求教各位前辈,无功补偿系统中,电抗器接在中性点侧和接在电源侧有什么区别啊?接在那边更好呢?刚做无功补偿,还请各位懂的高手指教
说线路上串联电抗器线路短路时 电抗器可以限制短路电流 维持母线的电压既然限制电流 用电阻不就可以了嘛 为什么要用电抗器呢?
主变中性点经小电抗接地对继电保护的影响.rar希望wyxsacf同志严格按照版规处理! 不要随意扣分!才给我加10分,说我灌水就在一个帖子里扣了我120分!发图片是灌水吗???????????????
10kV电缆线路中性点的电抗一电阻接地 根据对6~35kV配电网中性点运行方式可靠性的研究表明,近年来单相接地电容电流补偿效率实际上已经降低。在城市和工业电网中,虽然各种电容电流补偿装置在研究、制造和维修费用方面增加,但出现稳定的单相接地减少时相间短路次数增加的现象,这是由于电网包括变电所配电装置的绝缘多处损坏时,间隙性单相接地出现概率较高。另外,由于电容电流补偿同简单可靠的单相接地信号装置与继电保护不能同时存在,在许多电网中不能及时解决故障线路,错误操作的概率增高,使得危险接触角压可能长期存在。因此,对配电网造成很大的损失,它包括电力部门修复设备的损耗和停电对用户的损失。 提高10kV电缆线路的可靠性和电气运行的安全,可以广泛采用中性点经过能建立与电容电流相当的单相接地有功电流的电阻器接地的方法,并采用单相接地继电保护装置及备用电源自动投入装置。然而尽管投入大量经费到配电网建设和改造,但它们对于完全综合自动化还是不具备,这里指的是采用在各种类型故障时能隔离故障部分的装置,并有可能对故障状态包括单相接地的电网采用有效而集中的控制系统.
--访特变电工衡阳变压器有限公司总经理种衍民请您谈谈750kV电抗器研制成功对我国该产业领域的发展带来的深远影响? 种衍民总经理(以下简称种总):这台电抗器是由特变电工衡阳变压器有限公司承担我国现行最高电压等级的输变电工程"西北750kV输变电示范工程"中4台750kV电抗器的其中一台。我国建设西北电网750kV输变电工程目的是为了提高西北电网的输电能力,推进"西电东送,南北互供,全国联网"的实施。为西电东送北部通道的建设奠定基础,并将为实现西北电网水火互补运行和更大范围的电力资源优化配置发挥重要作用。 衡变公司在研制750kV电抗器中根据国家有关精神完整地引进、消化和吸收世界上最成熟、运行业绩最好的乌克兰扎布罗热变压器研究所的750kV电抗器技术,进行国产化生产制造。750kV电抗器的研制成功,加快了我国超高压变压器类产品的技术发展,为振兴民族装备工业打下了坚实的基础。该产品的研制成功填补了我国750kV级变压器类产品的空白,使我国重大装备的国产化水平迈上了新的台阶。当初基于哪些因素,国家选择贵
知识点:电抗器
运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?
我所一35KV变电站,10KV装无功补偿器一组,几天前零序电压保护动作,怀疑放电线圈或电抗器有问题,进行测试时,发现电抗器三相绕组线圈直流电阻不平衡,A0=72.8mΩ,B0=25.18mΩ,C0=25.11mΩ,据此怀疑A相线圈有问题,可是查以前试验数据,发现也三相不平衡,而且运行至今,请问电抗器三相线圈的直流电阻,是否一定有按规程上说的三相平衡系数不大于2%,电抗器有没有问题,?
各位,我公司要生产小型谐波电抗器,需要测试设备,谁可以生产?请告知。我司要一个谐波源500A的及其他检测设备。请与我联系。lmdyl@163.com。急呀。
35/6kV变电所电容器场有两个串联电抗器的杂音特别大,而且是某一天突然出现的。请那位前辈指点一下是什么原因。谢谢!!
