首页 课程 资料 论坛
  • 高压电缆绝缘很低,怎么办?

    给水泵电机工频电缆ZRC-YJV22-6/6 3×95 长约76M, 检测C相绝缘过低,11MΩ,必须要换电缆么,需要做哪些进一步的检查啊,电缆是2007年的。

  • 10KV高压电缆能这样敷设吗?

    一整体厂房长、宽约200m,在两个角各设一配电室,10KV高压电缆用桥架敷设,这样设计合理吗,和电缆沟敷设相比有何优缺点。另一问题高低压电缆能用同一个桥架敷设吗?

  • 高压电缆绝缘低怎么处理?

    我厂一根6KV电缆,长约9公里,直埋敷设,中间没有断开点,以前发现有受潮现象,现在发现绝缘很低,一相只有30兆欧,不知道能否送电?该直埋处理?

  • 10KV高压电缆的敷设要求?

    对于10KV高压电缆,是铠装的,如不是在变电所内,是在河坝上,田间地头,跨路,如何进行安装敷设,要挖多深?要不要铺砂盖砖,有何要求??线路两端要不要装避雷器?穿管需要穿PVC管还是钢管??国家有哪些规定???多谢了!!!

  • 10kV高压电缆的选择咨询

    6/6kV、6/10kV、8.7/10、8.7/15、12/20kV高压电缆都具体应用在什么情况?我现在是10kV不接地系统,应该选择哪种电缆才合适?可能具体说起来比较复杂、指点哪本规范或手册上有这个的具体说明也行!谢谢![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 编辑 ]

  • 【请教】高压电缆头可以用兆欧摇表测出绝缘电阻吗?

    亲门,请教哈,10KV高压电缆头可以用兆欧摇表测出绝缘电阻吗?WHY?

  • 高压电缆(10KV)与低压电缆同沟同管位敷设

    现在小区内部管位紧张 有设计图纸中电力的高压电缆与低压电缆同管沟同管位敷设,这样是否可行?如果可以的话,电力预埋管沟设计时有什么特别的要求吗?

  • 请教10KV高压电缆选型问题

    各位好!我公司要扩容一台1600的整流变压器。一次侧电压为10KV,请各位指导一下该选什么型号的高压电缆?按什么方法计算出高压电缆的截面积?

  • 10kv高压电缆两端全部接地是否可以?

    10kv高压电缆两端全部接地是否可以?我单位有一条10kv高压电缆两端接地,当拆下一端接地时接地线对地打火警测量有7v电压,这是怎么回事?接地线是否过零序互感器?谢谢!

  • 请教10kV高压电缆选择的问题

    请问如果我才用热稳定性来选择电缆截面,采用上级变压器低压侧出口处短路电流计算,那这个电路电流如何确定???还有一个问题,我一直没有搞明白电力系统短路容量到底是指哪一部分电力系统,对于10KV配电工程是从发电机到配电变压器高压侧止么???如果是按照我所说的方法选用高压电缆,那电力系统是不是应该从发电机到上级变压器低压侧出口还是从发电机到上级变压器高压侧止呢????

  • 10KV高压电缆头冷缩工艺

    希望对大家有帮助

  • 高压电缆10kv可以带电移动吗?

    高压电缆10kv可以带电移动吗?相关规范?

  • 急!求教高压电缆绝缘不良的问题?

    我厂有一条6KV电动机高压电缆,长度约为280米,摇测电缆时,发现电缆C相对地绝缘为1兆欧,其余两相对地、相间均正常,电缆巡视没有发现异常 ,用电缆故障测试仪测试也没有找出故障点(测过,它提示故障点离高压柜12米左右,锯掉30米左右还是没有排除)电缆头已剥皮查看过无异常,求教各位,有没有别的办法找出故障点?

  • 请教各位大虾高压电缆绝缘厚度(大截面)

    50-1000mm2的高压电缆(以40.5kv的电缆为例)绝缘厚度为9.3mm或10.5mm。如果截面在2000mm2时这个截面又该如何确定绝缘层的厚度呢?

