我发电厂两台主变,分别是20000kVA和16000kVA(121+2*2.5%/6.3kV,不并列运行),110kV中性点装35kV单相隔离刀闸接地,请问检修完成后,分别空载投入两主变时及正常运行时中性点接地刀闸的运行方式。需要跟调度(地调)申请吗?请说明白理由和规程出处。谢谢。
最近接到一个项目,是35KV固定柜,配置方案为上隔离GN27-40.5、ZN12-40.5断路器,我想问的是,这儿的隔离开关是普通的,还是需要穿墙式的,以前没设计过,请设计过的高手回答,谢谢,补充,此柜是出线柜
请教各位专家,有个项目需要用到星三角切换,电压是35kV的,不带负荷切换。想用35kV的双投隔离开关实现星三角切换,但查了很多资料都没有找到35kV的双投隔离开关。只有10kV双投隔离开关,不知道有没有人用过,是什么型号,那个厂家有生产。如果没有双投隔离开关用普通的两个隔离开关组合使用的话,需要采取些什么措施,才能满足五防要求呢。谢谢各位专家了。
各位大虾!在进线处,避雷器之前加装一个隔离开关。怎样加才合适,麻烦各位高手出点主意。土建已做好。谢谢大家
一般的隔离开关都是水平放置的,我遇到个问题:一个变电站改造,需要把原站变间隔改造成一个进线间隔,由于对墙距离不够,只有采用竖直放置的隔离开关,安装于原站变的熔断器所在位置,请问一般的隔离开关都可以竖直安装么?还是需要某些特殊型号的开关才行呢?安装会有哪些注意点?请知道的朋友指教下,谢谢!!!
负荷是两台3.5KW的水泵,选用的隔离开关用多大的,还有用几P的根据什么来确定?还用接触器,都用的是220,问什么中间继电器用24V,新手请教了,请各位前辈不吝赐教。
选了一个斯沃的双电源手动切换的400A的开关(使用类别:AC-23B,是适用于电动机或者高电感负载的),作为某建筑两路电源进线的受电开关,负荷是电动机+电锅炉负荷(应该是电阻性的吧?)+极少照明及电子设备,目前情况下属于电感与电阻混合负载了,还能不能用这个开关了?
我手头有一个工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平开启、双柱式隔离开关。型号是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N。不知道各位有没有这个型号的安装图?如有,发一份给我好吗?谢谢。email:lron@tom.com
负荷开关是一种带有专用灭弧触头、灭弧装置和弹簧断路装置的分合开关。从结构上看,负荷开关与隔离开关相似(在断开状态时都有可见的断开点),但它可用来开闭电路,这一点又与断路器类似。然而,断路器可以控制任何电路,而负荷开关只能开闭负荷电流,或者开断过负荷电流,所以只用于切断和接通正常情况下电路,而不能用于断开短路故障电流。但是,要求它的结构能通过短路时间的故障电流而不致损坏。由于负荷开关的灭弧装置和触头是按照切断和接通负荷电流设计的,所以负荷开关在多数情况下,应与高压熔断器配合使用,由后者来担任切断短路故障电流的任务。负荷开关的开闭频度和操作寿命往往高于断路器。负荷开关的优点是价格较低,多用于10千伏以下的配电线路,其灭弧方式有空气、压气式、SF6和真空灭弧等几种。随着科学技术的不断发展,负荷开关的种类和质量都有所增加和提高。
第一个问题:图片中带拉杆的柜子是不是高压隔离开关?第二个问题:高压隔离开关是不是等于高压接触器(因为图片中带拉杆的柜体铭牌是接触器,绿色指示灯下是“接触器断开状态”)第三个问题:VCS(图片中带拉杆柜子)都是直接到高压电机的,而VCB都是先到电机的控制柜(类型图片中右侧3个柜子)然后再到高压电机 ,为什么?补充照片
咨询大家一个问题啊,新的低压开关设备是不是将负荷开关与隔离开关统一了!在低压开关设备和控制设备第三部分里,没有负荷开关,新的低压配电规范也没负荷开关,且隔离开关与旧的负荷开关电气符号一致!
请教各位前辈:今天收到审图中心施工图审查意见,其他图没有问题,但是提出一条“隔离开关只有壳架电流无整定电流”的审查意见,第一次遇到这样的问题,系统图中选用隔离开关为INT125,3P/40A,前级整定为32A,问了同事都说没有遇到过,盼各位前辈帮忙解答一下,拜谢
图纸简介: 有无安装隔离开关的台区图纸、及最新的台区安装方式 投稿网友: xhz3948 上传时间: 2013-07-23 图纸省份:<
我公司有一批PGL配电屏,现在全部配用HD型隔离开关,由于开关质量问题,容易发热,想更换为GL型隔离开关,不知能不能改,有没有进行过改造的,有个图片最好了
请问,回路标注中的隔离开关怎样改为断路器
请问哪种使用功能的建筑的总进线箱断路器前需要加隔离开关?我看有的有,有的没有啊,请问那些情况必须有? 以我的那么多年的电气设计经验,我可以口头告诉他哪些地方需要设置,但我给他说了他不一定记得住,因为我没有告诉他为什么要那么设置,设计依据不足。 怎么才有说服力?
本帖最后由 努力板砖中 于 2015-9-23 14:05 编辑 原来用的断路器 为什么要换成隔离开关 设计的场所是一个加工车间的二层的分照明配电箱
看到一份图纸,两进线,一联络都是负荷隔离开关,请问负荷隔离开关的机械程序互锁,是什么样子?如何实现两进线一联络程序互锁的呢?我好像没见到过这种机械程序锁啊 还是FKN-12,FZN-12,FLN-12哪一种可以实现?
请教下图中标注为红色的线路隔离开关的线路侧指的是那侧?即在下没有弄明白的是,线路的隔离开关的两侧都是线路,那线路侧指的是那侧? 提前谢谢您的回复。顺祝您周末愉快。
35kv中性点隔离开关
35kv中性点隔离开关专题,为您提供35kv中性点隔离开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与35kv中性点隔离开关 相关的专业交流讨论,更多35kv中性点隔离开关相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题