素,农村配网一直未做较完善的调整,致使农网基础设施十分脆弱,导致了农村电价高、电能质量差,许多电器设备在农村得不到推广,客观上制约了农村消费市场。这次农村电网建设与改造对提高农网综合供电水平、促进我国电力事业发展是一个千载难寻的好机遇。 为了保证农网配电线工程的建设质量,勘察设计首当其中。配电线路设计的主要内容是确定新建线路,更改线路的路径;确定杆

  • 10KV架空/直埋配电线路做法及相关图纸

    图纸简介: 10KV架空/直埋配电线路做法及相关图纸,共137张图纸。含10KV线路各类杆型(直线杆、直线加强杆、加强直线跨越杆、直线跨越杆、小转角杆、转角杆、耐张转角杆、终端杆、直线分支T接杆、加强直线分支T接杆、直线耐张分支T接杆、起始杆、双回小转角杆、双回转角耐张杆、耐张跨越杆等)组装图,杆头图,横担图和卡盘图;以及电缆与热力沟交叉敷设图,电缆转角人孔井施工图,电缆与室外地下设施平行接近敷设图等做法详图。

  • 10KV架空配电线路常见故障判断与分析

    针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV配电网安全运行水平。目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 随着配电网的快速发展,用户对供电质量要求也在提高,在安全与经济合理平衡下,要求供电有较高的可靠性。配电网的接线较复杂,要保证调度上的灵活性、运行上的供电连续性和经济性。这就要求从事配电线路运行、检修工作人员,熟悉管理的线路结构形式,能根据故障现象准确判断事故性质、范围,并能采取合理方法及时予以处置,以保质保量连续供电,满足用户的用电需求。 一、架空配电线路的故障类型

  • 【求教】10kV架空输电线路设计相关问题

    本人在进行某工程的10kV施工供电线路实施过程中遇到以下问题,望大神解答:1、原来已有的10kV终端杆(因在山区,其实是铁塔型式),施工单位在实际使用时需要继续从此杆架设架空线至施工区域,因为原来这个杆是按照终端杆设计的,如果继续架线的话就成了中间杆,会不会有问题?继续架设的话是否有需要注意的事项?需要不需要考虑受力方面的问题?2、原设计的终端杆上只有一个柱上式断路器,但目前有的终端杆存在多个施工单位都需要从同一根杆上取电的情况,这种情况如何处理?我问了周围的人,说可以有下面几种解决方案:一个是取消柱上式断路器,让几个施工单位分别再立个杆,从这个终端杆T接线路过去,在新杆装个跌落开关;还有就是从柱上断路器电缆引下后,采用分接箱或者10kV中压柜,给各个用户供电。这两个方案哪个更好?是否还有其它解决方法?3、有的施工单位觉得终端杆离他们有

  • 《架空配电线路设计技术规程》失效了吗?

    我单位贯标检查,说《架空配电线路设计技术规程》(SDJ 206-87)失效了,说被《架空绝缘配电线路设计技术规程》(DL/T 601-1996)代替了。我怎么看也不对,不知哪里可以找到没被代替的依据?

  • 雷电对10KV配电线路的影响因素

    1、感应雷过电压 感应雷过电压是指架空的配电线路因周围发生闪电而产生的雷电过电压,虽然线路没有被雷电直接击中,但是导线上感应出了很多的与雷云性质相反的电荷。事实证明,因感应雷过电压而引起的雷害事故次数占配电线]路总故障数的90%,已经成了了10千伏配电线路故障的罪魁祸首。有文献研究表明,如果10千伏配电线路的导线离地面十米,雷击的位置与导线相距五十米,就会产生100千安的雷电电流,如果线路没有做任何的防雷措施,产生雷过电压的最大值能够达到500千伏。若10千伏配电线路的绝缘效果不佳,就很容易被雷过电压击穿,甚至击断。 2、绝缘水平 因配电线路中的因绝缘子的爆炸引起的故障率也很高。绝缘子能否正常运行决定了配电线路的安全性,因为绝缘子决定了10千伏配电线路的绝缘水平。因此,必须做好绝缘子的维护工作。在10千伏配电线路长时间运行的情况下,如果没有定期地对绝缘子进行检测、维修或者更换,一旦线路出现了老化的现象,整个配电线路的绝缘水平就会大大地降低,增加了雷害事故的发生概率。 3、防雷保护安装 ①变压器的安装。一旦雷过电压的数值达到了

  • 10kV配电线路1000米档距

    10kV配电线路跨越山箐,大约档距1000米,用的是LGJ-70/10的导线,每相安装3组防震锤,杆型为三联杆,杆开2.5m。这个没问题吧???