  • 10KV高压电缆线电缆头如何制作

    要使高压电缆可靠运行,电缆头制作中应力管非常重要而应力管是在不破坏主绝缘层的基础上,才能达到分散电应力的效果的。在电缆本体中,电缆外表面不可能是标准圆,芯线对屏蔽层的距高会不相等,根据电场原理,电场强度也会有大小,这对电级绝缘也是不利的。为尽量使电缆内都电场均匀,芯线外有一外表面圆形的半导体层,使主绝缘层的厚度基本相等,达到电场均匀分布的目的。电缆附件的绝缘性能应不低于电缆本体,所用绝缘材料的介质损耗要低,在结构上应对电缆附件中电场的突变能完善处理,有改变电场分布的措施。 高压电缆线在做电缆头时,剥去了屏蔽层,改

  • 高压电机绝缘的计算公式及电阻标准

    高压电机绝缘电阻标准及计算公式定子绕组R1(最低值,摄氏20度时)≥3(1+Un)兆欧转子绕组R2(最低值,摄氏20度时)≥3Un兆欧(仅对绕线转子而言)Un=电机的额定电压,以千伏计(线对线)此处的最低值适应于整个绕组测量时,而相测量时的最低值加倍,绝缘电阻很大程度上依赖于绕组的温度:所给出的最低值20摄氏度时有效,按照经验,温度每增加12摄氏度,绝缘电阻则降到一半。例如,一个绕组在44摄氏度时有20兆欧的绝缘电阻,这相当于在20摄氏度时有80兆欧,后者则与最低允许值作比较,这必须保证热态时的绝缘电阻不低于下式计算值。R=Uh/(1000+P/100) R=绝缘电阻(兆欧),Uh=额定电压(V),P=电机额定功率(KW)

  • 10kV高压电缆,专家不让埋地敷设

    做了一个项目,有一条10kV电缆是直埋敷设的,后来施工时,有个专家说不让直埋,说因为地质不好(此处靠近盐碱地)?请问专家说的是否正确,如果不正确,怎么反驳他!:'(

  • 10KV高压电缆头烧毁,原因不知。

    10KV高压电缆头烧毁,原因不知。

    本帖最后由 good52328 于 2015-4-5 23:09 编辑 明天会去现场再做查勘,以下情况为我公司员工应急处置后记录的。变压器为SCB9 400KVA干变,高压侧为隔离柜(有熔丝40A),电缆为3×50,上级为中置柜配真空断路器(未设置定值),进线断路器也未设置定值;低压侧为MNS抽屉柜,进线框架断路器为W1-2000A,为整定;电气抽屉配置塑壳,下级为XL-21动力柜,负载为轴流风机50KW左右(8台,基本不开)。事故描述:在6号风机启用时(遥控),发生事故。因高压侧为设置定值,导致上级电路变电站接地跳闸。到现场发现变压器高压侧电缆头烧毁,变压器绝缘电阻为零(但初步清洁之后居然又有了)。电气抽屉内塑壳未烧毁,但动力柜内电缆烧毁,塑壳是否烧毁未知。运行环境:为高速隧道内配电房,空气污浊,灰尘附着严重。我初步的判断为:由于灰尘污染严重,导致动力柜内元器件或风机绝缘降低,造成相间短路,烧毁电缆。而低压侧短路造成电流急剧增大,

  • 10KV高压电缆被击穿,各位帮忙分析下原因!

    10KV高压电缆被击穿,各位帮忙分析下原因!

    10KV高压电缆型号:YJLV22 8.7/10kv 3x50mm2长度:约300m敷设方式:穿Φ100碳素波纹管直埋事件经过:2007年8月26日下午,雷雨。箱变掉电,查看线路,下线杆跌落保险(三只)全跳开,其中A、C相保险丝烧断,B相完好。更换A、C相保险丝后,先投C相,出现炸响,保险丝烧断。经初步检查,A、C相短路。经开挖,发现电缆被击穿,请见图(手机拍的,不是很清楚):

  • 公司10KV高压电缆遭雷击被炸

    公司从变电站至变压器180高压电缆由于一小段架空线路遭雷击导致电缆中间接头放电,绝缘损坏,在不名情况下强行送点两次,最终使其被炸断,请问对于架空线路有什么好的逼雷措施可以减少雷击概率?

点击加载更多

10kv高压电缆绝缘电阻

10kv高压电缆绝缘电阻专题,为您提供10kv高压电缆绝缘电阻相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv高压电缆绝缘电阻 相关的专业交流讨论,更多10kv高压电缆绝缘电阻相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

10kv电缆标准

电力电缆与控制电缆