首页 课程 资料 论坛
  • 关于主变中性点接地的问题

    运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?

  • 关于主变中性点操作的问题

    我站现有两台主变,现1号主变中性点接地,2号主变在分位,现在将一号主变由运行转检修,哪么我二号主变的中性点应该是在1号主变操作前投入还是在一号主变操作后投入呢,谢谢

  • 什么叫做“混凝土枕基和管座”?

    混凝土枕基和管座市政定额中写到:“六、混凝土枕基和管座不分角度均按相应定额执行。 ”请教:什么叫做”混凝土枕基和管座“??

  • 中性点运行方式的几点疑问?

    中性点运行方式的几点疑问?

    1、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,接地电流为何是接地电容电流,此时不是已经接地了吗?为何还是电容电流?2、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,此时非故障相的对地电压升高为线电压,为何此时线电压与正常时相同,此时不是两个线电压的合成和一个线电压相同吗?如图所示:

  • 请教关于中性点接地问题

    准备新增一台400V变频器控制柜,负载是55kW的变频电机,电源是一台中性点经过高电阻接地的变压器,请问变频器控制柜的中性点绝缘方式应该怎么选择?另外该400V配线盘现有的用电设备都使用的是3C+PE的电缆,请问是否中性点经过高电阻接地的系统必须使用3C+PE电缆?能不能设备外壳在现场直接接地?

  • 请教中性点接地与绝缘系统

    本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 编辑 现有一井下照明配电设计,按常规,该照明电源是由井下变电所(中性点绝缘系统)通过照明变压器供给。现业主想利用井上变电所(中性点接地系统)通过照明变压器供给,请教各位,这样可以吗?

  • 什么叫做变压器短路阻抗?

    所谓短路阻抗就是用电器短路形成的电阻,象涡流等。 a,通常,变压器的短路阻抗,是指在额定频率和参考温度下,一对绕组中、某一绕组的端子之间的等效串联阻抗Zk=Rk+jXk。由于它的值除计算之外,还要通过负载试验来确定,所以习惯上又把它称为短路电压或阻抗电压。 b, 短路阻抗是变压器性能指标中很重要的项目,其出厂时的实测值与规定值之间的偏差要求很严。DLZK-10A变压器短路阻抗测试仪变压器短路阻抗大小对变压器运行能有什么影响? 变压器短路阻抗也称阻抗电压,在变压器行业是这样定义的:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100% 当变压器满载运行时,短路阻抗的高低对二次侧输出电压的高低有一定的影响,短路阻抗小,电压降小,短路阻抗大,电压降大。当变压器负载出现短路时,短路阻抗小,短路电流大,变压器承受的电动力大。短路阻抗大,短路电流小,变压器承受的电动力小。

  • 沧浪亭为什么叫做沧浪亭

    转自公众号:苏州园林研究所

  • 请教:主变中性点地刀如何操作?

    请教:主变中性点地刀如何操作?

    我公司是一台终端三圈主变(220KV/110KV/10KV),220KV侧和110KV侧都有装设中性点地刀, 220KV侧受电(110KV侧无电源),请问如何操作?(如下图)比如:220KV

  • 请问:什么叫做电伴热保温?

    请问:什么叫做电伴热保温? 在什么地方用?

  • 什么叫做SPA(有奖参与讨论)

    SPA一词源于原于拉丁文“Solus Por Aqua”(Health by water)的字首,Solus =健康,Por=经由, Aqua=水,意指用水来达到健康。方法是充分运用水的物理特性、温度及冲击,来达到保养、健身的效果。SPA (法文Solus Por Aqua),意为“健康之水”,与英式休闲文化的SPA(Spring pute air)意为“在矿泉区里享受纯净的空气”。SPA的美妙气息蔓延了几百年,希腊的文献旧时就有记载,在水中加上矿物及香薰、草药、鲜花,可以预防疾病及延缓衰老。 从狭义上讲SPA指的就是水疗美容与养生,形式各异的SPA,包括冷水浴、热水浴、冷热水交替浴、海水浴、温泉浴、自来水浴,每一种浴都能在一定程度上松弛 紧张的肌肉和神经,排除体内毒素,预防和治疗疾病,近年来发现水疗配合各种芳香精油按摩,会加速脂肪燃烧、具有瘦身的效果。 从广义上讲,SPA包括人们熟知的水疗、芳香按摩、沐浴、去死角等等。现代SPA主要透过人体的五大感官功能,即听觉(疗效音乐)、味觉(花草茶、健康饮食)、触觉(按摩、接触)、嗅觉(天然芳香精油)、视觉(自然或仿自然景

  • 关于挖孔桩中性点的确定问题?

