首页 课程 资料 论坛
  • 关于非消防电源切除的疑问

    火警规范里说:确认火灾后,应能切除有关部位的非消防电源。我今天突然想到个问题,我这里在变电所开关柜内的非消防设备馈线开关上都装有切除措施,可是这些馈线可能是供很多层的用电(如办公用的母线或者很多层的空调机),那么当其中某层发生火灾时,那就全切除了?

  • 非消防电源切除点的确定

    现在为一家综合医院设计配电室,请问配电室內低压柜非消防负荷出线断路器是否需要加装分励脱扣器?非消防负荷的切除位置是在配电室还是在建筑内部的配电箱?有相关文件规定吗?谢谢大家!

  • 关于消防时的非消防电源切除问题

    小弟初学设计,求教大神,关于消防时的切非问题,提到要切除相关区域的非消防电源。请问,诸如消防风机、消防电梯、消防水泵等设备若为双电源供电,主电源为低压配电柜市电供电,备用电源为柴发供电。请问火灾时,主电源是否算非消防电源,是否需要切除?

  • 工业消防不需要非消防电源切除吗?

    工业消防的非消防电源不需要切除吗?我做的一个电厂正在施工阶段就发生火灾,幸亏消防部门及时赶到才扑灭了火,工业上的电缆本来就多,密密麻麻的全是电缆,一着火火势马上就变大 电起火蔓延时很迅速的,我们在电缆上有敷设感温线,但是工业消防上都不设计非消防电源切除,这个为什么呢?是不是考虑停电的话损失太大而不设计?工厂也有人上班啊,万一着火电缆还带电!说着火就马上一大片,而且浓烟滚滚!实在是安全隐患......

  • 非消防电源切除,塑壳断路器配置

    一个非消防电源,主开关是个常熟的塑壳断路器,在发生火灾报警时,通过消防报警控制模块断开此断路器,并反馈信号至报警主机,断路器要配置分励脱构器和辅助触点,从模块出来4芯线至断路器,其中两条至脱构器,两条至辅助触点。大家认为如何?有什么需要改正或者注意的?

  • 关于非消防电源切断功能

    如果一个系统二次回路数量太多(变压器靠近15个),当这样的系统在做非消防电源切断功能时,由于牵涉点太多而难以实现,该怎么办?

  • 关于非消防电源强切的问题

    根据《火灾自动报警系统设计规范》上6.3.1.8中所说,发生火灾时切断有关部位的非消防电源现在大多物业都是分区分层的设置。问题是:出于经济角度考虑,可以在低压配电房中设置非消,而不是分区分层设置。当发生火灾时,直接在配电房切断。可行吗?.

  • 关于非消防电源的切断问题

    关于非消防电源的切断问题,规范规定的太笼统,请大家指教。1.集中空调电源在火灾时切断电源没异议。2.住宅住户电源等在火灾时应切断没问题,但是高层住宅楼住户失火时,楼梯间内的普通照明电源需要切断吗?(有些审图人员这样要求)3.大超市,办公楼走廊、宾馆走廊内的普通照明电源在失火时必须切断吗。我的看法:上述2、3条的普通照明电源火灾时切断时,必然引起人群的惊慌,不利于疏散,特别在大超市(尽管有应急照明,但应急照明的照度往往较低)。所以,能否参考消防水泵的做法,即切断电源比过负荷产生的后果更严重时,不切断电源。请大家指教。

  • 切断非消防电源如何设计?

    消防联动系统中,要切断非消防电源,该如何设计?像GGD的配电柜,能切断吗,多大的电流都能切断吗?在配电系统图中该怎么体现切断非消防电源?

  • 消防切非包括哪些非消防电源?

    消防切非包括哪些非消防电源呢?是只有照明箱子切掉还是和消防应急照明无关的都切掉呢?比如一个大商场,照明总箱子4个,公共照明箱子2个,应急照明箱子2个,还有普通动力箱子2个,消防动力箱子(双切箱)2个,切哪些呢?求教还电气业内一片清白!!!还有消防电源接通(强启)包括应急照明强制点亮,还有其他什么的吗?比如消防电梯等动力电源转为消防电源,需不需要转换呢?

  • 如何手动切断非消防电源?急

    如何在消防控制室设置手动控制开关来实现手动切断非消防电源?谢谢各位如果要实现在消防控制室手动切断非消防电源。需不需要再另加一套手动控制设备呢?接线如何呢?