  • 架空配电线路巡视的内容有哪些

    (1)杆塔和基础的巡视检查。①杆塔是否倾斜、位移。②混凝土杆不应有严重裂纹、铁锈水,保护层不应脱落、疏松、钢筋外露。③基础有无损坏、下沉、上拔,周围土壤有无挖掘或沉陷。④杆塔有无被水淹、水冲的可能。⑤杆截位置是否合适。⑥杆塔标志是否齐全、明显。 (2)金具、绝缘子巡视检查。①铁横担与金具有无严重锈蚀、变形,有无起皮或出现麻点。②横担上下倾斜、左右偏斜不应大于横担长度的2%。③螺栓应紧固,无缺帽、销子,开口销无锈蚀、断裂、脱落。④绝缘子应无损伤、裂纹和闪络痕迹。⑤瓷瓶铁脚无弯曲、铁件无严重锈蚀,针式瓷瓶不歪斜。⑥在同一绝缘等级内,瓷瓶装设应保持一致。 (3)拉线的巡视检查。①拉线应无断股、松弛、严重锈蚀和张力分配不均匀。②跨越道路的拉线对通车路面中心的垂直距离不应小于6m,路面的垂直距

  • 浅析架空送电线路的路径设计

    摘 要:电力网络的建设前提是先进行线路的设计,线路设计的好坏它关系着线路的投资运行费用与 运行的可靠性;线路的路径选择在线路设计中起着举足轻重的地位。本文通过对送电线路的路径选择的技 术分析,归类总结技术要求与规范,为其路径选择提高工作效率。 1 选线步骤 选线的目的是在线路起讫点间选出一个技术上、经济上较合理的线路路径。分为室内图上选线和现场 选线两步进行。 1.1 室内图上选线 该阶段主要任务是做好先期准备工作,包括取得各种所需资料并在地形图上设计线路方案。过去一般 需要现场测得地形图,如今各测绘单位就有各种比例的航测图。图上选线在五万分之一或十万分之一的地 形图上进行。必要时也可选用比例尺比五万分之一更大的地形图。地形图最好要较新版本的,比例要切合 实际,观看此比例的图纸既可把握全局又可兼

  • 建筑供配电线路的节能设计

    建筑供配电线路的节能设计

    引 言 我国是一个资源相对匮乏、正在发展中的人口大国,能源的消耗正急剧增加,能源危机迫在眉睫,作为能耗大户的建筑能耗已成为危及社会可持续发展的一个重大问题。2005年7月初,国务院发出《关于做好建设节约型社会近期重点工作》的通知,特别指出/要坚持资源开发与节约并重,把节约放在首位的方针0。根据建设部和国家建材局的统计,目前,我国建筑能耗约占全社会总能耗的27%左右。 目前,在建筑维护墙结构、新型保温材料以及优质设备选型等方面取得了比较明显的节能效果,但对电气节能尚未引起足够的重视。事实上,随着社会的发展、人民生活水平的提高,整个社会的用电需求量直线上升,建筑电气能耗在建筑能耗中占有相当大的比例。如果每户每年节约用电60 kWh,则可为国家节省投资约30亿元,并可延缓温室效应,减轻对生态环境的破坏,经

点击加载更多

10kv架空配电线路设计

10kv架空配电线路设计专题,为您提供10kv架空配电线路设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv架空配电线路设计 相关的专业交流讨论,更多10kv架空配电线路设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

10kv线路施工三措

10kv线路交叉