    在桩承载力特征值的确定中,要考虑负摩擦力的话,中性点的确定一直是一个不确定的问题。各种教材以及规范都没有明确的确定方法,导致在计算过程中各自在确定中性点时差别很大,请教各位同仁在设计过程中,如何确定中性点,如何使得负摩阻力更接近实际值。谢谢各位

  • 如何设计制作中性点电阻器

    我们公司最近想自行制作中性点电阻器,但本人没怎么接触过高压电阻,请教各位是否有这方面的资料?比如电阻加工工艺、电阻算法以及相关的资料。如能提供,不胜感激。:handshake :handshake

  • 什么叫做过载、短路跟失压

    什么叫做过载、短路跟失压,能举几个通俗的例子解释一下吗,小弟刚学,不太了解。

  • 请教关于主变中性点间隙的问题

    请教各位高手,关于《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1条“应避免在110kV及220kV有效接地系统中偶然形成局部不接地系统,并产生较高的工频过电压。对可能形成这种局部系统、低压侧有电源的110kV及220kV变压器不接地的中性点应装设间隙。”这句话怎么理解呢?与间隙并联的避雷器哪个什么时候动作如何确定呢?两种情况下的过电压有什么差别阿?这个问题一直想不通,忘各位赐教!先谢谢了!

  • 中性点接地的扁钢为什么比接地干线的大?

    一直有个关于接地的疑问。我们在做建筑接地干线的时候,一般都是用40X4的扁钢。但变压器中性点直接接地的做法是根据变压器的容量用63或是80的大扁钢接到综合接地干线40X4扁钢引出的预留钢板上。前段是63或80的大扁钢,后面又是40X4的小扁钢,为什么会这样呢?

  • 请问什么叫做楼宇智能自控?

    什么叫做楼宇智能自控?这也是未来建筑的一个发展方向吗?比如啥样的叫楼宇自控?普通设计院设计的弱点图纸 都可以称之为 智能楼宇自控?安防 网络 …………就那点东西吗?有什么特别的玩意吗?请大家说来听听 畅所欲言

  • 变压器中性点接地的问题?

    配电室在4楼,800KVA干变和高低压柜放在一间屋里。干变挨着低压进线柜,低压柜有PE排,现在圆钢从接地极引到了配电室,圆钢和配电柜的槽钢底座焊接。想问下,变压器的中性点和低配柜的PE排怎么进行接地呢?我想变压器中性点铜排连接到进线柜的N排,进线柜中N排和PE排用铜排直接连起来。然后用扁钢一头焊接从接地极引上来的圆钢,一头用螺栓和进线柜的PE排连接。这样行不?合适的作法是?谢谢各位!!

  • 深入厚层杂填处理中性点如何确定?

    深入厚层杂填处理中性点如何确定?

    在自重湿陷性黄土场地(湿陷等级Ⅲ~Ⅳ)上做的项目,场地东侧及南侧为冲沟,有几栋建筑的一部分位于冲沟内。根据建设单位提供的地形图,冲沟顶底高差在15-25米之间,个别近30米,勘察时,冲沟有相当一部分地段被回填(南面的冲沟已基本填平,与提供的地形图相去甚远),回填时间均较短,有些甚至是在勘察前平整场地时填进去的,以填土以土为主,但包含有大量的生活垃圾、建筑垃圾、以及场地平整时填进去的树枝干、树根等,可以说除了水,基本上什么都有。。。 由于是黄土地区,土壁的直立性好,因此冲沟附近地层复杂,一个孔可能开孔即为原土,但相邻钻孔可能就有20米左右的填土。 请问,这样一个场地,怎样对地基进行处理较好,或者直接采用桩基?负摩托阻力如何取,中性点如何确定?

  • 关于变压器三角接线引出中性点

    变压器低压侧三角接线可以人为制造中性点引出接地,那这个接地能不能引出平常这个N线呢?那这时候接1相和1N可以像平常这样用吗?