  • 火灾时对非消防电源的切断

    火灾时对非消防电源的切断可以用自动方式,也可以手动方式;但用自动方式时就要在断路器增加分励脱扣,不知会增加多少费用呢?怎么我见的设计大多都用自动方式?难道不是手动更可靠吗?

  • 请教:关于供配电系统设计,非消防电源的切除范围

    JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范第194页第13.4.9条 非消防电源及电梯的应急控制应符合下列规定 :1 火灾确认后,应在消防控制室自动切除相关区域的非消防电源。JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范第380页附录A 四星级以上旅游饭店的...高级客房...属于一级负荷。GB50116-98 火灾自动报警系统设计规范第14页 第6.3.1.8条 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部份的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散控制标志灯现疑问:1.非消防电源是否指消防用电(消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电)以外的所有用电?2.目前一高层5星级酒店项目,6~18层客房楼层常用照明采用树干式供电方式,每层设1常用照明配电箱nAL,额定功率45KW,功率因素0.8,开关额定电流85A,选用100A断路器。假

  • 二类住宅,哪些算是非消防电源?

    首先声明:本人第一次做小高层住宅,看了好多参考图纸,有很多疑惑,希望高手们多多赐教!问题:1、看规范说,发生火灾时,应切断相关楼层非消防电源,但是我看别人的图纸,很多是将住户内的总电源全部切断,感觉不合理,因为不是切断的相关楼层!! 或者有些图纸很模棱两可。 2、像十一层这样的小高层,建筑专业说,电梯不属于消防电梯,那么发生火灾时,是不是也应该切断,因为不是消防电梯,那就是非消防设备呀? 3、还有像十一层这样的小高层公共照明,不属于消防电源,那么是否也应该切断?像十一层这样的小高层,属于二类住宅,其公共照明和电梯(建筑专业说属于非消防电梯)的供电,发生火灾时要切断的话,那为什么还需要两路电源?对于消防电源和两路进线的负荷,实在是混淆,不太懂!希望各位多提提建议,多多赐教!谢谢了!!

  • 所有的非消防负荷在火宅的时候都要切除吗?

    1.所有的非消防负荷在火宅的时候都要强制切除吗?包括非消防负荷中的一级负荷和二级负荷都要切除?2.如果可以不切除,我的消防负荷(某一个应急照面回路,没做强起)可不可以引自非消防负荷中的一级负荷配电箱?

  • 大楼内的生活水泵和排污泵等非消防电源一定要切除吗?

    大楼内的生活水泵和排污泵等非消防电源发生火灾时一定要切除吗?[ 本帖最后由 hhsscc 于 2011-3-25 21:37 编辑 ]

  • 消防和非消防常用电源箱能否合用?

    工程都是三级负荷,室外箱变有段距离。有个地下三类 车库,地上三层的小办公楼。1、同一防火分区消防设备(包括喷淋泵等)的双电源箱可不可从共用两个消防动力总箱引来?2、地上有个7.8个千瓦的非消电梯,可不可以消防动力总箱(常用)引来。3、进大楼的地方是不是要设个开关箱,主要针对电梯(楼顶机房一个,一层电井一个)。很多年前有个审图给的意见。也记不清咋说的,后来一直这么干,总觉得有点浪费。

  • 求教 消防联动设计非消防电源

    工程概况: 小学教学楼,不满足自然排烟安装了风机及封口,消防配置了联动壁挂式主机,走廊内设置的感烟探测器及消防报警按钮,原有3级配电箱内有应急照明,请问3级负荷的配电箱需要在火灾时候将非消防电源强制或自动切掉么?

  • 谈论消防时切断非消防电源问题

    规范中明确说火灾时应切断非消防电源,请问除消防电源外的二级负荷和一级负荷要切除吗,比如说客梯等.大家讨论一下.我觉得应该把它切掉.

  • 火灾报警后要切除所有非火灾报警电源吗?

    一个工程,消防局的人来验收后提出要求:火灾报警后要切除所有非火灾报警电源.有相关的规定吗?如果有,是不是把火灾报警信号接到进线回路中去,火灾一报警就跳闸啊.

点击加载更多

非消防电源切除

非消防电源切除专题,为您提供非消防电源切除相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与非消防电源切除 相关的专业交流讨论,更多非消防电源切除相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

停非消防电源

消防水箱设计