为什么有的箱子进户用的空开,有的用的隔离开关,具体怎么用?还有隔离开关是不是选择按照壳架电流选择呢?这个壳架电流什么意思?如果按照壳架电流选择应该怎么选择???
《供配电系统设计规范》-第1.0.6条:由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。《低压配电设计规范》-第2.1.5条: 隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。请教如果选用隔离开关的话,TN-S接地系统,三相选用几极的隔离开关,是3还是4那?哪位高手指教
我最近被审了一套图纸,单元表箱一级断路器用的40A的,入户箱用的32A的隔离开关,审查中心说这样做是错的!应该入户箱的隔离开关大于活等于上一级!我觉得上一级断路器应该比下一级大,大家给我解释一下好吗?
谁能系统的谈谈他们的选择问题,最好有资料附上。我算出计算电流,可不知道断路器有哪些级别的型号供选择,还有就是断路器的动作电流不知道选择多少?
请教一下GGD柜内的隔离开关的额定电流如何选择现在只知道柜内塑壳断路器的总额定电流(具体使用情况不详)HD13BX(隔离开关)的额定电流应该按塑壳断路器的总额定电流的百分之多少选择呀,不会是百分之百吧谢谢了先~~
TN-S系统中,低压出线箱的隔离开关、断路器应选3P,还是4P?双电源转换器开关应选3P还是4P?依据是什么?请大家帮帮忙。
求指教,有关隔离开关,断路器的级数选择问题?我知道单相是 1P 2P,三相3P 4P, 但有些不带漏电保护的断路器怎么也有选2P的?求解??!!求高手指教!
总断路器选择125A,断路器前的隔离开关选择160A,那么导线选择多大平方导线载流量是以大于125A选择还是大于160A选择请过客给个答案[ 本帖最后由 wzy777q 于 2011-5-13 15:43 编辑 ]
我手头有一个工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平开启、双柱式隔离开关。型号是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N。不知道各位有没有这个型号的安装图?如有,发一份给我好吗?谢谢。email:lron@tom.com
负荷是两台3.5KW的水泵,选用的隔离开关用多大的,还有用几P的根据什么来确定?还用接触器,都用的是220,问什么中间继电器用24V,新手请教了,请各位前辈不吝赐教。
选了一个斯沃的双电源手动切换的400A的开关(使用类别:AC-23B,是适用于电动机或者高电感负载的),作为某建筑两路电源进线的受电开关,负荷是电动机+电锅炉负荷(应该是电阻性的吧?)+极少照明及电子设备,目前情况下属于电感与电阻混合负载了,还能不能用这个开关了?
请问3P和4P断路器都在什么地方使用,低压配电中可以不使用隔离开关,全部使用断路器么。低压配电断路器分断能力的短路电流如何计算
我公司有一批PGL配电屏,现在全部配用HD型隔离开关,由于开关质量问题,容易发热,想更换为GL型隔离开关,不知能不能改,有没有进行过改造的,有个图片最好了
看到一份图纸,两进线,一联络都是负荷隔离开关,请问负荷隔离开关的机械程序互锁,是什么样子?如何实现两进线一联络程序互锁的呢?我好像没见到过这种机械程序锁啊 还是FKN-12,FZN-12,FLN-12哪一种可以实现?
本帖最后由 努力板砖中 于 2015-9-23 14:05 编辑 原来用的断路器 为什么要换成隔离开关 设计的场所是一个加工车间的二层的分照明配电箱
请问,回路标注中的隔离开关怎样改为断路器
请教下图中标注为红色的线路隔离开关的线路侧指的是那侧?即在下没有弄明白的是,线路的隔离开关的两侧都是线路,那线路侧指的是那侧? 提前谢谢您的回复。顺祝您周末愉快。
图纸简介: 有无安装隔离开关的台区图纸、及最新的台区安装方式 投稿网友: xhz3948 上传时间: 2013-07-23 图纸省份:<
请问哪种使用功能的建筑的总进线箱断路器前需要加隔离开关?我看有的有,有的没有啊,请问那些情况必须有? 以我的那么多年的电气设计经验,我可以口头告诉他哪些地方需要设置,但我给他说了他不一定记得住,因为我没有告诉他为什么要那么设置,设计依据不足。 怎么才有说服力?