我站现有两台主变,现1号主变中性点接地,2号主变在分位,现在将一号主变由运行转检修,哪么我二号主变的中性点应该是在1号主变操作前投入还是在一号主变操作后投入呢,谢谢
1.电抗器可以采用串联来增加容量吗? 如原采用6%电抗率的电抗器,现由于补偿容量的增加,电抗器的容量也需要增加.可以采用增加一台电抗器串联的方式吗?2.假如电抗率非1%和4.5~6%或12%,会产生怎么样的结果?比如电抗率为3%.
今天看到一个图纸,但是发现上面的晶闸管在电抗器后面,因为是初学,不是很理解,我看好多例子都是晶闸管在电抗器前面啊,希望高手帮忙解疑,谢谢。
问个问题,谐波污染主要是指三阶以上的高次谐波对电网的污染,一般常用电抗器来对谐波进行治理。我的问题是,电抗器其本质其实就是电感线圈,我的理解是在谐波进入的初期电感线圈对谐波是有阻碍限制作用的,但是在谐波由峰值转为谷值的阶段,由于电感特性将反向增加电动势,这样一来的话,不就是等于使得原本被限制的谐波又得到了助长嘛!?
1、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,接地电流为何是接地电容电流,此时不是已经接地了吗?为何还是电容电流?2、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,此时非故障相的对地电压升高为线电压,为何此时线电压与正常时相同,此时不是两个线电压的合成和一个线电压相同吗?如图所示:
电抗器温度好高 ,一天24小时用工业牛角风扇吹,温度还是那么高。
平波电抗器和直流滤波器一起构成直流T型谐波滤波网,减小交流脉动分量并滤除部分谐波,减少直流线路沿线对通信的干扰和避免谐波使调节不稳定。 平波电抗器还能防止由直流线路产生的陡波冲击进入阀厅,使换流阀免遭过电压的损坏。当逆变器发生某些故障时,可避免引起继发的换相失败。可减小因交流电压下降引起逆变器换相失败的机率。当直流线路短路时,在整流侧调节配合下,限制短路电流的峰值。 电感值并不是越大越好,因为电感的增大对直流输电系统的自动调节特性有影响。在直流输电系统中,当直流电流发生间断时,会产生较高过电压,对绝缘不利,使控制不稳定。 平波电抗器通过限制由快速电压变化所引起的电流变化率来防止直流电流的间断,从而降低换流器的换相失败率平波电抗器的作用 为使中频电源逆变桥能够正常工作,必须要有储能元件,这就是平波电抗器最重要的作用。另外,逆变桥可控硅的触发是工作在自激状态,这就要求逆变桥的输入电流(即整流桥的输出电流id)始终连续,否则逆变桥就无法工作,这是平波电抗器的第二个作用,也叫续流。平波电抗器的第三个作用是抑制中频分量对电网的影响。平波电抗器的第
电抗器BOSG-33.4-0.48KV-7%江苏贝肯电气,该产品运用于低压补偿柜中,滤出高次谐波,本系列产品为电力电容器配套,改善电力系统的功率因数,降低电力电容器组投切过程中的涌流倍数和抑制电网的高次谐波,减轻电容由谐波引起的过载,降低操作过电压,对电容器组的安全运行,改善网络电压波形,提高供电质量和电力安全经济运行起良好的作用。
电抗器实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗器,增大短路阻抗,限制短路电流。接下来小编为大家介绍电抗器的作用及电抗器的分类。
准备新增一台400V变频器控制柜,负载是55kW的变频电机,电源是一台中性点经过高电阻接地的变压器,请问变频器控制柜的中性点绝缘方式应该怎么选择?另外该400V配线盘现有的用电设备都使用的是3C+PE的电缆,请问是否中性点经过高电阻接地的系统必须使用3C+PE电缆?能不能设备外壳在现场直接接地?