首页 课程 资料 论坛
  • 10千伏线路的绝缘电阻怎么测

    厂内架空10千伏线路300米,挂2台400KVA变压器,晚上6点5分突然停电,调度告知接地故障,检查;2500V遥表测量2MΩ,5分钟后降到1MΩ,断开两台变压器测量,变压器300MΩ以上,线路对地、相间降到0.5MΩ,检查线路,瓷瓶避雷器污染严重,夜间气温-12℃,表面结霜,擦拭并断开避雷器,电阻在15MΩ,为应急、恢复、送电,(断开避雷器)没有再跳闸。请教有此类事故经验者线路最低阻值应该是多少?分析接地原因?

  • 电气线路绝缘电阻又该如何测?

    一般测电气线路绝缘电阻的仪表用什么仪表?谁能用通俗点的语言让我明白所谓的电气线路绝缘电阻指的是哪些?系统名称?什么项名称?馈电柜号,回路编号及:相间,相对地,相对零,零对地的绝缘电阻值?这些在测的时候都需要记录,可整个系统是如何来分,如何来测我不明白?希望得到易理解的回答。谢谢!

  • 10kV架空绝缘配电线路的有关规定

    10kV架空绝缘配电线路的有关规定1、架空绝缘配电线路所采用的导线应符合GB12527、

  • 火灾自动报警系统线路的绝缘电阻

    我在做火灾自动报警的工序报验时看到一个火灾自动报警系统线路的绝缘电阻记录(二总线制火灾报警的线路),对这个不懂,不知道怎么填,哪位朋友能帮帮忙啊?

  • 请教有关线路绝缘电阻测试相关问题?

    吊顶内线路施工完后,封闭吊顶前。需要对电线进行绝缘电阻试验,请教以下两个问题:1。目前很多施工对都是用万用表测试,不是用的兆欧表(手摇的那种),请问这样测试标准吗?2。测量绝缘电阻的具体步骤和方法是怎么呢?是红线 零线 地线 一根一根测试 还是怎么测试呢?是测试电线绝缘电阻还是线路对地电阻呢?

  • 10KV交联电缆的绝缘电阻最低是多少?

    我单位的10KV电缆在试验时,一相对地绝缘电阻为20兆。电业局总协定判定为不合格。请问各位高手按试验标准,绝缘电阻应为多少?

  • 急!关于铁管内线路绝缘电阻的问题

    施工铁管线路内,再装好灯后。测量零线绝缘电阻小于10欧。火线小于20欧。但我送电16安断路器后也不跳闸。时间长了又影响吗。

  • 10kv变压器绝缘电阻测量方法

    知识点:变压器绝缘

  • 关于10KV线路初设和施设

    请大家谈谈10KV线路的初设和施设出图,都出哪些图,有没有什么规范?我刚做这方面,初设时出设计说明书、路径走向图、杆塔一览图、基础一览图、导线曲线安装图、配件加工图,如果是山区,还出个断面图。然后施设时,根据实际情况对初设做一下修改。我们初设时就用经纬仪、花杆进行了测量定桩。我听有的同行说,初设没有这么复杂,用GPS定几个转角,然后按规律档距排杆。等到施工设计时,再测量定桩。可我们没有GPS设备,是不是就只能在初设时就现场测量定桩。请问大家是怎么搞的?

  • 双回路10KV绝缘架空线路如何敷设?

    10KV双回路绝缘架空线路如何敷设?采用什么图集?架空电缆采用JKYJ-10KV-240单芯电缆,额定载流量1000A。

  • [讨论]关于10KV线路防雷?

    10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢

  • 求教,关于10KV线路的问题

    从10KV分支杆通过一组跌落保险(以下称A号跌落)下一条电缆接入配电房(新增配电房有高低压柜和630KVA的变压器)此台区附近原有两台变压器(两台变压器容量约630KVA),我想通过A号跌落把这里两台变压器也连接上(同杆)1.如何选择这组跌落保险的容量?(有朋友说应该每个变压器都连一组跌落保险,原有变压器上已有跌落,新增配电房高压柜也带跌落保险,我只是向通过A号跌落把这几个台区全连接上) 2.请问接入配电房的电缆应该如何选择? 小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导(希望能给出各位的意见,详细计算公式和计算步骤)。

  • 0.4KV及10KV架空绝缘线路大样图

    某电业局城网中低压线路施工标准图集,包括0.4KV及10KV架空绝缘线路详图。

  • 一个关于绝缘电阻的问题

    一台三相异步电机:380V 15KW 他们的相间绝缘电阻大概是多少? 是不是相间电阻和相地电阻差不多,绝缘电阻和什么有关?是不是额定电压越高,绝缘电阻值就越大有一个计算绝缘电阻的式子: 绝缘电阻(兆欧)=电动机额定电压(伏)/[电动机额定功率(千瓦)/100]+1000有没有问题啊?

  • 关于绝缘电阻的,请教高手!

    我用数字兆欧表测一个配电箱内的相与相之间的绝缘电阻,没接G环,测的过程中数值不断增长,请问是怎么回事?正常情况下绝缘电阻不是个定值吗?

  • 城市马路边的10KV和400V线路是绝缘线吗

    城市马路边的10KV和400V线路是绝缘线吗?如果不是,感觉很多都在树枝中间,会有危险的。那校外的10KV线路是绝缘线还是裸线?

  • 关于线路绝缘困惑的问题

    前天去一朋友家处理一起室内插座无电的问题(经常跳闸),在没有分段的情况下用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘也是绝缘良好,但在卫生间插座和配电箱内用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘几乎是导通状态,(由于原线路敷设有问题,线在管中无法拉动)在撤除PE线及N线的状况下通电进行试验,PE,N线无任何返电的情况。在把PE,N线接好的情况下通电并带负荷试验,无跳闸情况(漏电保护器完好)。 令我困惑的是在没有分段的情况下用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘也是绝缘良好,为何在卫生间插座和配电箱内用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘几乎是导通。望高人指点

  • 关于绝缘电阻测量的一些问题

    今天我们厂的总的漏电断路器老是跳断,后用钳形电流表测得进线电缆的电流达44A,怀疑电缆的绝缘层可能被破坏,将进线电压掐断后,用绝缘电阻表分别测AB,AC,BC的绝缘电阻,测得AB项的电阻为10.9M欧,其它亮相为无穷大,这个数字的意义到底在何处,我能判断出什么结论,谢谢

  • 怎样测量电机的绝缘电阻

    怎样测量电机的绝缘电阻

    摇表又叫兆欧表,顾名思义它是作为测量电气设备绝缘水平的仪表,一般有2500V 1000V 500V和250V几种电压的规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。 摇表上面有三个接线端子分别是L(线路),E(地)G(屏蔽),在测量前需要校表,具体操作方法是,把摇表均匀摇动使它以120转/分钟速度转动一分钟,看一看在开路位置时,指针是不是指向无穷大,然后把表笔短接起来看一看指针回不回零,以检测摇表内部有没有受潮和开路等故障;然后我们就可以测量电动机的绝缘电阻,把接在摇表L端的表笔搭在电动机的接线柱上,把接在摇表E接线端子的表笔搭在电动机的外壳上面,把摇表按照120转/分钟的速度转动摇把一分钟,看一看摇表的读数就是电动机线圈对地绝缘数值,然后把电动机的电动机接线端子上面的连接片取下,按照测量线圈对外壳的测量方法,可以分别测量出三相线圈之间的绝缘电阻。低压电气设备的绝缘水平不能够低于0.5兆欧,否者就是电气设备受潮,绝缘老化或者绝缘损坏。

  • 关于绝缘电阻的问题请教

    我在做资料的过程中填绝缘电阻这一块,因为电缆太多久没想着一个个去测他的绝缘电阻率,再加上冬天温度过低,他的绝缘电阻接近正无穷。我想问各位师傅有没有公式计算 20℃下电缆的绝缘电阻值 材料是低烟无卤 聚乙烯 谢谢了 我是刚毕业的新手电气施工员。:lol

点击加载更多

10kv线路绝缘电阻

10kv线路绝缘电阻专题,为您提供10kv线路绝缘电阻相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv线路绝缘电阻 相关的专业交流讨论,更多10kv线路绝缘电阻相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

10kv线路隔离开关

10kv线路维护